<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/</id><updated>2020-02-28T00:18:25.201000Z</updated><subtitle>Recent posts to Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</subtitle><entry><title>Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/?limit=25#860e" rel="alternate"/><published>2020-02-28T00:18:25.201000Z</published><updated>2020-02-28T00:18:25.201000Z</updated><author><name>MSommer</name><uri>https://forge.codesys.com/u/msommer/</uri></author><id>https://forge.codesys.com855e80d46320f50f7bc70974a04003388bfdd819</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ich habe das Rücksetzen mittels einem SEL-Baustein gelöst. Das ist für mich die praktikabelste Lösung.&lt;br/&gt;
Gruß Michael&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: AB" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=2348"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/?limit=25#17f9" rel="alternate"/><published>2020-02-28T00:18:20.308000Z</published><updated>2020-02-28T00:18:20.308000Z</updated><author><name>DarkMatter</name><uri>https://forge.codesys.com/u/darkmatter/</uri></author><id>https://forge.codesys.com05e958e71e436f411e154ceabed7dc980fff0188</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;br/&gt;
ist die Anfrage noch aktuell?&lt;br/&gt;
Ich hatte in der Vergangenheit schon einmal dasselbe Problem und hatte das Rücksetzen so gelöst:&lt;br/&gt;
MyTOF(IN := TRUE, PT := tMyTime);   //Zunächst MyTOF ganz normal aktivieren, aber&lt;br/&gt;
MyTOF(IN := FALSE);   //schaltet nur die Erregung ab, nicht den Ausgang. Versuche stattdessen&lt;br/&gt;
MyTOF(IN := FALSE, PT := t#0ms);  //das schaltet den Ausgang sofort ab, aber dann nicht vergessen, die Zeit für den 'nächsten Schuss' wieder zurück zu setzen, also&lt;br/&gt;
if NOT MyTOF.Q then&lt;br/&gt;
   MyTOF(PT := tMyTime);&lt;br/&gt;
end_if&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/?limit=25#bdee" rel="alternate"/><published>2020-02-28T00:18:18.587000Z</published><updated>2020-02-28T00:18:18.587000Z</updated><author><name>MSommer</name><uri>https://forge.codesys.com/u/msommer/</uri></author><id>https://forge.codesys.com2adc2e2f01c60afc814af2e3223ee214b9f115c3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Danke für die Info,&lt;br/&gt;
Gruß Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/?limit=25#6013" rel="alternate"/><published>2020-02-28T00:18:13.684000Z</published><updated>2020-02-28T00:18:13.684000Z</updated><author><name>RolandWagner</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rowa/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc9b223ace23f11211928ca5714342a5105a11cd4</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;wenn man den IN vom TOF vor Ablauf von PT auf TRUE zurücksetzt, dann wird Q nach PT nicht auf FALSE gesetzt.&lt;br/&gt;
Danach kann man den TOF wieder ganz normal neu starten, indem man IN auf FALSE setzt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe es gerade noch einmal probiert. Genauso funktioniert das. In der Online Hilfe von CODESYS V2.3 gibt es auch noch eine Grafik dazu (siehe Anlage).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: TOF.png" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=2135"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Rücksetzen Funktionsbaustein TOF</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/4d008a9efd/?limit=25#932a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T00:18:11.950000Z</published><updated>2020-02-28T00:18:11.950000Z</updated><author><name>MSommer</name><uri>https://forge.codesys.com/u/msommer/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc7a2e88a15fc8621fa32d245aa2621c76a20710a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Miteinander,&lt;br/&gt;
Gibt es eine Möglichkeit den „Funktionsbaustein TOF (Ausschaltverzögerung)“ vor Ablauf der mit PT parametrierten Nachlaufzeit zurückzusetzen? Vermutlich nicht, weil sowohl am Baustein als auch in der Hilfe-Beschreibung das Rücksetzen nicht aufgeführt ist.&lt;br/&gt;
Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion (Rücksetzen vor Zeitablauf) zu realisieren. Zur zeit setze bzw. sperre ich Ersatzweise mittels „UND-Verknüpfung“  die nachgeschaltete Lüfter-Antriebssteuerung, Das hat aber den Nachteil, wenn die Nachlaufzeit  noch nicht abgelaufen ist, dass die Lüfter-Antriebsteuerung sofort wieder startet obwohl keine Anforderung dafür im Automatikbetrieb besteht. &lt;br/&gt;
Danke im Voraus&lt;br/&gt;
Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>