<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/</id><updated>2020-02-28T05:42:21.714000Z</updated><subtitle>Recent posts to Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</subtitle><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#d8d3" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:42:21.714000Z</published><updated>2020-02-28T05:42:21.714000Z</updated><author><name>Denkes</name><uri>https://forge.codesys.com/u/denkes/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3a1d0d5a42e9debda2d981587fa7faf97267483e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;nochmal zu deinem Problem:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Ob die Baugruppe mit Übertrag zählt oder nicht, kann über das Steuerbyte eingestellt werden (siehe Handbuch)&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Ich gehe mal davon aus, dass mit Übertrag gezählt wird.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Die Variable IMPZ1 ist wahrscheinlich wirklich das Low-Ausgangsbyte der Baugruppe (in diesem wird gezählt von 0 ... 255)&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Unter diesen Voraussetzungen dürfte dein Problem mit folgendem Code gelöst sein:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF IMPZ1&amp;gt;IMPZ1alt THEN&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="k"&gt;IF&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span class="nv"&gt;IMPZ1alt&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;&amp;gt;=&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;30&lt;/span&gt; &lt;span class="k"&gt;THEN&lt;/span&gt;

    &lt;span class="nv"&gt;Summe&lt;/span&gt; :&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;Summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;+&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;

    &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1alt&lt;/span&gt; :&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;

&lt;span class="nv"&gt;END_IF&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;ELSE&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="k"&gt;IF&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;+&lt;/span&gt; &lt;span class="mi"&gt;255&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;-&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1alt&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;&amp;gt;=&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;30&lt;/span&gt; &lt;span class="k"&gt;THEN&lt;/span&gt;

    &lt;span class="nv"&gt;Summe&lt;/span&gt; :&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;Summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;+&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;

    &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1alt&lt;/span&gt; :&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="nv"&gt;IMPZ1&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;

&lt;span class="nv"&gt;END_IF&lt;/span&gt;&lt;span class="c1"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vorteil: Es geht kein Impuls verloren!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#d109" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:42:15.807000Z</published><updated>2020-02-28T05:42:15.807000Z</updated><author><name>gnassel</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gnassel/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8f4e438700b2edc1b2326ac734b1fb8a2bee3bca</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Danke für die Lösungen!!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich werde sie alle in aller Ruhe mal durchspielen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Endloszählvariante ist wahrscheinlich eine gute Idee.&lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;if IMPZ1 &amp;gt;= 30 then &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;summe:=summe+1; &lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;Dabei ist mir noch aufgefallen, dass diese Anweisung Quatsch ist. Denn wenn die Abfrage erst bei Zählerstand 33 erfolgt, hat die Erfassung 3 Impule unterschlagen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Mitarbeiter bei der WAGO Hotline konnte mir übrigens auch nicht weiterhelfen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es wäre viel einfacher gewesen, wenn die Baugruppe nur bei einer steigende Flanke ein Nullstellen durchführt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#e7b7" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:42:13.675000Z</published><updated>2020-02-28T05:42:13.675000Z</updated><author><name>Denkes</name><uri>https://forge.codesys.com/u/denkes/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd9b53299a20afddada9d284290e7dc6c951a8938</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich besitze diese Baugruppe zwar nicht, möchte mich aber an der Problemlösung beteiligen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Unter WAGO.COM&amp;gt;Gebäudetechnik-Portal&amp;gt;Downloads&amp;gt;Dokumentation&amp;gt;WAGO-System750&amp;gt;Sonderklemmen findest du das Handbuch zu dieser Baugruppe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Unter Punkt 2.1.1.7 Datentransfer ist zu lesen:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit dem Steuer- und Statusbyte erfolgt die Steuerung des Zählers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;• Zähler setzen:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wird Bit 5 im Steuerbyte gesetzt, wird der Zähler mit dem 16 Bit Wert der Ausgangsbytes 0 und 1 geladen. Solange das Bit gesetzt ist, wird der Zähler angehalten und der Ladewert bleibt erhalten. Das erfolgreiche Laden des Zählers wird mit Bit 5 im Status-byte gemeldet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Damit zu deinem Problem:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;if IMPZ1 &amp;gt;= 30 then &lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;:=&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;+&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Bis dahin OK.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Zähler 1 wird innerhalb der IF-Abfrage über das Steuerbyte C0 durch "Zähler setzen" auf Aktualwert-30 gesetzt. Damit dürften dann keine Impulse mehr verloren gehen.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Den neuen Zählersetzwert in die Ausgangsdaten D0, D1 von Zähler 1 eintragen.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;D1 D0 (neu) := D1 D0 (alt) minus 30&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Weil immer nur Byte D0 verändert wird, reicht es, nur dieses zu aktualisieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D0 := D0 – 30;&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Im Steuerbyte C0 mit Bit 5 (Zähler setzen) das Setzen anstoßen. Alle anderen Bit sind 0 und damit ist zu programmieren&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;C0 := 32; (&lt;em&gt; entspricht 0010 0000 &lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Im Statusbyte S0 Bit 5 erfolgt nun die Rückmeldung der Zählerklemme (Zähler 1 gesetzt).&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Danach Bit 5 (Zähler setzen) im Steuerbyte C0 zurücksetzen.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Programm hierfür:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF S0 = 32 then C0 := 0; END_IF; (&lt;em&gt; entspricht Rückmeldung 0010 0000 &lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der gesetzte Zählerwert erscheint nun als Startwert, von dem aus weitergezählt wird, bis das ganze Spielchen neu beginnt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Damit ergibt sich das Gesamtprogramm zu:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;if IMPZ1 &amp;gt;= 30 then &lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;:=&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;summe&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;+&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt;

