<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Diagnose Profibus DP Master</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/</id><updated>2020-02-28T04:53:15.056000Z</updated><subtitle>Recent posts to Diagnose Profibus DP Master</subtitle><entry><title>Diagnose Profibus DP Master</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/?limit=25#6aae" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:53:15.056000Z</published><updated>2020-02-28T04:53:15.056000Z</updated><author><name>Ralf</name><uri>https://forge.codesys.com/u/ralf/</uri></author><id>https://forge.codesys.comabe5ff2deb440fe33b6629443b7c455c02dcb68d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Frank, ein großes Lob an den 3S-Support. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Besten Dank für die Beispiele, die mir sehr gut weitergeholfen haben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auch der Hinweis auf die RTE-Doku war hilfreich.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allerdings hatte ich mit meiner RTE ein schwer zu lösendes Problem abzuhandeln:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;An meinem System habe ich genau einen Profibus-Teilnehmer. Nach Reset(Ursprung) läuft alles OK. Ein Stop/Run im Entwicklungssystem bringt die PB-Kommunikation zum Stillstand. Dies trat nur dann nicht auf, wenn in der Steuerungskonfiguration der Watchdog (1000ms) deaktiviert war. Was allerdings gar nicht funktionierte, war Netz Aus/Ein. Trotz Bootprojekt kommunizierten Master und Slave nach Neustart nicht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Test, Massnahmen, Profibus-Scope-Einsatz, etc. waren notwendig, um die doch recht kuriose Lösung herauszufinden:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also, mein Profibus-Teilnehmer hat E- und A-Adressen. Taucht im gesamten Programm keine Programmierung einer dieser E-/A-Adressen auf, kommt es zu diesem Effekt. Ein einfaches %Q0.0 := TRUE, auch wenns nicht durchlaufen wird, löst das Problem.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wir kannten bereits die Probleme, dass&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Eingänge an der Steuerung nur dann in der Steuerungskonfiguration sichtbar sind, wenn diese programmiert sind und&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Ausgänge, die in der Steuerungskonfiguration manuell gesetzt werden, nur dann an der Steuerung ausgegeben werden, wenn diese programmiert sind&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Gibt es hierfür eigentlich eine logische Erklärung ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Ralf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Diagnose Profibus DP Master</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/?limit=25#78a2" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:53:09.341000Z</published><updated>2020-02-28T04:53:09.341000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com65a1d4afd79fdcf03ef6bd15658f7ac712359a76</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; Frank Hailer&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hi Ralf&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eine Busdiagnose kann mit der Bibliothek BusDiag.lib durchgeführt werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grundlegende Informationen dazu gibt es im Handbuch der RTE unter Punkt 5.1 - Busdiagnose der IO-Treiber.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Welche Bausteine verwendet werden müssen, hängt davon ab, ob der Bus in der Steuerungskonfiguration von CoDeSys oder extern konfiguriert wurde. Ich habe ein Archiv mit Beispielprojekten an diesen Eintrag angefügt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße, Frank&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=199" rel="nofollow"&gt;Bus_diagnosis.zip &lt;span&gt;&lt;span&gt;[51.11 KiB]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Diagnose Profibus DP Master</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/3cc8bd81e6/?limit=25#b22b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:53:07.309000Z</published><updated>2020-02-28T04:53:07.309000Z</updated><author><name>Ralf</name><uri>https://forge.codesys.com/u/ralf/</uri></author><id>https://forge.codesys.comb19d8ffd4e15e626d5fc6605d1a308636b6002ed</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich möchte von der Steuerung aus Standard- und erweiterte Diagnose des Profibus DP Master (Hilscher) vornehmen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wer hat passende Hilfe, Anleitung, Beispiel ?&lt;/p&gt;