<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Analoge Eingangsklemme 750-460 Pt100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/</id><updated>2020-02-28T05:58:34.425000Z</updated><subtitle>Recent posts to Analoge Eingangsklemme 750-460 Pt100</subtitle><entry><title>Analoge Eingangsklemme 750-460 Pt100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/?limit=25#46fb" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:58:34.425000Z</published><updated>2020-02-28T05:58:34.425000Z</updated><author><name>Oberchefe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/oberchefe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3c01da6a14121dd28d49b55f6c65f127dd927acf</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;richtig, INT anlegen und mit Faktor 10 in REAL konvertieren (falls gewünscht):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IstTemp1Int AT %IW0: INT;   (&lt;em&gt;1. Kanal PT100    &lt;/em&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;IstTemp1Real:=  DINT_TO_REAL(IstTemp1Int)/10;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Analoge Eingangsklemme 750-460 Pt100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/?limit=25#1690" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:58:28.416000Z</published><updated>2020-02-28T05:58:28.416000Z</updated><author><name>radiator</name><uri>https://forge.codesys.com/u/radiator/</uri></author><id>https://forge.codesys.comb33be4780f5316636af75195bf38c81fcedb3deb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo pappy!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;schau doch mal hier rein&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a class="" href="http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m046000d.pdf" rel="nofollow"&gt;http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 46000d.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich glaub die temp-werte werden von anfang an als INT übergeben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich hab einen drucksensor an meiner steuerung in betrieb genommen, und den eingangswert folgendermassen deklariert:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;inData AT %IW3: INT;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die adresse entspricht der in der steuerungskonfiguration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die werte kannst du dann umrechenen (du musst ja bei der klemme nur durch 10 teilen). alles in allem sehr komfortabel. sensor in betrieb nehmen hat bei mir keine 5 minuten gedauert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;gruß&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;björn&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Analoge Eingangsklemme 750-460 Pt100</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/aa08d47a82/?limit=25#51ac" rel="alternate"/><published>2020-02-28T05:58:26.259000Z</published><updated>2020-02-28T05:58:26.259000Z</updated><author><name>e-pappy</name><uri>https://forge.codesys.com/u/e-pappy/</uri></author><id>https://forge.codesys.com46d91cb87e81e28e6b1ced239b264b6c4cbc4b49</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Kurze Frage zu o.g. Klemme der Firma WAGO&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es handelt sich dabei um eine 4Kanal analoge Eingangsklemme Pt100.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sprich wenn ich die Eingänge in der Steuerungskonfiguration nun konfiguriere, also: &lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;AI_1&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;AT&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;IW0&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;WORD&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt; 
&lt;span class="nt"&gt;AI_2&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;AT&lt;/span&gt; &lt;span class="o"&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span class="nt"&gt;IW1&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="nt"&gt;WORD&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;span class="nt"&gt;etc&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Variablen vom Typ WORD haben ja allerdings nur einen Wertebereich von 0...65535. Daher schreibe ich im eigentlichen Programm dann den Eingangswert in eine andere Variable vom Datentyp INT.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;```&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AI_1 := temp1;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;``` (wobei temp1 vom Datentyp INT ist)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Meine Frage ist eigentlich, was passiert, wenn ich AI_1 den Datentyp INT direkt zuweise? Denn WORD kann mir ja keine Minustemperaturen anzeigen, oder? Damit hatte ich anfangs auch schon Probleme...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oder muss ich einen Konverter benutzen, der mir den WORD-Wert in einen INT-Wert konvertiert? Wie macht ihr das?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>