&lt;span class="nt"&gt;D0&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;:=&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;D0&lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt;–&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;30&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt;

&lt;span class="nt"&gt;C0&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;:=&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;32&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF S0 = 32 then C0 := 0; END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ob und wie die Variablen C0, D0, D1 und S0 anders zu bezeichnen sind, weiss ich leider nicht. Notfalls WAGO fragen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ansonsten toi, toi, toi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#aa7b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:42:07.830000Z</published><updated>2020-02-28T05:42:07.830000Z</updated><author><name>Benjamin</name><uri>https://forge.codesys.com/u/benjamin/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma1d40ad7f4e498a055a05f190d8d8360bd9f1223</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Anstatt den Zähler zurückzusetzen, kannst du ja auch den letzten Wert abspeichern und diesen dann mit dem aktuellen Wert vergleichen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF (IMPZ1 - ImpzAlt) &amp;gt;= 30 THEN&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;summe = summe +1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ImpAlt := IMPZ1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Natürlich musst du dann noch den Fall eines Wertüberlaufs abfangen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Code könnte dann so aussehen:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF IMPZ1 &amp;gt;= ImpAlt THEN    (&lt;em&gt;kein Überlauf&lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;diff := IMPZ1 - ImpzAlt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ELSE                                  (&lt;em&gt;Impulszähler ist Übergelaufen&lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;diff := 65535 - ImpzAlt + IMPZ1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF diff &amp;gt;= 30 THEN&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;summe := summe +1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ImpAlt = IMPZ1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ACHTUNG!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Diesen Ausschnitt habe ich nur schnell heruntergehackt, ohne&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;getestet zu werden&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die Baugruppe zu kennen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;oder sowas schon einmal verwendet zu haben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MFG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#b438" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:42:05.729000Z</published><updated>2020-02-28T05:42:05.729000Z</updated><author><name>gnassel</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gnassel/</uri></author><id>https://forge.codesys.comdd3d847238b711afb79605ee5c54147ba3e5574d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;"IMPZ1" ist das Ausgangsbyte der Zählbaugruppe. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D.h. eine Zuweisung von "0" ist nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#0d8f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:41:59.855000Z</published><updated>2020-02-28T05:41:59.855000Z</updated><author><name>mwatermann</name><uri>https://forge.codesys.com/u/mwatermann/</uri></author><id>https://forge.codesys.com91a0a6d8078eaa884db42ab3f88ebf83af252e3a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;wie siehts aus, wenn du den IMP zähler direkt nach der anweisung resettest?&lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;if IMPZ1 &amp;gt;= 30 then&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;summe:=summe+1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IMPZ1 := 0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;end_if &lt;/p&gt;
&lt;hr/&gt;
&lt;p&gt;oder möchtest du ihn auch wischendurch resetten können?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Arbeit mit Wago Impulszählbaugruppe 750-638</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/40a046c85c/?limit=25#7040" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:41:57.744000Z</published><updated>2020-02-28T05:41:57.744000Z</updated><author><name>gnassel</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gnassel/</uri></author><id>https://forge.codesys.comce2d9d1fbf1a94babb0c4ea99b5574ff495968ac</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich möchte die Impule einer Durchflussmessung erfassen. Dazu verwende ich die Baugruppe 750-638.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei 30 Impulsen soll eine Variable um einen Liter erhöht werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;if IMPZ1 &amp;gt;= 30 then&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;summe:=summe+1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;end_if&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das funktioniert soweit ganz gut, nur muss ich anschließend einen Rücksetzimpuls auf die Impulsbaugruppe geben. Und hier habe ich ein Problem.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Folgende Anweisung funktioniert so natürlich nicht, da nur der letzte Befehl übernommen wird.:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;RESETZÄHLER:=TRUE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;RESETZÄHLER:=FALSE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;jedoch möchte ich keinen weiteren Zyklus mit einer resetteten Zählbaugruppe abwarten, da mir Impulse verlohren gehen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich bin für jede Idee dankbar&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>