<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to 750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/</id><updated>2020-02-28T11:04:42.713000Z</updated><subtitle>Recent posts to 750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</subtitle><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#16db" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:42.713000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:42.713000Z</updated><author><name>boy.scout</name><uri>https://forge.codesys.com/u/boy-scout/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8b1eb15126ccf02e0e519746ab8479252d711f76</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;GELÖST&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;GELÖST&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;GELÖST&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;GELÖST&amp;lt;&amp;lt;&amp;gt;&amp;gt;GELÖST&amp;lt;&amp;lt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Beitrag betrifft Wago 750-842 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe die aktuelle Firmware bekommen und aufgespielt - und 'es' geht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;zur allgemeinen Info : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;wenn 'kurz' von FW 17 gesprochen wird, ist damit dann die Release 17 gemeint.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Software Versionsnummer (SW Version) ist dabei die 05.00.01 &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(ausgelesen z.B. über Wago Ethernet Settings Tool )&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;eine unbestätigte Annahme von mir dabei ist, das jede SW Version mit einer(einem) eineindeutigen Release verbunden ist.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;nach dem Reset bekam die Wago eine IP vom DHCP, mit CoDeSys  2.3.7.2 (Wago-Version) konnte sofort eine Verbindung aufgebaut werden, Upload, Start, funzt  -  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dank an Chräshe und Uwe!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#34da" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:40.209000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:40.209000Z</updated><author><name>boy.scout</name><uri>https://forge.codesys.com/u/boy-scout/</uri></author><id>https://forge.codesys.comfc10f6edb44c5b3c3fa8a5a21384b8cb9ccf68a3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi Chräshe Hi Uwe!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für die Replys! (an solchen Tagen liebe ich das Internet...)&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;externe Switch, Port, Routing, IP, TCP/IP Probleme kann ich ausschließen (mein 'aktueller' Fachbereich)&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;ggf. ist es aber ein IP/Stack Problem der Wago (nachdem ich die  Beschreibungen gelesen habe...wahrscheinlich... ) &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;-&amp;gt; dann kann ich nix tun und bin nach Info und Rat von Uwe jetzt hinter einem Update der Firmware her - Email an  e &lt;a class="" href="mailto:info@wago.com"&gt;info@wago.com&lt;/a&gt; e  ist 'raus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;vielleicht bekomme ich ja auch das geheimnisvolle "Costumer.exe"&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;melde mich, wenn weitere Infos vorliegen.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&amp;lt;update&amp;gt;&amp;lt;/update&amp;gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe gerade mit Wago telefoniert (ich wollte nicht darauf warten, dass meine Email die diversen SPAM/Weiterleitungen passiert hat) und bekomme ein Firmwareupdate gesendet&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#22cc" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:33.013000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:33.013000Z</updated><author><name>Uwe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/uwe/</uri></author><id>https://forge.codesys.comddbf4ee83d61cf145ccf33056638e3b59d90372f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo boy.scout,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;also 04.02.03 ist die Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danach steht in Klammern die Release-Nr.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eine Beta z.B. hat in Klammern immer die (00).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du hast also Release (13)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;SW 15 meint Release (15).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Deine Version muß uralt sein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Inzwischen gibt es min. Release (17).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Frag mal beim WAGO-Support nach neuer Firmware.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Gibt es dort normalerweise kostenlos) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#a42b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:30.480000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:30.480000Z</updated><author><name>Chräshe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chraeshe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com6fe843c2937002b502687a7cdcef8d111a9b0d6e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo boy.scout,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;da ich aktuell ein ähnliches Problem mit einem CX9010  von Beckhoff habe, bin ich über folgendes Thema gestolpert:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;l &lt;a class="" href="http://forum.3s-software.com/viewtopic.php?t=1163&amp;amp;highlight=Problem+READONLY" rel="nofollow"&gt;viewtopic.php?t=1163&amp;amp;highlight=Problem+READONLY&lt;/a&gt; l &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vielleicht hilft`s – wenn ich was konkretes in Erfahrung bringe melde ich mich noch mal… &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chräshe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#5eed" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:23.321000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:23.321000Z</updated><author><name>boy.scout</name><uri>https://forge.codesys.com/u/boy-scout/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf809a6279a6b230bffe918ddc289ec66e119a2f9</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für die Antwort!