<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/</id><updated>2024-04-11T11:46:21.542000Z</updated><subtitle>Recent posts to Problem mit control runtime V3 und profinet</subtitle><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#7f9d" rel="alternate"/><published>2024-04-11T11:46:21.542000Z</published><updated>2024-04-11T11:46:21.542000Z</updated><author><name>tim-roelant</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tim-roelant/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1d206a4facd89f821a80a0aefaca074e5c5c9ab7</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Wann ich ein scan mache bekomme ich keine teilnehmer, mit ein ipscan sind alle da.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die version von Ethernet &amp;amp; Profinet master ist 4.3.1 (oder muss ich besser codesys actualisieren nach letzten stand?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#767b" rel="alternate"/><published>2024-04-11T11:44:12.141000Z</published><updated>2024-04-11T11:44:12.141000Z</updated><author><name>tim-roelant</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tim-roelant/</uri></author><id>https://forge.codesys.comeb34faabfbaf9cbf9e7317349b4b9a0ba760b65b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Edwin,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich arbeite mit 3.5 SP 19.20&lt;br/&gt;
Runtime control win 3 X64&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;in anhang ein paar bilder von die zustand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#25e1" rel="alternate"/><published>2024-04-11T08:51:22.107000Z</published><updated>2024-04-11T08:51:22.107000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comea55ea2aad5d993bd61998ab6cfd41b73f1cbe6b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Tim,&lt;br/&gt;
man hat halt einfach mit der Control Win - keine wirkliche harte Echzeit.&lt;br/&gt;
Man müsste den Fehler genauer analysieren + ich denke er müsste den Slave wieder an den Busholen oder fällt ads ganze Netzwerk aus?&lt;br/&gt;
Welche Versionen genau sind im Einsatz? Ist das halbwegs aktuell (PN 4.4.0.0?)&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#5f7b" rel="alternate"/><published>2024-04-11T08:02:41.104000Z</published><updated>2024-04-11T08:02:41.104000Z</updated><author><name>tim-roelant</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tim-roelant/</uri></author><id>https://forge.codesys.comb1601a8556bb61b369c2664be56ab26f2f0b4518</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Edwin, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;meinst du das der control-win nicht wie SPS verwendet werden kann? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das program ist klein, und realtime brauch ich gar nicht, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es gibt im bus einem Turck inselstation mit 16 ein und ausgange, und ein MTS linearencoder, womit wir teile messen und abschneiden. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die cycluszeit reist auch nicht aus. Processorleisung bleibt unter 20%.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es geht mir darum das der profinet master in fehler geht, und nicht mehr seine telnehmer erkannen kann. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es kan passieren nach 10 minuten, aber auch nach 5 tage. Nur ein kaltstart bringt die bus wieder am laufen. (kein reconnect mochlich, auch die bus scannen functioniert nicht mehr)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wann ich aber ein ipscan durchfure mit Angryip auf der rechner sind alle telnehmer da.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe noch eine andere application mit die gleiche anwendung, aber wo ein raspberry pi die SPS rolle spielt, und das functioniert einwandfrei.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Soll ich fielleicht das OS von Rechenr nach linux umrusten?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der operator ist im moment sehr unzufrieden mit die "upgrade" von maschine... :-(&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;lg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#1836" rel="alternate"/><published>2024-04-11T08:02:35.392000Z</published><updated>2024-04-11T08:02:35.392000Z</updated><author><name>tim-roelant</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tim-roelant/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5b9e7ab3ea96cc63f75d0c36ec989d18af87f1c1</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Edwin, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;meinst du das der control-win nicht wie SPS verwendet werden kann? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das program ist klein, und realtime brauch ich gar nicht, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es gibt im bus einem Turck inselstation mit 16 ein und ausgange, und ein MTS linearencoder, womit wir teile messen und abschneiden. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die cycluszeit reist auch nicht aus. Processorleisung bleibt unter 20%.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es geht mir darum das der profinet master in fehler geht, und nicht mehr seine telnehmer erkannen kann. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es kan passieren nach 10 minuten, aber auch nach 5 tage. Nur ein kaltstart bringt die bus wieder am laufen. (kein reconnect mochlich, auch die bus scannen functioniert nicht mehr)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wann ich aber ein ipscan durchfure mit Angryip auf der rechner sind alle telnehmer da.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe noch eine andere application mit die gleiche anwendung, aber wo ein raspberry pi die SPS rolle spielt, und das functioniert einwandfrei.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Soll ich fielleicht das OS von Rechenr nach linux umrusten?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der operator ist im moment sehr unzufrieden mit die "upgrade" von maschine... :-(&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;lg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#fced" rel="alternate"/><published>2024-02-27T18:31:44.065000Z</published><updated>2024-02-27T18:31:44.065000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma602db27c31a7e5c4f2d1bb3a919e1eacc6dc85a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Tim,&lt;br/&gt;
hörst sich für mich so an als würdest du Control Win statt Control RTE als SPS verwenden würdest auf dem IPC.&lt;br/&gt;
Ich denke du solltest Control RTE + den CODESYS Ethernet Treiber installieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;br/&gt;
Edwin SChwellinger&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem mit control runtime V3 und profinet</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/21d8b38eb3/?limit=25#1bd2" rel="alternate"/><published>2024-02-27T10:53:03.295000Z</published><updated>2024-02-27T10:53:03.295000Z</updated><author><name>tim-roelant</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tim-roelant/</uri></author><id>https://forge.codesys.com55ce8ad634fc98a1c076f606a83ae65657633840</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ich habe einen brandneuen Beckhoff-Panel-PC mit einer Codesys Control Runtime V3 eingerichtet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe es zusammen mit 2 Profinet-Feldgeräten konfiguriert: einem 16in/16out IO-Modul von Turck und einem MTS-Linearencoder.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Maschine funktioniert einwandfrei, bis plötzlich die Kommunikation abbricht und die Profinet-Teilnehmer nicht mehr erreichbar sind.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zu diesem Zeitpunkt kann ich das Gerät noch anpingen, aber der Profinet-Master findet sie nicht mehr: Wenn ich einen Scan durchführe, werden sie nicht gefunden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn ich einen Kaltstart durchführe, wird der Profinet-Master wieder aktiv und die Geräte werden wieder gefunden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Im Protokoll erhalte ich den Ethercat-Paketempfangsfehler: sysethernet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich bin etwas verwirrt, es gibt kein Ethercat-Gerät im Gerätebaum.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe den Sendetakt und das Untersetzungsverhältnis bereits auf höhere Werte eingestellt, jedoch ohne Ergebnis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kann Codesys so konfiguriert werden, dass die Kommunikation ohne Kalt-Reset wiederhergestellt wird?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das ist sehr ärgerlich und verursacht viele Produktionsausfälle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tim&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>