<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Datenkonvertierung für ein SPS-AO-Modul</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/5e4a764739/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/5e4a764739/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/5e4a764739/</id><updated>2024-06-21T21:24:09.704000Z</updated><subtitle>Recent posts to Datenkonvertierung für ein SPS-AO-Modul</subtitle><entry><title>Datenkonvertierung für ein SPS-AO-Modul</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/5e4a764739/?limit=25#dfde" rel="alternate"/><published>2024-06-21T21:24:09.704000Z</published><updated>2024-06-21T21:24:09.704000Z</updated><author><name>pmolke</name><uri>https://forge.codesys.com/u/pmolke/</uri></author><id>https://forge.codesys.com9fe61652d9c900fb17cf2100720ab5fd311649b5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;du solltest dir angewöhnen Präfixe für die Datentypen zu nutzen. Dann ist das auch lesbarer.&lt;br/&gt;
Aus value wird rValue für ein REAL oder wValue für ein WORD.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Daher ist jetzt nicht ersichtlich mit welchen Datentypen du dort arbeitest und was die Bausteine an den EIN- und Ausgängen erwarten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du kannst aber explizit eine Typkonvertierung durchführen indem du am Ausgang noch einen Baustein "TO_WORD" setzt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Datenkonvertierung für ein SPS-AO-Modul</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/5e4a764739/?limit=25#b1b7" rel="alternate"/><published>2024-06-14T06:19:12.757000Z</published><updated>2024-06-14T06:19:12.757000Z</updated><author><name>hppatrick</name><uri>https://forge.codesys.com/u/hppatrick/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc68224731f0ff999c76a91ea9fd69a9a3aa678c2</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi  Leute ,&lt;br/&gt;
ich bin neu hier im Forum und habe seit kurzer Zeit mein eigenes SPS-Projekt.&lt;br/&gt;
Ich stoße hin und wieder an Probleme aber habe diese auf kurz oder lang gelöst.&lt;br/&gt;
Nun zu meinem Problem:&lt;br/&gt;
Als Projekt habe ich eine Kühlwassersteuerung , die einen Relativdruck einließst, und anhand desssen Werte dann einen Frequenzumrichter ansteuert. Z. Bsp. 5Bar -&amp;gt; FU auf 70Prozent.&lt;br/&gt;
Ich lese in Codesys den Analogwert  mit der Wago A20_750_455_020 ein.&lt;br/&gt;
Dieser Wert wird umgerechnet  mit LIN_TRAFO in 0-10 (Bar)und und wird dann über einen PID Regler geregelt. (Bibliothek UTIL). Dieser Wert wird dann wieder für die Ausgangskarte  Umgerechnet (LIN_TRAFO) . &lt;br/&gt;
Nun zu meinem Problem : Die Ausgangskarte nimmt nur einen Word Datentyp und meine Bausteine haben den REAL Datentyp. Wenn ich einen Konvertierungsbaustein nehme, Schmeist mir Codesys einen Fehler und das Programm wird geändet..&lt;br/&gt;
    Könnt Ihr mir helfen? Vielen Dank im Voraus (Datei habe ich angehängt). Die Ausgangskarte ist eine Wago 750-555-08&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>