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;gleich getestet:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IP über DHCP geändert und geprüft, gepingt, reset, geprüft - &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;macht leider keinen Unterschied - &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auf was &amp;lt;&amp;lt;genau&amp;gt;&amp;gt; bezieht sich:&amp;lt;/genau&amp;gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;...ab Firmwareversion SW 15 auch mit Wago-I/O...programmierbar&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;im Datenblatt von Wago (google suche: "750-842" ) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;erster Treffer bei wago dann unter Systemdaten ... Programmierung&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;irgendwas ist da buggy - jetzt kann ich zwar die IP über den DHCP ändern aber &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;beim Wegnehmen der Option: Addresses from BootP Server &lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;werden die Eingabefelder nicht enabled - ..???&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;(aber ich will ja nicht das Wago-Ethernet-Tool testen...bin ja schon froh/dankbar, dass ich COM8 über den USB-Adapter einstellen kann)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auf jeden Fall nimmt die 842 die IP vom DHCP-Server und die &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http- Seite kommt korrekt - &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;das Ding macht mich madig...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#0f7f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:20.881000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:20.881000Z</updated><author><name>Chräshe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chraeshe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com466127070a63638475494a5e3b5b660cdf119414</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo boy.scout,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;hast du das Kabel für die RS232- Schnittstelle, dann gib der Steuerung mal ne neue IP.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Niemand weiß genau warum, aber bei anderen im Forum hat’s geholfen…  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chräshe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>750-842 Steuerungsprofil Zielsystem Problem</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a440880c7f/?limit=25#b807" rel="alternate"/><published>2020-02-28T11:04:13.853000Z</published><updated>2020-02-28T11:04:13.853000Z</updated><author><name>boy.scout</name><uri>https://forge.codesys.com/u/boy-scout/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0e294d3d009fe716227f522e0a5e18298450eb14</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich suche schon eine Weile, komme nicht weiter und bitte um Hinweise:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich kann keine Verbindung mit einer Wago 750-842 über CodeSys 2.3.7.2 aufbauen &lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;IP ist korrekt, &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;über einen Browser bekomme ich &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Coupler details Order number 750-842&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Firmware revision    04.02.03(13)#&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Terminal Status zeigt &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1.Digital output&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2.Digital input&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In der Steuerungskonfiguration sind unter K-Bus&lt;span&gt;[FIX]&lt;/span&gt; die Module eingetragen - 1x 403 1x 530, Endklemme ist d'rauf - &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Endklemme und Module wurden an einer 841 getestet. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In den Kommunikationsparametern ist die richtige IP eingetragen. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei Zielsystem ist WAGO_750-842 eingetragen &lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;auswählen (Plattform oder so) kann man nix -&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Beim Online gehen bekomme ich blablabla&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;"...Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems!..."&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fragen dazu:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;gibt es irgendwo mehr Infos was da nicht gefällt?&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;nach mehrfachem Wechsel der Zielsystemeinstellung hängt sich Codesys auf ? jedenfalls kann man dann in der Steuerungskonfiguration nichts mehr ändern - &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;
&lt;p&gt;...ein Tip? Update der Wago (aber wie?)? Update der Zielsystemtreiber (aber wie?)?&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Danke!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ach ja komplette Entwicklungsumgebung läuft ohne Probleme mit zwei 750-841&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;...moment - was davon ist denn die Firmware-Version ...13??&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;bedeutet die Info von Wago ...programmierbar ab SW 15 ??? &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;wo/was ist denn genau die Firmware-Version bei 4.2.3.(13)????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>