<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to 750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/</id><updated>2020-02-28T09:41:55.247000Z</updated><subtitle>Recent posts to 750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</subtitle><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#d606" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:55.247000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:55.247000Z</updated><author><name>HenryR</name><uri>https://forge.codesys.com/u/henryr/</uri></author><id>https://forge.codesys.com622e114ab2d646efbba9e262f958caeb1e39420d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Wie bereits geschrieben entstand die Frage aus der LED-Geschichte und ist mittlerweile mehr eine reine Verständnissache. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hab mittlerweile mit WAGO gesprochen - der KBUS benötigt 1ms und damit erklärt sich auch das Messergebnis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für den Tip der Chromoflex - werde mir das mal genauer ansehen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#acdd" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:52.670000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:52.670000Z</updated><author><name>denisweber</name><uri>https://forge.codesys.com/u/denisweber/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3ffc655465232e8750cdb11d4d0094641f093c80</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es wird ja nicht bei den drei Zeilen Code bleiben bei deinem Projekt,somit wird auch der Zyklus länger...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Warum nimmst du nicht was fertiges,die Hardware ist doch viel zu Teuer für so eine Anwendung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Z.B.Chromoflex von Barthelme (32€) kann 2,5A und ist mit RS232 Vernetzbar habe davon 10 Stück bei mir Zuhause im Einsatz bin super damit zufrieden....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#0451" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:45.635000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:45.635000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com80cc84668737f86660d7924ce4cb45a286221741</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Interne K-Bus, der die einzelnen Klemmen mit den Daten versorgt, braucht auch noch seine Zeit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie schnell der ist ? Wago fragen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich vermute das ist prinzipiell ein CAN-Bus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die 'wirkliche' Zykluszeit der Steuerung kannst du ja ganz einfach über einen Zähler messen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dazu gibts hier im Forum auch schon Postings.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#57a7" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:43.034000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:43.034000Z</updated><author><name>HenryR</name><uri>https://forge.codesys.com/u/henryr/</uri></author><id>https://forge.codesys.come4688f87adbb6b46067b715e52874e8e7904b8ed</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ok - danke&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;WebViso liegt möglicherweise noch eine "alte" im Speicher aus vergangenen Versuchsaufbauten - muss ich prüfen. FTP, Watchdog etc. hatte ich noch nie in Verwendung (muss ich auch noch prüfen ob man das ausschalten kann/muss - und somit "Zeit" gewinnt.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du schreibst "Verbraucht etwa auch 1 ms (Geschätzt/Vermutet)" - ich hinterfrage das mal bei Wago - dann poste ich hier das Ergebnis, wenn gewünscht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Frage entstand aus der Überlegung mit einer 750-502 ein PWM für eine LED-Beleuchtung zu  realisieren. Es gibt zwar die 750-511 diese hat allerdings nur eine Ausgangsleistung von 0,1A. Die 750-502 schafft aber eben 2A - was somit ausreichend wäre die LEDS direkt anzuschließen. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auch bei 250Hz ist ein Flimmern nicht mehr wahr zu nehmen, ich möchte aber eben genau verstehen warum es so ist wie es ist. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;lg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Henry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#a896" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:40.457000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:40.457000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com9a21d791b78c656e1992b2b2118b72680d132414</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;HenryR hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Dann bitte ich Dich meinen Denkfehler kurz zu erläutern. &lt;br/&gt;
Meine simpler Gedanken war 1ms low + 1ms high = 2ms &lt;br/&gt;
1s/2ms = 500Hz&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Eingänge einlesen &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PLC-Programm abarbeiten&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ausgänge schreiben&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dieses ist die Zykluszeit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zusätzlich nach dem "Ausgänge schreiben":&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Betriebsystem benötigt Zeit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;WebVisu bearbeiten, FTP, Timers, WatchDog . . .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Verbraucht etwa auch 1 ms  (Geschätzt/Vermutet)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ingesamt 2 ms --&amp;gt; 250 Hz Schaltausgang/Frequenz.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wohin geht deine Frage.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Willst du einen Schrittmotor ansteuern  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#e7f1" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:33.779000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:33.779000Z</updated><author><name>HenryR</name><uri>https://forge.codesys.com/u/henryr/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd5a2ebda3f3a8393d2a7bf302249428bbb27bc52</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Dann bitte ich Dich meinen Denkfehler kurz zu erläutern. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Meine simpler Gedanken war 1ms low + 1ms high = 2ms &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1s/2ms = 500Hz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#b929" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:31.186000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:31.186000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.comba6416b208b27bc1f09f6ceb31aa4952a08a86d4</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;750-841 +  750-502 &lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Schaltfrequenz 750-502  ca. 2500 Hz  --&amp;gt; O.K.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hier ist NICHT die Grenze.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Programm (in ST schaltet einzig und allein den Ausgang ein und wieder &amp;gt;aus (so schnell es eben geht). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF Q THEN&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Q:= FALSE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ELSE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Q:= TRUE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Q := NOT Q;    kürzer und schneller.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jedoch sollte es auch NICHT dein Problem sein.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Die Messung am Ausgang ergibt ~250Hz. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der für mich logische Wert sollte allerdings bei ~500Hz liegen.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Abfrage der Tasks im PLC-Browser liefert auch &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;eine Zykluszeit von 1ms.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Deswegen 500 Hz  ?&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Habe ich hier einen Denkfehler? &lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Ja.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Sollte das Messergebnis nicht bei ~500Hz liegen?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Nein.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-841 + 750-502 Schaltfrequenz</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/95c077c7d7/?limit=25#52d1" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:41:24.099000Z</published><updated>2020-02-28T09:41:24.099000Z</updated><author><name>HenryR</name><uri>https://forge.codesys.com/u/henryr/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8927d5f00a3242ee32ec41cca64e518cab553584</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo zusammen,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;der Versuchsaufbau: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;750-841 +  750-502 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Programm (in ST schaltet einzig und allein den Ausgang ein und wieder aus (so schnell es eben geht). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IF Q THEN&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Q:= FALSE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ELSE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Q:= TRUE;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;END_IF;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Messung am Ausgang ergibt ~250Hz. Der für mich logische Wert sollte allerdings bei ~500Hz liegen.  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es ändert auch nichts wenn ein eigener Task angelegt wird welcher dizidiert mit einem Intervall von 1ms konfiguriert wurde. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die "Auslastung" der Wago in der Taskkonfiguration liegt bei ca. 162µs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Abfrage der Tasks im PLC-Browser liefert auch eine Zykluszeit von 1ms.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe ich hier einen Denkfehler? Sollte das Messergebnis nicht bei ~500Hz liegen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;lg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Henry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>