<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/</id><updated>2020-02-28T10:29:51.105000Z</updated><subtitle>Recent posts to Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</subtitle><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#1308" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:51.105000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:51.105000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.com74ccceb7503d595749fc6a402c1d9d03ef3b37d8</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ja, genau das war auch mein Gedankengang.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die "IT-Abteilung" wollte aber keine software-Lizensen an den Arbeitsplätzen verwalten, sollen ja wir selbst alles installieren und verwalten, das hat hat ja auch großen Einfluß auf die Entscheidung gehabt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alles andere ist verständlich, man MUSS ja für ALLES so oder so bezahlen  kostenlos gibts ja nur Käse in der Mäusefalle &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#ee71" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:48.531000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:48.531000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com326b2f5137e19caf98b9968daebbbb3505e5b53e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Wago IPC kostet vermutlich auch Geld. Darin ist die CoDeSys Lizenz (die bei allen CoDeSys Steuerungen fällig wird) dann bereits enthalten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei Beckhoff wird das vermutlich separat abgerechnet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Entwicklungsumgebung ist ja kostenlos (auch bei Beckhoff) und 3S muss schliesslich auch von etwas leben...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#cffb" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:41.343000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:41.343000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.com507c3b0e89dd36971dd7f2dab0b1bad754b07292</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Wie versprochen poste ich hier mal Zwischenergebnisse: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gewählt wurde WAGO IPC, das Gerät habe ich einen halben Tag angeschaut, die Funktionalität gesehen, die gute Mitarbeiter von WAGO haben sehr viele Fragen geantwortet und aich gute Tipps gegeben. Die wollen uns die Geräte erstmal "leihweise" zur Verfügung stellen, sodass wir diese auch mal testen können und erst dann bezahlen  guter Service ist das  Wegen der Softaware (Targets): wird ein Starter-Kit bestellt der die Software enthällt und für den Einstieg sehr geeignet ist  Diese Option finde ich auch nur SUPER &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es gibt eigentlich auch sehr gute Sachen bei Beckhoff, aber die Software muss man ja dort immer wieder bezahlen &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Meine weitere Erfahrungen mit WAGO IPC werde ich weiterhin posten, wenn Bedarf besteht  So ein Tread wäre vielleicht für jeden Einsteiger interessant.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke an Mithelfende &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#6369" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:38.796000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:38.796000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com9437807a1c4da032587ba77cda36961d37ea095d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ja ja, das Problem kenn ich. Ist dein Chef zufällig Mechaniker ? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also ich bin hoch zufrieden mit der SoftSPS. Auch bezüglich Stabilität.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wir setzen die RTE z.B. zur Steuerung von CNC Anlagen im 24/7 Betrieb ein. Unsere Kunden (z.B. Siemens) würden uns schwer aufs Dach steigen, wenns da Probleme gäbe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Und PC's gibts auch in sehr kleinen Bauformen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber jedem das seine...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;'Richtige' SPSen haben auch ihre Berechtigung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#c92e" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:31.852000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:31.852000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.com769a3792ae56896263ce0bc59068609324b7a260</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Erik Böhm hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Würde mich schon mal interessieren was deine Chefs gegen eine Soft- SPS haben.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;mich interessiert das auch. die wollen aber kein PC dort steuen haben  und vertrauen wahrscheinlich dem PC nicht, obwohl ich versucht habe klar zu machen, dass in vielen billigeren SPS-en einfach mal eine Soft-SPS installiert ist und im Grunde auch auf einem PC läuft. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;und die Geräte müssen in einen Schaltschrank rein, der wiederum muss dann auch noch fahrbar gemacht werden, das spricht ja auch für kleinere Steuerung/IPC&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Erik Böhm hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Auf dem WAGO IPC läuft doch vermutlich auch eine Soft-SPS, oder nicht ?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;bin ich mir fast zu 99% sicher(da IPC)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#d16a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:29.332000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:29.332000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.combdeb4b96023fb24edc3aa7a7e7530d2c76c0bde3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Würde mich schon mal interessieren was deine Chefs gegen eine Soft- SPS haben. Einfacher, besser und billiger ist kaum etwas anderes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vermutlich sind das antiquierte Vorurteile... &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auf dem WAGO IPC läuft doch vermutlich auch eine Soft-SPS, oder nicht ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#18d9" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:22.059000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:22.059000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.com63df56cfa9b9638d2df569934a7704caa21b551b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;eine Frage noch fast vergessen:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;kann ich den WAGO-I/O-IPC mit einer usb-Tastatur direckt programmieren?? oder benötige ich da einen weiteren PC? oder geht beides? