<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/</id><updated>2020-02-28T01:34:13.924000Z</updated><subtitle>Recent posts to Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</subtitle><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#783f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:13.924000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:13.924000Z</updated><author><name>almot89</name><uri>https://forge.codesys.com/u/almot89/</uri></author><id>https://forge.codesys.comde3c6cc1c1730ddd70f0f99c3b6e02a11510d7d6</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Habe es eben aus Verzweiflung mal mit der Version 3.5.11.0 versucht...... und es hat sofort funktioniert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;auch nach dem update auf 3.5.12.0 blieb die lizenz erhalten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danke Edwin für deine Unterstützung. vom Codesys Support habe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Rückmeldung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;wahrscheinlich ein dicker BUG in der 3.5.12.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#8a00" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:12.106000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:12.106000Z</updated><author><name>almot89</name><uri>https://forge.codesys.com/u/almot89/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1c46ca483d1e9242e240b5c3d622bf9e530e6e3f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;so ich habe alle ordner gelöscht, die runtime enfernt, dann mit ssh reboot ausgeführt, runtime wieder installiert. siehe bild 1 u. 2&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jetzt habe ich um 22:41 uhr das lizenzfile über lizenz bearbeiten und lizenz installieren eingespielt.&lt;br/&gt;
dann sieht das ganze so aus. bild 3 und 4&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;nach einem "Stromausfall/ reset mit ssh sieht das ganze dann wieder so aus, wie in bild 5&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;leider sind die Bilder von unten nach oben sortiert (Datei Kommentar beachten)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1857"/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1856"/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1855"/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1854"/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1853"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#fc6a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:06.966000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:06.966000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com2d5ed83a34c71e4313bed50f92942ccd27a5775f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
kannst du bitte mal ein Screenshot von dem cmact_license Verzeichnis machen?&lt;br/&gt;
(CODESYS FileBrowser)&lt;br/&gt;
Kannst ja mal folgendes tun:&lt;br/&gt;
1. Inhalt cmact_license Verzeichnis  komplett löschen&lt;br/&gt;
2. PFC SPS neu starten (update tool oder über ssh)&lt;br/&gt;
3. relizensieren mit dem File das du hast&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;dann im logger schauen ob du die Meldung licensed siehst wie in meinem Screenshot&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: licensed.jpg" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1852"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#5575" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:04.915000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:04.915000Z</updated><author><name>almot89</name><uri>https://forge.codesys.com/u/almot89/</uri></author><id>https://forge.codesys.com32ede91759bec80649e6f959b89cdac5ffc6eca1</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ich habe am 21.12.17 alles auf 3.5.12.0 geupdatet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich pfc200 schaltet sich wirklich nach 2h in stop. scheint nicht aktiviert zu sein &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe herausgefunden, dass ich die SPS mit dem File "Dongle_2405120969.WibuCmRaC" aktivieren kann.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Leider ist die  Lizenz nach Neustart der SPS nicht mehr da, und ich muss sie erneut einspielen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;beim starten der runtime wird mir immer eine Fehlermeldung ausgegeben.&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;INFORMATION&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;Befehl&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;SSH&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;auf&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;root&lt;/span&gt;&lt;span class="mf"&gt;@192.168.1.20&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;ausf&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt;ü&lt;/span&gt;&lt;span class="nl"&gt;hren&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Laufzeitsystem&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;starten&lt;/span&gt;
&lt;span class="p"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;FEHLER&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="nl"&gt;Fehlerausgabe&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="nl"&gt;tar&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Removing&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;leading&lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt;`&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt;'&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;from&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;member&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;names&lt;/span&gt; 
&lt;span class="p"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;INFORMATION&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="nl"&gt;Standardausgabe&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Backup&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;licenses&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Starting&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;plc&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Start&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;license&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;script&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;root&lt;/span&gt; 
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#3a8c" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:33:59.626000Z</published><updated>2020-02-28T01:33:59.626000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com17b1cba397fa89bd3d5ef83cc4cc60e6574327ef</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
ich denke der PFC200 ist aktiviert, diese Meldung kommt ja immer und nach dem ersten Lizenzcheck müsste dann ne weitere Meldung stehen,&lt;br/&gt;
das unlimited... usw.&lt;br/&gt;
Bitte auch das CMLicenseNew.WibuCmRaU File auf deinen PC holen (mit dem CODESYS Filebrowser) das ist das Backup/Lizenz zu diesem PFC!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Übrigens würde ich beim PFC200/100 empfehlen auf SP12 zu aktualisieren, es gab bei älteren Versionen das Problem, das die Lizenz durch das Ausschalten,&lt;br/&gt;
durch einen Filezugriff korrupt wurde.&lt;br/&gt;
Das ist mit 3.5SP12 nun behoben.&lt;br/&gt;
Auch wenn jemand auf seiner alten CODESYS Entwicklungsumgebung weiterarbeiten will würde ich empfehlen mindestens das 3.5SP12 &lt;br/&gt;
codesyscontrol_arm_pfc200_V3.5.12.0.ipk zu installieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also wenn man bleiben will auf z.B 3.5SP11 dann bitte nicht das PFC200 Package installieren sondern nur das&lt;br/&gt;
ipk aus dem Package holen (umbenennen in zip) und das auf dem PFC200 mit dem Update Tool installieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Lizenz Aktivirung PFC 200 funktioniert nicht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/8e42ed6615/?limit=25#7f51" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:33:57.794000Z</published><updated>2020-02-28T01:33:57.794000Z</updated><author><name>almot89</name><uri>https://forge.codesys.com/u/almot89/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1bf7844080d6e735484ab6aafd699bc34816e632</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Irgendwie bekomme ich die wage PFC 200 nicht aktiviert. habe es genau so gemacht wie bei den Raspberry auch immer. leider funktioniert das laut SPS-LOG nicht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nach jedem Neustart der SPS kommt immer die Meldung DEMO Modus 119 Minuten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1851"/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: 2017" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=1850"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>