<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/</id><updated>2020-02-28T07:05:11.901000Z</updated><subtitle>Recent posts to Skalierung von Analogwerten</subtitle><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#62a8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:05:11.901000Z</published><updated>2020-02-28T07:05:11.901000Z</updated><author><name>Wonder48</name><uri>https://forge.codesys.com/u/wonder48/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf98f26c1530d086673fe2084c5e0f0306cededc5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Nur so als Frage. Wieso nehmt Ihr nicht einfach aus der WAGO-Library die FU-Linear_2punkt oder wenn's geauer sein muss die FU_Linear_10puntk. Dies Funktionen sind in der Bibliothek der Gebäudesteuerung. Dort gibs auch ne genaue Beschreibung. Alles frei ladbar.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#be8b" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:05:09.666000Z</published><updated>2020-02-28T07:05:09.666000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.combe124a7e61462e1312445e661a1178ac492a4a44</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo hwesbe,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;die Fehlermeldung  bedeutet, dass der Eingangswert  ausserhalb des Bereiches von  bis  liegt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zur Frage:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du kannst mit  den physikalischen Wertebereich am Ausgang definieren, z.B. 17 .. 27 Birnen. Der Sollwert an  muss innerhalb dieses Bereiches liegen, z.B. 20.5, sonst entsteht ein Überlauf und das Ausgangssignal wäre rein zufällig. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Spielt keine Rolle, auf welchem System Du den Baustein einsetzt. Du musst nur die Bitbreite des DA-Wandlers und die Signalart (0..10V, -10..+10V usw) vorgeben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Der Vorteil des Bausteins ist halt, dass er die Umrechnung von Physik nach auszugebendem Analogwert 0..10V oder 4..20mA gleich mit erledigt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#b701" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:05:03.582000Z</published><updated>2020-02-28T07:05:03.582000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com97718f0c1bdc9a860b1fd18a6e021bfc961f753d</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich kenne die "AnalogEA" nicht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ist da der Quellcode dabei  ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Falls ja, einfach mal reinschauen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#7879" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:05:01.369000Z</published><updated>2020-02-28T07:05:01.369000Z</updated><author><name>hwesbe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/hwesbe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com95dcde39be52e84284e895f03b656904b7eb7eb4</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich bin wieder mal seit langem mit der AnalogEA in Kontakt gekommen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Beim AnalogOut Baustein habe ich ja auch für die Physikalischen Werte einen Wert für Anfang und Ende. Ich arbeite mit einer Wago841 und einer 4Kanal AnalogAusgangskarte 0-10V.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Muss ich bei Anfang/Ende auch 0-10 angeben oder gehen da auch andere Werte? Ich habe z.B. 17-27 ausprobiert bekomme aber bei qError eine 4 zurück.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jemand ne Idee?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß hwesbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#abf0" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:59.149000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:59.149000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3c1dff2321eb118f45c91feb87a4e50f30c9460f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo JF,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dank für die Entwarnung. Hatte gestern abend schon mal kurz nachgeschaut, und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Dein Programm auf dieses seltsame Ergebnis kommt. Gut dass Du es gefunden hast.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schönes WE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#6fb5" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:53.001000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:53.001000Z</updated><author><name>jonny-flash</name><uri>https://forge.codesys.com/u/jonny-flash/</uri></author><id>https://forge.codesys.com491c50a792b0a186c0ba4e64412be8ba30186bbc</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Rolf,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;mein Problem ist gelöst - Sorry, ich habe die Variable fälschlicherweise an anderer Stelle weiter unten im Programm nochmal mit -4 überschrieben - es funktioniert jetzt alles bestens!!!  Mir gefällt Dein Funktionsblock deulich besser als der aus OSCAT!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;JF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#f7d8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:50.756000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:50.756000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.com2d62d957a63aa4a97bf4a40572728496aa66b67c</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo allesamt,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;scheint ein größeres Problem zu werden. Schau mir die Sache am Wochenende mal an und poste das Ergebnis dann hier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schönes WE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#f991" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:44.680000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:44.680000Z</updated><author><name>jonny-flash</name><uri>https://forge.codesys.com/u/jonny-flash/</uri></author><id>https://forge.codesys.combbbf0123d11a99594363bd456136a89feafd75d5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Rolf,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich habe mit dem FB_AnalogIn2 immer (auch nach Update der gestrigen Version) das Problem - es wird immer -4 (-3.99877) am Ausgang ausgegeben (System Wago 750-841 mit Analogkarte 750-453) egal welche Parameter (ADC 16 bit, Signal 0/20mA). Die Ausgangsvariable ist als Real deklariert. Kannst Du mir einen Tipp geben?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#5139" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:42.423000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:42.423000Z</updated><author><name>hwesbe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/hwesbe/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf7ce12db32f22a44c60be510424a2ccbad115b24</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Rolf,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;halb so wild. Haupsache es geht jetzt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Danke und Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;hwesbe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Skalierung von Analogwerten</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/c117ced51b/?limit=25#a348" rel="alternate"/><published>2020-02-28T07:04:36.266000Z</published><updated>2020-02-28T07:04:36.266000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.comab4463685292701263299bc46bc974a0a3585be9</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo hwesbe,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du hast alles richtig gemacht, aber die lib hatte einen Bug  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sorry, bin halt auch nur ein Mensch, und die machen gelegentlich Fehler ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe eine gefixte Version zum Download auf meine Website gestellt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>