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(bin ja wirklich Neuling mit vielen Fragen  sorry)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#09b2" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:19.568000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:19.568000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.comec8a2feeee3285fd996df82c6d962f3cb0380db0</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Zu den Frequenzumrichter/Servo-Umrichter/Gleichsteller:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die zu Prüfende Maschinen sind mit bis zu ca. 30-35 kW / bis 500 Nm und Ströme bis zu 100A! Also die Technik von Beckhoff kann das noch nicht, die Haben nur glaube ich bis zu 25 A Strom &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dazu kommt noch, dass ich die Möglichkeit suche mit EINEM Umrichter sowohl die Asynchron wie auch Synchronmaschine Betreiben kann ohne langen Umstellungen, weiß nicht genau ob sowas möglich ist.. wenn ich soetwas nicht finde, werde ich wohl zu jedem Motortyp eigene Leistungselektronik bestellen müssen. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die ganzen überlegungen zu der Hardware werden noch bis Juni dauern, also werde ich dann auch hier mal den Verlauf schildern &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#218b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:12.525000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:12.525000Z</updated><author><name>lis</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lis/</uri></author><id>https://forge.codesys.com96f3fa5fcffd4cb6d4f2577af971a455e659baf9</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Danke Danke Danke für solche detailierte Antworten &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Prüfstand soll ermöglich in erster Linie die Motoren in der Kleinserie zu Prüfen. Bei Asynchronmaschine wäre das Vermessung der Widerstände und Messpunkt im Leerlauf, Bei Synchronmaschine das gleiche nur im Generatorbetrieb. Bei Gleichstrommaschine wäre Belastung im Nennpunkt wichtig. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Steuerung soll nach meiner Vorstellung die die Umrichter und Messsysteme steuern. Messsysteme werden so beschaffen, dass die Messdaten dann möglichst direckt in den PC/Datenbank abgelegt werden. somit will erstmal von der Steuerung nur Signale zum Ein- / Ausschalten der Geräte, Parameteränderung der Geräte und Freigaben für Datentransfer machen.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das sind bis jetzt meine Gedanken. Als Steuerung werde ich nun wahrscheinlich doch WAGO IPC 758-870 nehmen und das System auf ProfibusDP dann aufbauen.  wenn dann nichts dagegen spricht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;weiß vielleicht jemand wie schnell diese Steuerungen lieferbar sind? nach Erfahrung? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich werde dann mal meine Fortschritte/weitere Fragen hier Posten (oder Später anderer Tread machen), wird vielleicht auch für andere Neulinge hilfreich &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Hardwareauswahl für CoDeSys? Hersteller? bitte um Hilfe.</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4022219e92/?limit=25#4ff1" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:29:10.048000Z</published><updated>2020-02-28T10:29:10.048000Z</updated><author><name>Chräshe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chraeshe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com613dec0b332988ef357e1702b8b19fcf953c2204</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Lis&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zu 1.) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit CoDeSys kannst du alles programmieren, visualisieren und hast ein gutes Tool für die Inbetriebnahme. Bei Steuerungen mit DVI-Schnittstelle kann mittels TargetVISU oder HMI mit einem Standard Monitor eine richtige Oberfläche zur Maschinenbedienung erstellt werden (siehe Bild).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie oben bereits erwähnt gibt es Hersteller, welche sich die Targets zahlen lassen wie z.B. Wago. Im Verhältnis zu Siemens sind die 400€ aber recht günstig.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei Beckhoff verhält es sich anders. Die haben ihr TwinCat, welches aus zwei Anwenderprogrammen besteht. Einmal das „PLC Contol“ welches bis auf minimale Unterschiede dem CoDeSys entspricht. Des Weiteren gibt es noch den „System Manager“ zum parametrieren der Hardware und Verknüpfen der IO’s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das TwinCat ist bereits beim Katalog von Beckoff dabei, oder kann von der Home- Page geladen werden. Es ist eine voll funktionsfähige Demoversion. Die Einschränkung ist, dass man es alle 4 Wochen neu installieren muss. Das geht ohne Deinstallation in weniger als 7 Minuten.&lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;Zu 3.) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Umrichter, ob FU oder Servo- Umrichter, lassen sich für einfache Anwendungen mit Analogtechnik immer realisieren. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ein Bussystem ist aber schöner, weil die Verkabelung einfacher wird, die Soll- und Istwerte können ohne Umrechnung direkt verarbeitet werden und bei Störungen ist eine genauere Fehlerdiagnose möglich.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Interessant finde ich den AX5000 von Beckhoff. Der Servo- Umrichter wird über EtherCat angesteuert und kann ohne weite Inbetriebnahmesoftware aus dem „System Manager“ heraus parametriert und in Betrieb genommen werden. Erfahrung habe ich mit diesem Gerät noch keine, da es erst beim nächsten Projekt zum Einsatz kommt.&lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;Für dich erst mal wichtig, was dein Prüfstand können soll. Zur schnellen Erfassung von Messwerten muss die Steuerung ungleich größer ausfallen, als wenn nur ein FU mit konstanter Drehzahl eine gewisse Zeit laufen muss.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Als Tipp: Sofern der Prüfstand eine Einzelapplikation ist, kommt es bei der Steuerung auf +-500€ Anschaffungskosten nicht an. Zum testen und entwickeln macht es aber einen sehr großen Unterschied, ob du beim Übertragen immer warten musst oder nicht…  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chräshe&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: Screen_02.jpg" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=280"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>