<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/</id><updated>2020-02-28T01:09:00.651000Z</updated><subtitle>Recent posts to J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</subtitle><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#f18d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:09:00.651000Z</published><updated>2020-02-28T01:09:00.651000Z</updated><author><name>humphrey</name><uri>https://forge.codesys.com/u/humphrey/</uri></author><id>https://forge.codesys.com6f6bd16eeecf75a52377cbea228129157e8985de</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Soll es heißen, dass im J1939_Manager zwei J1939_ECU eingebunden werden sollen?&lt;br/&gt;
1 x für Senden und 1 x für Empfangen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich probiere es morgen und berichte dann.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;VG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#9801" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:08:58.734000Z</published><updated>2020-02-28T01:08:58.734000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf7bab4a65d4a3bc3ab81208c5f7894d9261aed96</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;br/&gt;
Wenn man das Häckchen „Local Device“ setzt, dann drehen sich Sende und Empfangsrichtung, &lt;br/&gt;
Willst man das schicken, dann brauchst man ein Local Device. &lt;br/&gt;
D.h. versuche fürs Schicken ein Local Device einzufügen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#4f31" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:08:53.771000Z</published><updated>2020-02-28T01:08:53.771000Z</updated><author><name>humphrey</name><uri>https://forge.codesys.com/u/humphrey/</uri></author><id>https://forge.codesys.come8b9d12a94fde5d48d064c3211b66fd5a4c749eb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Unter TX habe ich PGN 65262 (ET1) eingefügt, womit ich dann mit dem Befehl&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kuehlmitteltemp:= BYTE_TO_INT(Engine_Coolant_Temperature-40);&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die Kühlmitteltemperatur des Motors auslesen konnte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sobald ich Häckchen setze bei "Lokales Gerät", dann wird die Variable "Kuehlmitteltemp" in Online-Modus nicht mehr richtig dargestellt;&lt;br/&gt;
es wird der default-Wert von 216 angezeigt. Häckchen weg, die Temperatur wird mit dem richtigen Wert dargestellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber, um TSC1 PGN einzufügen, muss lokales Gerät markiert sein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie stelle ich es an, dass sowohl die Daten von der SPS empfangen als auch gesendet werden können?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#687a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:08:52.001000Z</published><updated>2020-02-28T01:08:52.001000Z</updated><author><name>humphrey</name><uri>https://forge.codesys.com/u/humphrey/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf6466f582e1941772bb1b9159a0a58209c9ce980</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Danke und sorry, dass ich sehr verspätet die Rückmeldung gebe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Unter TX habe ich TSC1 definiert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Um die Drehzahlverstellung zu testen habe ich folgendes reingeschrieben:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color: #0000FF;"&gt;Engine_Override_Control_Mode:=1;&lt;br/&gt;
Engine_Requested_Speed_Speed_Limit_1&lt;span&gt;[0]&lt;/span&gt;:=LowByteOfAWord(Speed);&lt;br/&gt;
Engine_Requested_Speed_Speed_Limit_1&lt;span&gt;[1]&lt;/span&gt;:=HighByteOfAWord(Speed);&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Variable "Speed" verstelle ich durch die Drucktaster.&lt;br/&gt;
Ist es zu erwarten, dass es funktionieren konnte?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kann man die geforderte Übertragungszeit (10 ms) irgendwo, ohne dies zu programmieren, einstellen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielen Dank.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#cadf" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:08:47.040000Z</published><updated>2020-02-28T01:08:47.040000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf94bcbae83c27a53a28d0525f1c81838fadc263c</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Local ECU einfügen.&lt;br/&gt;
Bei Tx Signals TSC PG definieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der ECU Name ist für das Address Claiming relevant um Adresskonflikte zu vermeiden.&lt;br/&gt;
Ein J1939 Netzwerk kann aber auch ohne ECU Names betrieben werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>J1939_Daten senden und empfangen (TSC1)</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/766ebbb802/?limit=25#b93d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:08:45.209000Z</published><updated>2020-02-28T01:08:45.209000Z</updated><author><name>humphrey</name><uri>https://forge.codesys.com/u/humphrey/</uri></author><id>https://forge.codesys.comfadb5c8fbdad0ac02551a203637f22aa7b066360</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo CodeSys Gemeinde,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich taste mich suk­zes­si­ve in CodeSys V3.5.3 und stehe gerade vor der Aufgabe die Daten eines Dieselmotors auszulesen bzw. die Daten an den Motor zu senden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Was bereits erfolgreich funktioniert, wäre z. B. die Kühlmitteltemperatur abzugreifen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nun zum Datensenden...wie binde ich es in V3.5 ein die Drehzahlnachricht (TSC1 Message) an den Motor zu senden?&lt;br/&gt;
Wo mache ich die Angaben zum TSC1 Identifier und Zykluszeit (20 ms)?&lt;br/&gt;
Wie zwingend ist die Angabe des ECU Namens?&lt;/p&gt;