<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Programmierung WAGO 750-652 RS 485 Schnittstelle</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a8ff0d08eb/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a8ff0d08eb/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a8ff0d08eb/</id><updated>2020-02-28T10:27:18.716000Z</updated><subtitle>Recent posts to Programmierung WAGO 750-652 RS 485 Schnittstelle</subtitle><entry><title>Programmierung WAGO 750-652 RS 485 Schnittstelle</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a8ff0d08eb/?limit=25#7a7d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:27:18.716000Z</published><updated>2020-02-28T10:27:18.716000Z</updated><author><name>Schuero</name><uri>https://forge.codesys.com/u/schuero/</uri></author><id>https://forge.codesys.comcee9d6a15fde9a96856dcfb4f15c4792d19d7c95</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Google mal nach &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wago A110901&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da wird das Thema incl. Beispiel Programm behandelt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß schuero&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Programmierung WAGO 750-652 RS 485 Schnittstelle</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/a8ff0d08eb/?limit=25#bcaf" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:27:11.853000Z</published><updated>2020-02-28T10:27:11.853000Z</updated><author><name>Regensteiner</name><uri>https://forge.codesys.com/u/regensteiner/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5c0ce250c0c064a232beaaf7a7e0afa604bfc2d9</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich möchte über die Serielle Schnittstellenklemme einer Wago 872 eine Nachricht an einen anderen Feld-Controller senden. Leider werden keine Standards unterstützt und meine Kenntnisse sind bisher nur begrenzt. Als FB müsste man wohl den Serial_interface der Serial_interface_01.lib nutzen.&lt;br/&gt;
Der Controller muss über RS485 Half-Duplex, 9600 BAUD, 8 data bits, no parity, one stop bit angesprochen werden.&lt;br/&gt;
Als Telegramm zum abholen der Daten muss folgendes übertragen werden:&lt;br/&gt;
7E FF 03 40 41 0F 00 20 00 00 00 0B 0F 09 00 B2 07 0E&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kann jemand dabei auf die Sprünge helfen?&lt;/p&gt;