<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/</id><updated>2020-02-28T09:24:49.279000Z</updated><subtitle>Recent posts to Kommunikation Siemens S7 1200</subtitle><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#5327" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:49.279000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:49.279000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com98a63cfa72260a0b7bc0cd3726a4ae644e57a8cb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; p2492&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zitat:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Schau doch auch mal zu &lt;a class="" href="http://www.oscat.de" rel="nofollow"&gt;http://www.oscat.de&lt;/a&gt; ins Forum.&lt;br/&gt;
Dort gibt es für die CoDeSys-Geräte eine Netzwerkbibliothek, die unter onderen&lt;br/&gt;
auch für Wago gibt.&lt;br/&gt;
Ebenso gibt es diese Libs auch z.b für die S7-300&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Hallo Karl,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danke für die Tips!&lt;br/&gt;
Das mit der Lib für die 300er hilft wenig, da nicht auf S1200 übertragbar.&lt;br/&gt;
ABER: Der Tip mit der Oscat Netzwerk lib war richtig gut.&lt;br/&gt;
Dank dieser und dem Einsatz von WireShark ist die Verbindung nun hergestellt.(Bidirektional)&lt;br/&gt;
Kleine Einschränkung: Das senden von Wago zu Siemens führt zu einer Latenzzeit auf Siemens Seite, da hier der "DONE" Trigger des Empfangsbauseins nicht synchron zum Datenempfang geliefert wird.&lt;br/&gt;
Werde suchen wo der Fehler liegt......&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;br/&gt;
Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#5986" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:46.853000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:46.853000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.comcba0b93d902eeb4e4138c26eb65de1fb1f826fb7</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;p2492 hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
nein, kann sie leider nicht. Die 1200 verfügt lediglich über TCP Bausteine. &lt;br/&gt;
Habe auf beiden Seiten (Siemens und CoDeSys) "alle möglichen" Kombinationen und Einstellungen getestet, schaffe es jedoch nicht Daten auszutauschen:&lt;br/&gt;
Siemens nach Wago: Es kommt auf Wago Seite nichts an.&lt;br/&gt;
Wago nach Siemens: Es kommen Daten an, jedoch in fehlerhafter Ausprägung.&lt;br/&gt;
Könnte es sein, dass eine Kommunikation der S1200 mit dem Standard auf CoDeSys Seite nicht möglich ist ?&lt;br/&gt;
Leider habe ich dazu keine weitere Informationen gefunden.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Im Internet gibt es diverse PC-Software, wo du die Datenverbindungen testen kannst.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also zuerst:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PC &amp;lt;--&amp;gt; Siemens&lt;br/&gt;
PC &amp;lt;--&amp;gt; Wago&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn du hiermit genug Erfahrungen hast:&lt;br/&gt;
Siemens &amp;lt;--&amp;gt; Wago  (S7-1200)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schau doch auch mal zu  w &lt;a class="" href="http://www.oscat.de" rel="nofollow"&gt;www.oscat.de&lt;/a&gt; w  ins Forum.&lt;br/&gt;
Dort gibt es für die CoDeSys-Geräte eine Netzwerkbibliothek, die unter onderen&lt;br/&gt;
auch für Wago gibt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ebenso gibt es diese Libs auch z.b für die  S7-300&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Möglicherweise kann dir dort jemand helfen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#e93a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:40.105000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:40.105000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com6da1019f9cbbacd1ed6f5853e2aec0123ef1b4b5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; p2492&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zitat:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Schau doch mal nach ModBus UDP --&amp;gt; Einfacheres Protokoll.&lt;br/&gt;
Kann das deine Siemens ?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Hallo Karl,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;nein, kann sie leider nicht. Die 1200 verfügt lediglich über TCP Bausteine. &lt;br/&gt;
Habe auf beiden Seiten (Siemens und CoDeSys) "alle möglichen" Kombinationen und Einstellungen getestet, schaffe es jedoch nicht Daten auszutauschen:&lt;br/&gt;
Siemens nach Wago: Es kommt auf Wago Seite nichts an.&lt;br/&gt;
Wago nach Siemens: Es kommen Daten an, jedoch in fehlerhafter Ausprägung.&lt;br/&gt;
Könnte es sein, dass eine Kommunikation der S1200 mit dem Standard auf CoDeSys Seite nicht möglich ist ?&lt;br/&gt;
Leider habe ich dazu keine weitere Informationen gefunden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;br/&gt;
Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#b097" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:37.615000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:37.615000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.comaf3f67e64c35e2e3061936aa309164fffab7206f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;p2492 hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Hallo Karl,&lt;br/&gt;
