<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/</id><updated>2020-02-28T01:46:25.355000Z</updated><subtitle>Recent posts to SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</subtitle><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#ecd9" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:25.355000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:25.355000Z</updated><author><name>GordiTron</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gorditron/</uri></author><id>https://forge.codesys.com4a836a540454a42609c9cdbd79d054612d338229</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Achso, noch eins.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Beim der RS485 gibt es angaben A+ und B- sowie A- und B+ ! &lt;br/&gt;
Du solltest dich nur nach + und - richten!&lt;br/&gt;
Am Anfang und am Ende einen 120Ohm Widerstand!&lt;br/&gt;
Schirm beidseitig auflegen und verdrilltes Kabel nutzen!&lt;br/&gt;
Erdung am PFC überprüfen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß GordiTron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#0aa2" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:23.527000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:23.527000Z</updated><author><name>GordiTron</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gorditron/</uri></author><id>https://forge.codesys.comdde9b69640103bd5b7c9515642b62a0e8a500d28</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Vielleicht ist ja dein Problem schon gelöst?!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich würde ein USB-RS485 Adapter in den Bus mit einbinden und das Programm ModbusPoll installieren.&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.modbustools.com/modbus_poll.html" rel="nofollow"&gt;http://www.modbustools.com/modbus_poll.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit diesem Programm kannst du testen ob der Modbus erst einmal funktioniert und ob dein Teilnehmer antwortet!&lt;br/&gt;
(Das Programm im PFC must du stoppen und die richtigen Parameter einstellen!)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zweiten Schritt (kann auch der erste sein):&lt;br/&gt;
Du kannst dann auch auf den Bus sehen! Starte ein einfaches Terminalprogramm, stelle die Parameter ein und drücke auf start.&lt;br/&gt;
An dieser Stelle siehst du, welchen Daten vom PFC gesendet werden und was/ob der Zähler Antwortet.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hast du das Startregister in HEX eingestellt? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß GordiTron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#ad61" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:18.463000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:18.463000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com661faf6e1b9828fed2bcd0dce323c453c95261a6</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
sorry noch nicht dazu gekommen, dauert noch.&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#4802" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:16.637000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:16.637000Z</updated><author><name>annD</name><uri>https://forge.codesys.com/u/annd/</uri></author><id>https://forge.codesys.com20c057e34d7fba4c946e3f3365ecdd44ae3bc38b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;gibt es schon neue Erkenntnisse oder Hinweise?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schöne Grüße,&lt;br/&gt;
annD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#a379" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:11.392000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:11.392000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1b7d463ff2fd0aaee88b1918e21df3a745110e6f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
gibt mir ein wenig Zeit, ich checks mal mit 2x PFC200 &lt;br/&gt;
der eine Modbus Master der andere Slave.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#3f28" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:09.592000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:09.592000Z</updated><author><name>annD</name><uri>https://forge.codesys.com/u/annd/</uri></author><id>https://forge.codesys.com791760f2ac95e8438a6cdd1c08d06971856e551f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich habe jetzt einen anderen Modbus-Slave getestet. Dazu habe ich auf einen Arduino Nano und einem MAX485-Modul das Modbus-Beispielprogramm von &lt;a class="" href="https://github.com/andresarmento/modbus-arduino" rel="nofollow"&gt;https://github.com/andresarmento/modbus-arduino&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gibt es jemanden, der auf einem PFC200 schon eine Modbus-Verbindung mit dem Codesys 3.5 SP11 am Laufen hat?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß annD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#7f49" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:07.742000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:07.742000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc8794a104817515a7730e652eeff52805baf3e5d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;momentan habe ich keine Idee, als noch vielleicht einen anderen Slave zu testen,&lt;br/&gt;
aber wohernehmen.&lt;br/&gt;
Das mit den Settings kann man wirklich nur dort im Konfigurator einstellen.&lt;br/&gt;
FlowControl (umstellen) geht so also nicht bzw ist nicht einstellbar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#ff14" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:02.702000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:02.702000Z</updated><author><name>annD</name><uri>https://forge.codesys.com/u/annd/</uri></author><id>https://forge.codesys.com6283b0409a6a4ae97977a8155644177fca3aa6e2</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Unter dem Modbus_Master_COM_Port erhalte ich einen Responce_CRC_Fail. Der verbundene Zähler zeigt mir in regelmäßigen Abständen (gleiche Zeit wie eingestelltes Timeout) ein Sendesymbol. Wenn kein Zähler verbunden ist (Stecker ausgesteckt) dann "UNDEFINED".&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gibt es bei der Onboard-Schnittstelle an der Wago 8202 eine Einstellung für "Flow control"? Kann hier etwas falsch parametriert sein?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe COM-Port 1, Baudrate 9600, Parität EVEN, Daten-Bits 8, Stop-Bits 1 und Slave-Adresse 1 eingestellt. Es ist nur der SDM630-Modbus-V2 mit der Wago verbunden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gibt es noch Anregungen, was ich noch kontrollieren kann?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß annD&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PS: Ich habe inzwischen schon verschiedene Kabel und verschiedene Abschlusswiderstände probiert. EIB/KNX-Kabel und CAT7A-Kabel, Widerstände 100 Ohm, 120 Ohm und 150 Ohm. Mit und ohne verbundenen GND.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#608b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:46:00.860000Z</published><updated>2020-02-28T01:46:00.860000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com35bc3cca2183ce63ba2162b00bc06837a6897377</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;jede Modbus Nachricht hat hintendran 2 Byte CRC (über’s ganze Paket).&lt;br/&gt;
Wenn dieser CRC nicht stimmt kommt dieser Error Code.&lt;br/&gt;
Ursache kann alles Mögliche sein, z.B. zu langes oder schlechtes Kabel etc… zuviel Abschlusswiederstände, zu wenige Abschlussiwederstände  usw..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>SDM630-Modbus-V2 mit PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/403668cfbf/?limit=25#e170" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:45:55.806000Z</published><updated>2020-02-28T01:45:55.806000Z</updated><author><name>annD</name><uri>https://forge.codesys.com/u/annd/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf0154a10fa22151376f59279339a5aafb593182e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Weiter unten habe ich "m_ModbusRequest" ausgeklappt und darunter bei "byModbusError" einen "RESPONCE_CRC_FAIL" gesehen. Die Timeout-Zeit habe ich versuchsweise schon auf 10000 hochgedreht.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>