Данный CODESYS форум содержит архивную копию русской ветви только для чтения. Для создания сообщений пожалуйста используйте актуальную международную платформу CODESYS Forum. Close

Raspberry pi + Arduino + Modbas rtu

Общий
Ernest
2017-12-01
2017-12-04
  • Ernest

    Ernest - 2017-12-01

    Добрый день

    Установил CoDeSys на raspberry pi и хочу подключить ардуино как slave устройство .

    На ардуино все запрограммировал и для теста подключил и к SCADE и к OPC серверу - все заработало .

    Суть задумки включить /выключить лапмочку на выводе аруино и получать данные с датчика на ардуино .

    Все это управляем и смотрим на raspberry через webvisu

    Основная проблема в кодесисе это настройка Modbas rtu для слейва - ардуино ,не понятно куда записывать coils и холдинг регистры …

    Прошу помочь мне !!!

     
  • CDSMaks

    CDSMaks - 2017-12-04

    Создаем Modbus дерево:

    Настраиваем COM порт. Устанавливаем адрес Slave устройства.
    Открываем настройки каналов. Добавляем нужные:

    Затем открываем страницу сопоставления переменных и присваиваем переменные нужным каналам:

    IMG: modbus1.PNG

    IMG: modbus2.PNG

    IMG: modbus3.PNG