Ich würde gerne eine Wago PFC100 SPS mit dem Automation server verbinden. Ist es möglich das edge Gateway direkt auf der Steuerung zu instalieren? oder brauche ich hier ein seperates gerät?
grüße
Dennis
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
hallo Dennis,
nein das geht, im Linux Edge ist auch ein ipk enthalten das du uebers Wbm oder deploytool auf dem PFC100 installieren kannst.
Gruesse
Edwin
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo zusammen,
Ich würde gerne eine Wago PFC100 SPS mit dem Automation server verbinden. Ist es möglich das edge Gateway direkt auf der Steuerung zu instalieren? oder brauche ich hier ein seperates gerät?
grüße
Dennis
hallo Dennis,
nein das geht, im Linux Edge ist auch ein ipk enthalten das du uebers Wbm oder deploytool auf dem PFC100 installieren kannst.
Gruesse
Edwin
...hat es funktionert?
Hallo Edwin
Ich konnte es bisher noch nicht testen.
Aber danke schon mal für die Info.