<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Eingang eines FB</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/</id><updated>2020-02-28T04:52:04.185000Z</updated><subtitle>Recent posts to Eingang eines FB</subtitle><entry><title>Eingang eines FB</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/?limit=25#0620" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:52:04.185000Z</published><updated>2020-02-28T04:52:04.185000Z</updated><author><name>Samir</name><uri>https://forge.codesys.com/u/samir/</uri></author><id>https://forge.codesys.combf2ffc73461b8b7840ba3f77f69bd0e3d9e026d3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Vielen Dank für die Antworten folgendes steht im Karl-Heinz John. Michael Tiegelkamp-Buch (SPS-Programmierung mit IEC61131-3) : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Für eingangs- und ausgangsvariablen bietet die IEC61131-3 einen weitgehenden Zugriffsschutz...... Eingangsvariable dürfen innerhalb der POE nicht verändert werden, Ausgangsvariable nicht ausserhalb.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Also Eingangsvariable eines POE´s nach der IEC61131-3 norm nicht mehr innerhalb des POE´s ändern...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Eingang eines FB</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/?limit=25#4335" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:52:02.099000Z</published><updated>2020-02-28T04:52:02.099000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0c0555dcb8c120a9fbfe67410d84b3059c889322</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; Fx64&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hallo Samir,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;eigentlich ist es nach IEC61131 nicht erlaubt, aber da geht halt mehr - die History lässt grüssen...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Viele Grüsse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Eingang eines FB</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/?limit=25#e060" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:51:56.385000Z</published><updated>2020-02-28T04:51:56.385000Z</updated><author><name>hugo</name><uri>https://forge.codesys.com/u/hugo/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd2748e15653548c91947883942bbd8a503694862</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;unter codesys ja es funktioniert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;aber darf man: streng genommen nein siehe hierzu literatur z.b. tiegelkamp oder john&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Eingang eines FB</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4b4d790f0/?limit=25#57c2" rel="alternate"/><published>2020-02-28T04:51:54.350000Z</published><updated>2020-02-28T04:51:54.350000Z</updated><author><name>Samir</name><uri>https://forge.codesys.com/u/samir/</uri></author><id>https://forge.codesys.com499c2ae10a942a6e92086cac52aca42b3f037753</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;darf man in der IEC1131 einen Eingang eines FB im FB-Code einfach so überschreiben?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;normalerweise werden nur Ausgänge und In/Output beschrieben.&lt;/p&gt;