vielen Dank für die Antwort, habe jedoch ein Problem mit der Umsetzung:&lt;br/&gt;
Habe die Wago "ModbusEthernet_04-lib" eingebunden.&lt;br/&gt;
Dort habe ich einen FB "ETHERNET_CLIENT" sowie einen "ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP".&lt;br/&gt;
Da ich Daten von der Siemens empfangen möchte, habe ich den "ETEHRNET_CLIENT" verwendet, (TCP Modus) welcher aber, analog zum Client der ETHERNET.lib, die gleichen Fehler liefert.&lt;br/&gt;
Das Wago .pdf "&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a3000/a300002d.pdf" rel="nofollow"&gt;Querkommunikation mit Ethernet Controllern 750-842&lt;/a&gt;" hilft mir hier nicht wirklich weiter, da es den Aufbau des Masters beschreibt.&lt;br/&gt;
Wahrscheinlich stell ich mich gerade blöd dran....jedoch ist mir noch nicht klar, wie ich die beschriebene Anforderung lösen kann. Wäre schön, wenn ich dazu etwas Hilfe erhalten könnte.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Schau doch mal nach ModBus UDP  --&amp;gt; Einfacheres Protokoll.&lt;br/&gt;
Kann das deine Siemens  ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#7c22" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:31.055000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:31.055000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc040669583e4b52c36c950647d4bcd20b011ad25</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; p2492&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zitat:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Bei Wago Modbus-Master und Modbus-Slave als Bibliothek vorhanden&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Hallo Karl,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;vielen Dank für die Antwort, habe jedoch ein Problem mit der Umsetzung:&lt;br/&gt;
Habe die Wago "ModbusEthernet_04-lib" eingebunden.&lt;br/&gt;
Dort habe ich einen FB "ETHERNET_CLIENT" sowie einen "ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP".&lt;br/&gt;
Da ich Daten von der Siemens empfangen möchte, habe ich den "ETEHRNET_CLIENT" verwendet, (TCP Modus) welcher aber, analog zum Client der ETHERNET.lib, die gleichen Fehler liefert.&lt;br/&gt;
Das Wago .pdf "&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a3000/a300002d.pdf" rel="nofollow"&gt;Querkommunikation mit Ethernet Controllern 750-842&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
Wahrscheinlich stell ich mich gerade blöd dran....jedoch ist mir noch nicht klar, wie ich die beschriebene Anforderung lösen kann. Wäre schön, wenn ich dazu etwas Hilfe erhalten könnte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;br/&gt;
Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#d4b7" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:28.693000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:28.693000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3d1eb35b09a755f5142ed050c91a49d0fb5a2c5a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;p2492 hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Frage: &lt;br/&gt;
Ist die Verbindung der beiden Steuerungen möglich, wenn ja, mit welcher Technik ?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Ja.&lt;br/&gt;
Z.b. mit ModBus TCP.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Bei Wago Modbus-Master und Modbus-Slave als Bibliothek vorhanden) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Karl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Kommunikation Siemens S7 1200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/9cb1b90cc7/?limit=25#38eb" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:24:22.049000Z</published><updated>2020-02-28T09:24:22.049000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com2f5053ac86c8ebbd498de922848d62568c55fb6c</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; p2492&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hallo liebes Forum,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich bin neu hier im Forum und als "Umsteiger" von Siemens auf CoDeSys Systeme noch etwas unsicher.&lt;br/&gt;
Wäre schön, wenn ich für das im Folgenden beschriebnene Problem Hilfe bekommen könnte:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es sind in einer bestehenden Anlage 2 Siemens S7 1200 Steuerungen im Einsatz, welche auch miteinander kommunizieren. (Standardbausteine z.B. TSEND, Basis TCP ) Nun soll die Anlage erweitert werden mit einer Wago 750-881. Diese soll Daten von einer der beiden Siemens Steuerungen Empfangen. (Konkret sind es 2 Byte welche Ausgangszustände der Siemes SPS darstellen)&lt;br/&gt;
Auf Wago Seite habe ich bereits mit den FB´s der ethernet.lib versucht Daten zu empfangen, erhalte einen Socket, jedoch im Receive Baustein keine Daten. Auf Siemens Seite erhalte ich einen Kommunikatuionsfehler im Send Baustein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Frage: &lt;br/&gt;
Ist die Verbindung der beiden Steuerungen möglich, wenn ja, mit welcher Technik ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüße&lt;br/&gt;
Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>