<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/</id><updated>2020-02-28T17:02:35.614000Z</updated><subtitle>Recent posts to Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</subtitle><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#a185" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:35.614000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:35.614000Z</updated><author><name>Lekta</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lekta/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3cae5ac726bd6d076e8104914ea7ed405025ea8a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Karl &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Datei ist zu groß um sie unenpackt upzuloaden! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hab mal als ZIP gepackt! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße Stefan&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=716" rel="nofollow"&gt;Haussteuerung Vers. 5.zip &lt;span&gt;&lt;span&gt;[93.76 KiB]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#2740" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:32.775000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:32.775000Z</updated><author><name>Martin</name><uri>https://forge.codesys.com/u/martin/</uri></author><id>https://forge.codesys.com646d278c2603acfce350fcb4da016e47ab0fb8fb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Stefan,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;kann Deine angehangene rar Datei nicht öffnen. Bekomme einen CRC Fehler.&lt;br/&gt;
Bitte stelle die pro Datei ungepackt zur Verfügung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das Problem sollte doch zu lösen sein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;br/&gt;
Martin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#17df" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:24.955000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:24.955000Z</updated><author><name>Lekta</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lekta/</uri></author><id>https://forge.codesys.com868828fa76bf5db7796426b528468930fec7ffa6</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Mahlzeit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Karl, hab gerade versucht deinen Vorschlag umzusetzen, hat aber leider keinerlei Erfolg gebracht.&lt;br/&gt;
Meine Visu hat sich nicht verändert! schön langsam bin ich etwas deprimiert auf Grund dieses Problem. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße Stefan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#b47b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:22.084000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:22.084000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma9a45658e2296c3df5d1189c5fa2c4bf29ae2e9e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erzeuge doch mal unter "Globalen Variablen" eine Valiable.&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;VAR_GLOBAL&lt;/span&gt;
&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;test&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="nb"&gt;REAL&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="mi"&gt;15&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;span class="n"&gt;END_VAR&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Diese läßt du dir im Balken anzeigen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Verändere mal den Wert und beobachte die sich veränderte Balkenanzeige.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Von dieser Funktionierenden "Basis" teste dich schrittweise vor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#435b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:14.142000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:14.142000Z</updated><author><name>Lekta</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lekta/</uri></author><id>https://forge.codesys.com664725ab6560dce6064b8e8e5b10072329294ce8</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Martin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hab einen fertigen Balken, welche in Codesys vorhanden ist eingefügt und Ihn meinen Anforderungen angepasst! &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit Platzhalter kenn ich mich noch nicht so wirklich aus! Habe  im Anhang mal mein Programm zur Steuerung eingefügt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hoffe das man den "Fehler" findet. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße Stefan&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=715" rel="nofollow"&gt;Haussteuerung Vers. 5.rar &lt;span&gt;&lt;span&gt;[80.6 KiB]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#1f3e" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:11.134000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:11.134000Z</updated><author><name>Martin</name><uri>https://forge.codesys.com/u/martin/</uri></author><id>https://forge.codesys.com73fd5f4366e9757919143798a1713999354fe48e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Stefan,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;du schreibst, dass der Wert in der Visualisierung nicht richtig angezeigt wird.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hast Du in der Visu im Feld "Text" folgenden Platzhalter angegeben?  "%2.1f"&lt;br/&gt;
Bedeutet, dass die bein "Variablen / Textausgabe" angegebene Real Variable mit zwei Vorkomma- und einer Nachkommastelle angezeigt wird.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anstelle die Screenshots einzustellen, ist es evtl. einfacher einmal Dein Programm einzustellen. Die Datei mit der Endung *.PRO reicht&lt;br/&gt;
Würde die Suche nach Deinem Problem vereinfachen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;br/&gt;
Martin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#894f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:03.375000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:03.375000Z</updated><author><name>Lekta</name><uri>https://forge.codesys.com/u/lekta/</uri></author><id>https://forge.codesys.com950ee33accbf30d9f617eec66aa8d267a1d5b633</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Martin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe es nun mit deiner Idee versucht, nun zeigt die Klemme in der Steuerungskonfig die richtige Temperatur an. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber noch immer nicht in der Visu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bin drauf gekommen das der Baustein Fb_DampedOutsideTemperature ja eine REAL Variable brauch, ich aber eine INT einspeisen wollte. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hab nun einen Baustein gesucht um diesen umzuwandeln, funktioniert aber nicht so richtig!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: Bild.jpg" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=714"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#fa8c" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:02:00.415000Z</published><updated>2020-02-28T17:02:00.415000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com4455497ee68570253027777a0ea0727dfb1d53a0</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;11 --&amp;gt; 1.1°C  --&amp;gt; Könnte doch schon mal passen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erwärme doch mal den Sensor.&lt;br/&gt;
Reagiert er darauf.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Falls Ja, arbeitet deine Klemme/Sensor.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Weichen diese Werte in der Visu ab  ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#03cb" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:01:52.579000Z</published><updated>2020-02-28T17:01:52.579000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf8c2279c16c50a02101d7cde08acf34509eef2ca</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Martin hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
der aktuell anstehende Wert von "11" bedeutet, dass die aktuelle Temperatur 1,1 ° beträgt.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Richtig.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Martin hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Zur Normierung des Wertes kann die Funktion AI_TEMP aus der Bibliothek HVAC verwendet werden.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Oder du nimmst den Wert mal  0.1    &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hierfür eine Funktion zu verwenden denke ich ist "Overdrest".&lt;br/&gt;
Aber jeder wie er es mag.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Fehler bei Temperaturalwertung PT 100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/56bcd12e88/?limit=25#2cee" rel="alternate"/><published>2020-02-28T17:01:49.610000Z</published><updated>2020-02-28T17:01:49.610000Z</updated><author><name>Martin</name><uri>https://forge.codesys.com/u/martin/</uri></author><id>https://forge.codesys.com93622f0627077ccae578d19678a5e2b8b8cf34bd</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Stefan,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;der aktuell anstehende Wert von "11" bedeutet, dass die aktuelle Temperatur 1,1 ° beträgt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Siehe hierzu auch die Doku des des750-461, welche unter folgender Internetadresse zu finden ist:&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m07500461_00000000_0de.pdf" rel="nofollow"&gt;http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00_0de.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Übersicht über die verfügbare Doku findest Du hier:&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_d.htm?utm_source=Website&amp;amp;utm_medium=CR&amp;amp;utm_campaign=TD%2BAutomation" rel="nofollow"&gt;http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... Automation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zur Normierung des Wertes kann die Funktion AI_TEMP aus der Bibliothek HVAC verwendet werden.&lt;br/&gt;
Die Bibliothek und die dazugehörige Dokumentation findest Du unter der Internetadresse:&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.wago.de/catalogue/downloadSearch.do?docOid=Building_HVAC_01en&amp;amp;act=showAppnote" rel="nofollow"&gt;http://www.wago.de/catalogue/downloadSe ... howAppnote&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viel Erfolg&lt;br/&gt;
Martin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>