<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/</id><updated>2020-02-28T18:12:24.942000Z</updated><subtitle>Recent posts to Anzahl zu monitorende Variablen</subtitle><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#907f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:12:24.942000Z</published><updated>2020-02-28T18:12:24.942000Z</updated><author><name>isom</name><uri>https://forge.codesys.com/u/isom/</uri></author><id>https://forge.codesys.comfff8b9c3f0a6122b872b23becbb413136a384389</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ciao Erik&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hat funktioniert!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für deine super Hilfe!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse&lt;br/&gt;
isom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#148a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:12:16.949000Z</published><updated>2020-02-28T18:12:16.949000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd648f24f5551befaf9db1ed36f83c5dec95a1feb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Mahlzeit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CoDeSys beenden (Das ist wichtig, weil das ini File immer beim beenden von CoDeSys neu geschrieben wird)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dieses File entsprechend anpassen: C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSys.ini&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;[CoDeSys]&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;
LibraryDir=C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\&lt;br/&gt;
CompileDir=C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Compile\&lt;br/&gt;
UploadDir=C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Upload\&lt;br/&gt;
ProjectsDir=&lt;br/&gt;
DefaultWaitTime=5000&lt;br/&gt;
&lt;strong&gt;Buffersize=512000&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
UpdateRate=200&lt;br/&gt;
AutoLoad=No&lt;br/&gt;
WindowShowCmd=3&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Speichern und CoDeSys neu starten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dann muss das funktionieren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#c705" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:12:14.116000Z</published><updated>2020-02-28T18:12:14.116000Z</updated><author><name>isom</name><uri>https://forge.codesys.com/u/isom/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5cb58c89d30b6a1a8899dc3b93ec5e06489e4f32</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Erik&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe den Eintrag, BufferSize=521000, am Anfang (nach Eintrag Codesys) sowie am Ende gemacht, leider ohne Erfolg. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für deine Hilfe&lt;br/&gt;
isom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#dde5" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:12:06.195000Z</published><updated>2020-02-28T18:12:06.195000Z</updated><author><name>Erik Böhm</name><uri>https://forge.codesys.com/u/erik-boehm/</uri></author><id>https://forge.codesys.comcccab2d7ad784d1d8b7d42f7044218d3acb3ea46</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Servus&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn der Eintrag Buffersize=xxxxxx nicht vorhanden ist, dann sollte man diesen evtl. in die ini eintragen...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich trage anstatt den xxxxx 521000 ein.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Erik&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#5be4" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:12:03.327000Z</published><updated>2020-02-28T18:12:03.327000Z</updated><author><name>isom</name><uri>https://forge.codesys.com/u/isom/</uri></author><id>https://forge.codesys.com81b83a5743aafa57f35b423c8752e82eeecb3c70</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Denke auch dass in der Speicheraufteilung der wunde Punkt liegt. Danke gleichwohl für deine Mühe!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe in einem anderen Threat mit einem ähnlichen Problem einen Verweis auf die BufferSize in der Konfiguationsdatei (.ini) gesehen. Die Buffergrösse habe ich jedoch hier nirgends gefunden. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kontaktiere wohl mal den Wago-Support &amp;amp; melde mich sobald ich genaueres weiss.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse &lt;br/&gt;
isom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#2805" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:11:55.561000Z</published><updated>2020-02-28T18:11:55.561000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com748e9a4a19956f52fda50e48e1c4474b526e52c6</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; Wu Fu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schade wäre auch zu einfach gewesen.&lt;br/&gt;
Bei mir hieß die Meldung auch ein bisschen anders. "Anzahl der monitoring Variablen zu groß" oder so ähnlich.&lt;br/&gt;
Da waren dann zu viele Fenster offen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hört sich nach einem Problem bei der Speicheraufteilung an, hab aber leider keine bessere Idee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#5415" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:11:52.680000Z</published><updated>2020-02-28T18:11:52.680000Z</updated><author><name>isom</name><uri>https://forge.codesys.com/u/isom/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1ec93e1043f0e8b26c476eb52c6033da243f5a4d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Wu Fu, habe nur ein Fenster offen.&lt;br/&gt;
Bin immer noch nicht weiter gekommen...   &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke für Deine Antwort!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse &lt;br/&gt;
isom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#e37f" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:11:49.769000Z</published><updated>2020-02-28T18:11:49.769000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma7284dfb81577f1e33f9cd31c4992cbf9149db4f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; Wu Fu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hast du mehrere Fenster offen und bist online?&lt;br/&gt;
Falls ja ist die Lösung einfach, alle Fenster bis auf das aktuelle schließen.&lt;br/&gt;
Hilft bei mir immer. &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Anzahl zu monitorende Variablen</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/b78246677a/?limit=25#9423" rel="alternate"/><published>2020-02-28T18:11:41.618000Z</published><updated>2020-02-28T18:11:41.618000Z</updated><author><name>isom</name><uri>https://forge.codesys.com/u/isom/</uri></author><id>https://forge.codesys.com2409ccdc878e028859ac1a8ba8b9f7b5810c4145</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo liebes Forum&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe ein Problem mit der Anzahl zu monitorenden Variablen. Für eine Benutzerverwaltung brauche ich pro Benutzer eine Variable für den Namen und eine var für sein persönliches Mitarbeiternummer. Es handelt sich um rund 70 Benutzer. Ich habe meine Visualisierung so aufgebaut, dass der Administrator die Mitarbeiter direkt ins Textfeld eingeben kann und mit der Eingabetaste bestätigt, sprich der eingegebene Text wird der Hilfsvariable (string) zugewiesen. Funktioniert einwandfrei, das Problem liegt nun darin, dass wenn ich mich auf dem Zielsystem (750-841) einloggen will, eine Fehlermeldung generiert wird;&lt;br/&gt;
&lt;span style="color: #FF0000;"&gt;-&amp;gt; Die zulässige Zahl zu monitorende Variablen ist überschritten! Bitte schliessen Sie ein Fenster&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe kurz recherchiert und der Verweis auf die Konfigurationsdatei Codesys.ini in einem Thema erhalten. Habe den Eintrag Buffersize jedoch nicht in meiner Konfig... Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das ganze übergehen kann? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Danke&lt;/strong&gt; für eure Hilfe&lt;br/&gt;
isom&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: Monitoring Var's.jpg" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=625"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>