<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Programmablauf bei Wago 841 "Anfängerfrage"</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/</id><updated>2020-02-28T07:15:14.386000Z</updated><subtitle>Recent posts to Programmablauf bei Wago 841 "Anfängerfrage"</subtitle><entry><title>Programmablauf bei Wago 841 "Anfängerfrage"</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/?limit=25#f7a5" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:15:14.386000Z</published><updated>2020-02-28T07:15:14.386000Z</updated><author><name>Volker 1966</name><uri>https://forge.codesys.com/u/volker-1966/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3d56c4c6845e22dcbeb091323acf0a509bcf1ffb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielen Dank! Es war der Betriebsartenschalter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nun läuft es. Super!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Volker&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Programmablauf bei Wago 841 "Anfängerfrage"</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/?limit=25#e597" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:15:08.081000Z</published><updated>2020-02-28T07:15:08.081000Z</updated><author><name>scorpion</name><uri>https://forge.codesys.com/u/scorpion/</uri></author><id>https://forge.codesys.com6a081d2d5ecf7f73f3bf4d2da81b9da737188eac</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Volker&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mir scheint, als ginge deine Steuerung nach dem Reset nicht wieder auf START.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Als erstes muss auf der CPU der Betriebsartenschalter in der oberen Stellung stehen (RUN).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dann musst du unter dem Menupnkt "Online" das Bootprojekt erzeugen (Programm im Flash ablegen).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn du danach die Steuerung zurücksetzt, sollte sie aut. auf RUN stehen und somit deine Visualisierung auch wieder korrekt laufen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hoffe, ich konnte helfen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Programmablauf bei Wago 841 "Anfängerfrage"</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a14954e67f/?limit=25#125b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:15:05.867000Z</published><updated>2020-02-28T07:15:05.867000Z</updated><author><name>Volker 1966</name><uri>https://forge.codesys.com/u/volker-1966/</uri></author><id>https://forge.codesys.com7f67ae1c32dc6509f59c527b8111f3d406e95084</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe mit CoDeSys einen einzigen Baustein PLC_PRG(PRG) programmiert der nur aus FUBs besteht, dazu eine Visualisierung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn ich das Programm übertrage und aus CoDeSys strate funktioniert alles prima und verschiedene Sensoren zeigen korrekt ihre Daten in der Visualisierung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn ich allerdings CoDeSys schließe bzw nach einem Reset der Steuerung, dann wird die Visu korrekt angezeigt, aber alle Meßwerte der Sensoren zeigen 0 an. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Frage: Was muß ich tun damit die Steuerung nach Reset permanent das PLC_PRG abarbeitet? Gibt es soetwas wie einen AutoStart Befehl oder einen Rücksprung Befehl nach Ausführung aller Funktionsblöcke?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie gesagt eine "Anfängerfrage". Mir bereitet sie aber Kopfzerbrechen!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Volker&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>