Данный CODESYS форум содержит архивную копию русской ветви только для чтения. Для создания сообщений пожалуйста используйте актуальную международную платформу CODESYS Forum. Close

Связь с OMNI Flow Computers

Anonymous
2012-01-23
2017-08-02
  • Anonymous - 2012-01-23

    Originally created by: Гадир

    У меня такой вопрос, вот у меня есть ПЛК ОВЕН 110-60-М... Задача заключается в том что я через modbus RS232 должен создать связь с OMNI Flow 3000(6000) (http://www.omniflow.com/omni-6000-flow-computer.php) и считывать данные с него и архивировать(записать на флеш контролера и брать их через TSP). Все стараюсь ни че не получается. У кого было похожая задача, помогите. Заранее спасибо.

     
  • Anonymous - 2012-01-26

    Originally created by: Гадир

    Я хочу чтобы ПЛК у меня был как Модбус мастер и отправлял запросы через Модбас РТУ Модбас Слейву(ОМНИ) и получал ответы и записывал в ячейки. Потом с помощью Лектус ОПС считать переменные с ПЛК. У меня просто первый опыт с Модбус протоколом, знаю только теорию поэтому любые советы мне очень помогут. Заранее спасибо.

    modbus.pro [52.05 КБ]

     
  • Avgur

    Avgur - 2012-02-07

    Может не изобретать велосипед, а использовать готовое решение - OMNI Flow Computers OPC Server?
    http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc-omni-flow/base-driver-details.aspx#html
    Если все же самим хочется реализовать обмен с ОМНИ, то:
    1) качаем омни модбас тестер http://www.omniflow.com/software-utilities.php и разбираемся с адресацией регистров
    2) по ПЛК Овен есть собственный форум, где наверняка есть примеры работы с модбас.
    Удачи!

     
  • Anonymous - 2012-02-13

    Originally created by: Гадир

    Спасибо большое)))

     
  • Anonymous - 2012-02-27

    Originally created by: Гадир

    У меня получилось))) Считал три регистра с памяти поточного компьютера: 1. float, 2. 32 bit signed, 3. init)))

    Omni.pro [54.39 КБ]

     
  • Wall-e.smile

    Wall-e.smile - 2017-08-02

    Avgur писал(а):
    ...
    Если все же самим хочется реализовать обмен с ОМНИ, то:
    1) качаем омни модбас тестер http://www.omniflow.com/software-utilities.php и разбираемся с адресацией регистров

    Не работает ссылка на модбас тестер. Просьба помочь