<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to PT100 in SPS</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/</id><updated>2020-02-28T14:01:45.090000Z</updated><subtitle>Recent posts to PT100 in SPS</subtitle><entry><title>PT100 in SPS</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/?limit=25#7c24" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:01:45.090000Z</published><updated>2020-02-28T14:01:45.090000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com083e9c4a6430a691751aa2e89ed6dab3ec36963e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; j.g.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>PT100 in SPS</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/?limit=25#a63a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:01:42.422000Z</published><updated>2020-02-28T14:01:42.422000Z</updated><author><name>Nitrozin</name><uri>https://forge.codesys.com/u/nitrozin/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1600f3fe86a0d867c1715d2bf047fefc3382fbc8</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="http://www.oscat.de" rel="nofollow"&gt;http://www.oscat.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das ist eine freie Bibliothek für CoDeSys.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Baustein AIN sollte dein Problem lösen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Volker&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>PT100 in SPS</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8d107bd48f/?limit=25#312a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:01:35.007000Z</published><updated>2020-02-28T14:01:35.007000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com748fd2203ef7a7c7e43ab6a2a3e5baab8dcfb2cc</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; j.g.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hallo!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe mal wieder eine Frage:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der gemessene Temperaturwert wird über einen Messumformer in ein 0...10 Volt - Signal umgewandelt, welches ich auf meine ABB AC500-eCo -Steuerung gebe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die analoge Eingangskarte führt ja eine Analog-/Digital-Umwandlung durch. Der digitalisierte MEsswert wird dann intern (bei meiner Karte) als 10-Bit-Datenword im Eingangsabbild des Arbeitsspeichers abgelegt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie bekomme ich jetzt die digitale Größe (dezimal). D.h. 0 Volt = 0 und 10 Volt = xxx&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Analog dazu:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei einem 4-20mA - Eingangssignal mit einer internen 16-Bit-Datenword&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ist der dezimalbereich 0-27648&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kann mir jemand weiterhelfen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;j.g.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>