<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to simple AND-Verknüpfung tut nicht...</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/</id><updated>2020-02-28T17:00:54.953000Z</updated><subtitle>Recent posts to simple AND-Verknüpfung tut nicht...</subtitle><entry><title>simple AND-Verknüpfung tut nicht...</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/?limit=25#b202" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:00:54.953000Z</published><updated>2020-02-28T17:00:54.953000Z</updated><author><name>Oberchefe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/oberchefe/</uri></author><id>https://forge.codesys.comee194496c8d0073c90d0020d227c5d53d813bc91</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;E-Mail an Wago Support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>simple AND-Verknüpfung tut nicht...</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/?limit=25#7969" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:00:52.153000Z</published><updated>2020-02-28T17:00:52.153000Z</updated><author><name>herdi</name><uri>https://forge.codesys.com/u/herdi/</uri></author><id>https://forge.codesys.com717fb34fc7825fba439acb6f52615c5eb407b571</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Guten Morgen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Von wem bekomm ich nun eigentlich eine aktuellere Version? Muss ich mich da an Wago wenden (von dort habe ich die alte) oder bekomme ich diese von 3s-Software?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Herdi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>simple AND-Verknüpfung tut nicht...</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/?limit=25#f78b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:00:44.194000Z</published><updated>2020-02-28T17:00:44.194000Z</updated><author><name>Uwe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/uwe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3fe3be21ca87bf208f144d73916f4922aa06d717</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo herdi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;das Problem taucht nur bei alten CoDeSys Versionen auf (Compilerbug).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.3.6.1 ist schon etwas älter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ab der Version 2.3.7.0 sollte das behoben sein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>simple AND-Verknüpfung tut nicht...</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/169430c49c/?limit=25#868b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:00:41.221000Z</published><updated>2020-02-28T17:00:41.221000Z</updated><author><name>herdi</name><uri>https://forge.codesys.com/u/herdi/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd3f1177c00fbd764ea4875b413a3811775f1f366</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo miteinander,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich habe heute längere Zeit damit verbracht den Grund eines "Phänomenes" zu finden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Im Anhang findet Ihr ein Programm dass das Problem verdeutlichen soll. Vorneweg: wenn man das Programm nur simuliert taucht der Fehler nicht auf; nur solange es auf der SPS läuft gibts Probleme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe 3 Programme im Projekt. In Prg1 und Prg2 sind 2 Bool-Variablen definiert die jeweils mit einem Bit (QX256.1/2) verknüpft sind.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Im PLC_PRG rufe ich beide Programme auf und verknüpfe zusätzlich die beiden Bools aus den anderen Programmen per AND...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nun war es bei mir so dass obwohl die beiden BOOLs TRUE waren die AND-Verknüpfung in PLC_PRG FALSE ergab.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nach einigen Probieren fand ich heraus dass alles richtig funktioniert wenn man die Verknüpfungen auf die Adressen entfernt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich kann mit das Problem jetzt nur folgendermaßen erklären: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ein BOOL ist nur dann TRUE wenn das niedrigste Bit der vom BOOL belegten 8 Bit = 1 ist. Durch meine Adressverknüpfung haben meine BOOLs aus PRG1 und PRG2 nun während der AND-Verknüpfung in PLC_PRG den Wert 2 bzw. 4 und das Ergebniss ist deshalb FALSE. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lieg ich hier richtig? Hat jemand dieses Verhalten auch schon beobachtet bzw. soll das Ganze wirklich so funktionieren und ist es auch noch davon abhängig welche Zielplattform verwendet wird?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aufgefallen ist mir die Geschichte mit einer 750-841 von Wago und Codesys 2.3.6.1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Herdi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=221" rel="nofollow"&gt;test.pro &lt;span&gt;&lt;span&gt;[23.44 KiB]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>