<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/</id><updated>2020-02-28T16:56:28.405000Z</updated><subtitle>Recent posts to Codesys -&gt; Steuerung testen!</subtitle><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#902d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:56:28.405000Z</published><updated>2020-02-28T16:56:28.405000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0ab2f5b014064698ee51989cca8dc69f1d149622</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Das muß man aber auch erst mal wissen und rausfinden!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke nochmal!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#ef62" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:56:20.485000Z</published><updated>2020-02-28T16:56:20.485000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.comcc8da9d7f63ac9177463e4d9dd31488eac0b0108</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Brauche ich hierfür schon eine Lizenz?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#b2ab" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:56:17.548000Z</published><updated>2020-02-28T16:56:17.548000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.com4411b667c9bea050c84281d7719cc81ebd3c3684</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Benutze jetzt eine Vista-Rechner CoDeSys V3.2  SP2 aber in der Registrierkarte der CIF-Karte unter Status steht immer PCI-Bus Kein Treiber gefunden. Und unter Profibus steht auch kein Treiber gefunden!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich werfe das Ding jetzt zum Fenster raus! (Noch nicht aber bald!)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#5011" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:56:09.357000Z</published><updated>2020-02-28T16:56:09.357000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.com11b3647d550715f64a10703824cfd594a37cfc0c</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Sycon ist der Systemconfigurator für die Hilscher-Karten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Damit kann ich den Bus prüfen und auch Werte in den Wago-Feldkoppler schreiben! Und funktioniert schon!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Einloggen geht nicht wegen Kommunikationsfehler. Liegt am Treiber der beißt sich mit Codesys den muß ich weg lassen. Kann ich aber auf diesem PC nicht machen (dient zu anderen Testzwecken)! Baue mir gerade anderen Test-Rechner zusammen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Näheres später !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#1433" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:56:06.333000Z</published><updated>2020-02-28T16:56:06.333000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5f2a96dd1539723461ed5a1522a9e4564e876414</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Was ist denn Sycon ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du hast in der Steuerungskonfiguration jetzt die Hilscher Karte drin mit Unterelement Wago 750-301 und IO's.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In die Steuerung eingeloggt und das Programm gestartet ?!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Woran kannst du feststellen, dass der Bus nicht läuft ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stimmen die Baudraten, Adressen usw... ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Werden die IO's in deinem Programm auch irgendwo angesprochen ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;! Nicht verwendete IO's werden nicht aktualisiert. !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#8093" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:55:58.391000Z</published><updated>2020-02-28T16:55:58.391000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.com37cf429e124855718e402dd25ee9d3eecc71eedb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Also die CIF 50 habe ich jetzt wieder drin mußte die Datei umkopieren!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allerdings der Bus läuft noch immer nicht unter Codesys!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#de71" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:55:55.503000Z</published><updated>2020-02-28T16:55:55.503000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf5d3bb2f23d0bc13d4a8848c523d56be0a7a9e74</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Steuerung läuft über Sycon kann sie auch ansprechen mit I/O Monitor&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das mit der Schulung ist in arbeit! Aber so lernt man es doch am besten und man sieht hier so manche Probleme! Habe jetzt auf RTE umgestellt, finde aber jetzt kein CIF50 mehr!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#d67f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:55:47.653000Z</published><updated>2020-02-28T16:55:47.653000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com29ff7da2d95fede0312e8cf50e47fb52c14802d2</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Mahlzeit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich glaube die Geburt könnte noch ein wenig schwieriger werden als du im Moment glaubst...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PlcWinNT ist eine (nicht echtzeitfähige) SoftSPS die aufm PC läuft.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich arbeite generell mit der ebenfalls mitgelieferten RTE (echtzeitfähig).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Was auch immer du benutzen willst, die Steuerung muss auf jeden Fall erstmal aktiv sein, sonst funktioniert natürlich auch keine Kommunikation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Läuft die Steuerung denn schon ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Verbindung zwischen CoDeSys IDE und Steuerung wird generell über das CoDeSys Gateway hergestellt. Dazu müssen in den Kommunikationseinstellungen die korrekten Einstellungen vorgenommen werden. Ob SharedMemory oder TCP ist aufm PC erstmal egal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CoDeSys im Simulationsmodus HAT KEIN ZIELSYSTEM. Entsprechend auch keinerlei Hardware-/ Steuerungskonfiguration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das ist nur zum testen von eigenständigem IEC-Code von Nutzen. Sobald irgendeine Hardware benötigt wird -&amp;gt; Simulation AUS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;By the way: Schon mal an eine Schulung gedacht ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#65cf" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:55:44.813000Z</published><updated>2020-02-28T16:55:44.813000Z</updated><author><name>g-baeuml</name><uri>https://forge.codesys.com/u/g-baeuml/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8e41a76a1a99538bed476a0a1d7d901e4e967e74</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;So habe nun nach einigen Problemen (Codesys darf nicht im Simulationsmodus sein! Sonst kann man die Datei nicht kopieren) meine Hardwarekonfiguration in Codesys untergebracht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Folgende Konfiguration:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Zielsystemeinstellung -&amp;gt; 3S CoDeSys SP PLCWinNT V2.4&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;Steuerungskonfiguration&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt;          &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;CIF50&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;PB&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;VAR&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt;&lt;/span&gt;

&lt;span class="w"&gt;          &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;WAGO&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;750&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;301&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;V3&lt;/span&gt;&lt;span class="mf"&gt;.1&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;X&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;[&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;VAR&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt;&lt;/span&gt;

&lt;span class="w"&gt;          &lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;8&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="nc"&gt;bit&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="nc"&gt;binary&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;inputs&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt;&lt;/span&gt;

&lt;span class="w"&gt;          &lt;/span&gt;&lt;span class="mi"&gt;8&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="nc"&gt;bit&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="nc"&gt;binary&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;outputs&lt;/span&gt;&lt;span class="w"&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Nun meine Fragen: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stimmt Punkt 1? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Muß ich ein Gateway mit Shared-Memory eingeben?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da ich bei CIF50-PB im Kontextmenü bei Modulkonfiguration Scannen die Meldung: Kommunikationsfehler (#0) bekomme!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wird eine schwere Geburt, wenn man das das erste mal macht!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielen Dank im voraus,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Gerhard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Codesys -&gt; Steuerung testen!</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a3a72e9bec/?limit=25#fb51" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:55:36.752000Z</published><updated>2020-02-28T16:55:36.752000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc757183903821ac66bdf1c6d236e9d09e722a87b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Moin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du brauchst auch keine trg datei, sondern eine EDS Datei.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die solltest du vom Hersteller (Hilscher) bekommen können.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Muss dann ins Target Verzeichnis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also für die RTE z.B.:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\CAA-Targets\3S\PLCConf_NTRT"&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;