<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/</id><updated>2020-02-28T09:16:48.274000Z</updated><subtitle>Recent posts to XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</subtitle><entry><title>XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/?limit=25#4366" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:16:48.274000Z</published><updated>2020-02-28T09:16:48.274000Z</updated><author><name>mwatermann</name><uri>https://forge.codesys.com/u/mwatermann/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5f78455c567db9e74e753be297052982303f3486</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;wie wäre es mit einem initialisierungsblock in AS?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;einfach den code in einer initialisierung einmal durhclaufen, dann transition, der programmcode und danach einen sprung auf transition nach dem init-block. so wird dieser nur einmal, der programm-code aber in einer schleife ausgeführt...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/?limit=25#a5f3" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:16:45.607000Z</published><updated>2020-02-28T09:16:45.607000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com7cfc3d3d6f65c61bd568b77b0dbf1b6a54007658</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; Michael_Kowatsch&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hallo Ottisoft.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich denke, du benötigst einen Einschaltwischer. Ich mach das in AWL oder im FUP wie folgt:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;LDN Help&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ST   Power_On&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;LDN Help&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S     Help&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Damit ist die Variable Power_On genau einen Zyklus lang TRUE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/?limit=25#4107" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:16:38.488000Z</published><updated>2020-02-28T09:16:38.488000Z</updated><author><name>nemoisvota</name><uri>https://forge.codesys.com/u/nemoisvota/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0d80053e6fb3516fb94935a9e41656df43ad88b4</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ottisoft hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Hallo,&lt;br/&gt;
Ich brauche Hilfe! Ich möchte das SPS Anlaufbit (oder so) abfragen, um damit eine Funktion zu starten. Diese soll aber nicht immer durchlaufen werden, sondern nur beim Start der SPS.&lt;br/&gt;
Danke!!&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich mache das immer so:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das schreibe ich in ein eigenen Programm-Baustein&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;und rufe diesen dann im PLC_PRG auf.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sven&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/?limit=25#0a98" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:16:35.970000Z</published><updated>2020-02-28T09:16:35.970000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com62d93f77537e170f0256f6ec771e4953f4fd0436</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; U.N.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hi Ottisoft,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;hast du es mal unter Recourcen/Taskkonfiguration mit dem Start-Tast probiert?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;der wir nur beim Programmstart aufgerufen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;uwe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>XSOFT Pro - SPS Anlaufbit abfragen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b4e6cf0937/?limit=25#4265" rel="alternate"/><published>2020-02-28T09:16:29.231000Z</published><updated>2020-02-28T09:16:29.231000Z</updated><author><name>Ottisoft</name><uri>https://forge.codesys.com/u/ottisoft/</uri></author><id>https://forge.codesys.com68ccd53335fdcfd7b81ea41485fa51dcaa1db1bf</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich brauche Hilfe! Ich möchte das SPS Anlaufbit (oder so) abfragen, um damit eine Funktion zu starten. Diese soll aber nicht immer durchlaufen werden, sondern nur beim Start der SPS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>