Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

Applikation kann nicht auf Steuerung übertragen werden

hannes
2023-04-09
2023-05-13
  • hannes - 2023-04-09

    Guten Tag zusammen,

    ich habe ein Problem nach dem Update der Firmware auf die Version 23 bei einer WAGO PFC200-8212 Steuerung. Nach dem Update kann ich keine Applikation mehr auf die Steuerung laden.
    Codesys-Version: V3.5 SP19 mit Zusatzpackage "Control for PFC200 SL 4.8.0.0"
    PC-Betriebssystem: Windows 10
    Steuerung: Wago PFC200 750-8212
    Es war davor noch keine Applikation auf der Steuerung.
    Steuerung per Netzwerkkabel an Router angeschlossen.
    Zugriff auf Steuerung über Wlan per Notebook.

    Vorgang:
    1. Bootfähige SD-Karte mit Win32DiskImager erstellt.
    2. Steuerung aus, SD-Karte eingefügt.
    3. Steuerung ein
    4. Bootvorgang von SD-Karte
    5. Nach Bootvorgang über das Web-based Management von Wago, das Image von der SD-Karte auf den internen Speicher kopiert.
    6. Steuerung aus --> SD-Karte entfernt
    7. Steuerung ein LED Sys leuchtet grün, Run blinkt grün, I/O leuchtet grün
    8. Über Codesys --> Tools --> Update PFC200
    9. Zielsystem ausgewählt
    10. CODESYS Runtime Package --> "Control for PFC200 SL 4.8.0.0" installiert
    11. Steuerung LED Sys leuchtet grün, Run aus, I/O aus
    12. Fenster popt auf "Edge-Gateway installieren oder aktualisieren" -> mit "ja" bestätigt.
    13. Steuerung LED Sys leuchtet grün, Run aus, I/O aus
    14. Über "Wago Ethernet Settings" Laufzeitsystem Codesys V3 gestartet.
    15. Über Device Steuerung ausgewählt und verbunden.
    16. Gerätebenutzeranmeldung erfolgreich.
    17. Kurzen Code zum Testen geschrieben.
    18. Einloggen (ALT+F8) auf Steuerung.
    19. Meldung "Application" existiert nicht, soll sie angelegt und geladen werden --> mit "ja" bestätigt.
    20. Sende Download Informationen: Laden ... (183 of 265 Kbyte (69%)).
    21. Lädt nur bis 69%, nach einer kurzen Zeit poppt die Fehlermeldung " Dateiüberragung wird vom Gerät nicht unterstützt".

    Bei einer direkten Verbindung zwischen Notebook und Steuerung taucht dasselbe Problem auf.
    Was könnte hier das Problem sein?

     
  • eschwellinger

    eschwellinger - 2023-04-10

    Hallo,
    kannst du bitte dich mit ssh (Putty oder sowas) auf dem PFC einloggen und dann

    tail -f /var/opt/codesys/codesyscontrol.log 
    

    ausführen und dann dich einloggen -
    dann müsstest du "live" sehen welche Loggermeldungenkommen wenn CODESYS rausfliegt.
    Denke das bringt uns weiter.

     
  • hannes - 2023-04-20

    Hallo,

    momentan bin ich wieder auf die FW21 zurückgegangen, um das Projekt fertigzustellen.
    Danach kann ich die FW23 nochmals testen bzw. den Fehler hoffentlich nochmals rekonstruieren.

     
  • hannes - 2023-05-10

    Hallo,

    ich habe jetzt die Loggermeldungen mit Putty rausgezogen, aber mit der FW24, hier besteht das gleiche Problem, wie mit der FW23.
    Screenshots der Loggermeldungen sind im Anhang.

     
  • PaRo - 2023-05-13

    hi,
    du benutzt irgendwelche Wago Bibliotheken.. Du kannst alle Bibliotheken aus diesem Paket benutzen:
    https://www.wago.com/de/d/swreg_codesys_v_3_c

    Alle anderen, wie z.B. die WagoAppPlcModbus, können aktuell nur mit der Standard Runtime in der Firmware verwendet werden und nicht mit anderen Versionen.

     

Log in to post a comment.