<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/</id><updated>2020-02-28T12:37:35.160000Z</updated><subtitle>Recent posts to Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</subtitle><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#47af" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:35.160000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:35.160000Z</updated><author><name>Tiki</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tiki/</uri></author><id>https://forge.codesys.com82837207f0bfac3c58389ab5c1997dcddb1d3046</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;enra hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
habs gerade mit dem Simulator getestet, ich hatte WORD_TO_INT vergessen&lt;br/&gt;
so sollte es funktionieren:&lt;br/&gt;
Temperatur:=INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(RX)) /10;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;das Funktioniert perfekt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielen Dank für die Hilfe!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tiki&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#3293" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:27.498000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:27.498000Z</updated><author><name>enra</name><uri>https://forge.codesys.com/u/enra/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5bbec3e9bfbf3bcca56d83ecedb659aea954c809</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;habs gerade mit dem Simulator getestet, ich hatte WORD_TO_INT vergessen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;so sollte es funktionieren:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Temperatur:=INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(RX)) /10;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#fc64" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:24.581000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:24.581000Z</updated><author><name>Tiki</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tiki/</uri></author><id>https://forge.codesys.comdbc34f231ce99ef4f0e7be12b62c4f0a7e2382f9</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;enra hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
wenn du die Temperatur mit Komma darstellen möchtest dann: Temperatur:=INT_TO_REAL(RX) /10;&lt;br/&gt;
wobei RX dein %IW  von der Klemme ist&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Das ist OK, gilt aber nur für Temperaturen &amp;gt;0,0 bei Temp. = 0 ist der Wert 65555 und unter 0 wird dieser Wert kleiner.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich bekomme die Werte unter Null nicht dargestellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tiki&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#87cf" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:17.172000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:17.172000Z</updated><author><name>enra</name><uri>https://forge.codesys.com/u/enra/</uri></author><id>https://forge.codesys.com9a1f2e1f0183a864996dfda06c6da01588803b6d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;wenn du die Temperatur mit Komma darstellen möchtest dann: Temperatur:=INT_TO_REAL(RX) /10;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;wobei RX dein %IW  von der Klemme ist&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#8d79" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:14.343000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:14.343000Z</updated><author><name>Tiki</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tiki/</uri></author><id>https://forge.codesys.com94b027d6c28f32482d43fabdfb4b916837168ebc</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ja das Handbuch habe ich.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mir fehlt das Know How um das umzusetzen !?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;TIKI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#7503" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:11.659000Z</published><updated>2020-02-28T12:37:11.659000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com91fb881c61aee061af5087fc8fc2b842bafc2172</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ja&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Handbuch Seite 12&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m046000d.pdf" rel="nofollow"&gt;http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 46000d.pdf&lt;/a&gt; m &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Temperaturauswertung mit Ni1000 eingangsklemme</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/6e46a246bb/?limit=25#dcef" rel="alternate"/><published>2020-02-28T12:37:04Z</published><updated>2020-02-28T12:37:04Z</updated><author><name>Tiki</name><uri>https://forge.codesys.com/u/tiki/</uri></author><id>https://forge.codesys.com102267348a84e336a7c54d0a85a6990f88413ae0</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo zusammen,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich benutze die 750-460/000-005 eingangsklemme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;bin aber zu blöde um die negativen Temperaturen darzustellen:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;in der Anleitung steht:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In der Einstellung als Ni 1000 werden die Temperaturwerte der Sensoren mit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;einer Auflösung von 1 Digit pro 0,1 °C in einem Wort (16 Bit) dargestellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Daraus resultiert, dass 0 °C dem Zahlenwert 0x0000 und 100 °C dem&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zahlenwert 0x03E8 (dez. 1000) entspricht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Temperaturwerte unter 0 °C werden binär im Zweierkomplement dargestellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hat einer einen Tip für mich??&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DAnke&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;tiki&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>