<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/</id><updated>2020-02-28T07:07:52.347000Z</updated><subtitle>Recent posts to RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</subtitle><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#70f8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:52.347000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:52.347000Z</updated><author><name>WolfgangB</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wolfgangb/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc3ce9924a002ef6786977617175c80f9c07a5944</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;also wenn die Bytes der Ein- und Ausgangsworte alle korrekt gedreht werden funktionieren die ganzen&lt;br/&gt;
Bewegungsfunktionen einwandfrei.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Wolfgang&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#36a1" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:50.102000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:50.102000Z</updated><author><name>WolfgangB</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wolfgangb/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1b35a1d82cb3a1ced8ea96c607cf9e8733c098a4</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danke für die Info. Wie bei uns, bei S7 funktioniert es, ebenso mit PLCOpen in Verbindung mit Sercos.&lt;br/&gt;
Nur mit Profibus als direkte Verbindung haben wir auch noch keine Erfahrung.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Werd mal weiter forschen und den Support mit in Angriff nehmen. Vielleicht kann ich ja bald ne Lösung anbieten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß, Wolfgang&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#dde3" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:43.918000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:43.918000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0315aaada144c814d635607f691ba8396ded4323</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wir haben den Profibus nur EINMAL (an 8 Anlagen) eingesetzt, zur Kommunikation mit einer S7.&lt;br/&gt;
PLC_Open Bausteine benutzen wir auch, aber der Bus ist dann CAN oder SERCOS.&lt;br/&gt;
Da funktionieren die Bausteine einwandlos...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;br/&gt;
Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#b412" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:41.499000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:41.499000Z</updated><author><name>WolfgangB</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wolfgangb/</uri></author><id>https://forge.codesys.com9f93e7bbe703937e036dbd5995d38a0be4c98380</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die Spiegelung wurde bei uns nun durch das Byte drehen ebenfalls gemacht.&lt;br/&gt;
Mit entsprechend entwickletem Fb auch nciht allzu viel Aufwand.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber nochmals die konkrete Frage: funktionieren bei Euch die PLCOpen Bausteine einwandfrei? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bspweise: MC_Power schaltet Antrieb von AB in AH.&lt;br/&gt;
Ein Fahrbefehlr mit MC_MoveVelocity geht dann aber nicht. Da das AntriebHalt Bit nicht mitgesetzt wird.&lt;br/&gt;
Habe aber keinen Bitzugriff darauf, da alles in den Strukturen hinterlegt ist.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erfahrungen? Lösungen? Andere Ansätze?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß,&lt;br/&gt;
Wolfgang&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#d796" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:35.188000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:35.188000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.comee4c9aee14126df85786ffd0bca1490333dd0948</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wir haben das bisher immer noch durch Spiegelung gelöst, weil damals noch keine andere Lösung gab.&lt;br/&gt;
Das wurde von 3S dann in die Tracking-Liste aufgenommen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#9119: RTE: RTIOdrvFC310x: Input and output range must be symmetric.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich hab grade mal nachgelesen, das hätte mit der V2.3.9.21 (Ende April 2010) gelöst werden sollen, wurde dann aber verschoben.&lt;br/&gt;
Ob's jetzt mittlerweile wirklich gelöst ist, kann ich leider nicht sagen, aber der 3S Support vielleicht...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;br/&gt;
Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#cad5" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:32.919000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:32.919000Z</updated><author><name>WolfgangB</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wolfgangb/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0f39b04573c446e27f89307dadcca76b255ddd61</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danke für deine Antwort.&lt;br/&gt;
Hatten wir in der Zwischenzeit auch bemerkt und die IW´s und QW´s über MW´s und Byteswaps getauscht.&lt;br/&gt;
So passen auf jeden Fall die Bytes wieder zueinander. Leider nur über diese Umwege zu erreichen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allerdings werden die Funktionen nicht ganz 1:1 umgesetzt. Manche Signale werden über die vorhandenen PLCopen-Funktionen&lt;br/&gt;
nicht genau gleich wie bei einer L40 angesprochen. Ist dies ebenfalls aufgefallen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Auch ein Test mit der "neuesten" Codesys-Version 2.3.9.22 hat keine Verbesserung gebracht. Welche Versionen bzw. welche&lt;br/&gt;
Bibliotheken wurden bei dir verwendet?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke und Gruß,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wolfgang&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#84e9" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:26.374000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:26.374000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc1dd6d070a32833c7c312c360a970eb3ac7448fe</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Servus&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mit der FC3101 hatten wir auch schon ein solches Problem.&lt;br/&gt;
Die Konfiguration der Profibus IO's musste exakt gespiegelt sein.&lt;br/&gt;
Dieses Problem sollte mit der neuesten CoDeSys Version 2.3.9.22 erledigt sein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Welche Version benutzt du momentan ? Mit der 2.3.9.14 wurden auch schon Änderungen gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß&lt;br/&gt;
Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>RTE statt L40, Profibusverbindung zu IndraDrive</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b1aeb65942/?limit=25#52b0" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:07:23.911000Z</published><updated>2020-02-28T07:07:23.911000Z</updated><author><name>WolfgangB</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wolfgangb/</uri></author><id>https://forge.codesys.comabe8436b325f76fb805b3788b1c3151b285da9c5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Zusammen,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;folgendes möchte ich realisieren:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Verbinden und Steuern eines IndraDrive über Profibus mit einem Industrie-PC auf welchem das RTE-System läuft.&lt;br/&gt;
Als Profibuskarte (Master) dient eine Beckhoff FC3101.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bisher wurde das System mit einer L40 (BoschRexroth) anstatt des PC mit RTE Systems getestet. Hier funktioniert auch alles, d.h.&lt;br/&gt;
Kommunikation über Profibus, steuern von Bewegungen des Antriebs über PLCopen Bausteine etc.&lt;br/&gt;
Nun soll aber wie erwähnt die L40 ausgetauscht werden.&lt;br/&gt;
Die Konfiguration des Profibusses weist keine Fehler auf (läuft). Allerdings reagiert der Antrieb auf keine Bewegungsfunktionen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Für jeden Tipp wäre ich dankbar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Wolfgang&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>