ПЛК modbus master через Ethernet

vasylye
2012-10-26
2012-11-19
  • vasylye

    vasylye - 2012-10-26

    Здравствуйте!
    Интересует как настроить ПЛК (ПЛК-110-60) чтобы он работал мастером modbus в сети ethernet. То есть у нас есть несколько ведомых устройств, подключенных к сети, и контроллер должен их опрашивать.

    Как сделать конфигурацию ПЛК (на закладке PLC configuration) ?
    Может я не правильно понимаю суть задачи, так как никогда раньше не делал такого...

     
  • barboris

    barboris - 2012-11-02

    в PLC configuration добавляете Modbus (Master), в нем интерфейс (не забудьте в параметрах поменять на TCP, раз вам ethernet надо), и там же добавляете нужное кол-во регистров, не забывайте указать правильный адрес регистров и функцию modbus.

     
  • vasylye

    vasylye - 2012-11-19

    я так и пытался сделать, но:

    IMG: plc_cfg.gif