<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Innerhalb eines Steps in einer Schrittkette (AS) regulieren</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ceab0b8923/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ceab0b8923/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ceab0b8923/</id><updated>2020-02-28T13:55:57.722000Z</updated><subtitle>Recent posts to Innerhalb eines Steps in einer Schrittkette (AS) regulieren</subtitle><entry><title>Innerhalb eines Steps in einer Schrittkette (AS) regulieren</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ceab0b8923/?limit=25#2bd2" rel="alternate"/><published>2020-02-28T13:55:57.722000Z</published><updated>2020-02-28T13:55:57.722000Z</updated><author><name>RolandWagner</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rowa/</uri></author><id>https://forge.codesys.com0c3a58922e7358b87a9c3bee70efe00f66ae74f7</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich weiss zwar nicht, was Sie genau mit "Regulierung" meinen, aber natürlich kann man innerhalb eines AS-Schrittes weitere Aufgaben ausführen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tatsache ist, dass der Code in der Schrittkette immer einmal pro SPS-Zyklus ausgeführt wird und das man innerhalb des Codes natürlich unterschiedliche Aufgaben erledigen kann.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn man den Code pro Schritt strukturieren möchte, kann man das entweder durch Aufrufe von entsprechenden Funktionen oder Funktionsblöcken tun. Oder aber man fügt so genannte IEC-Schritte ein, bei denen man den Code nicht starr "hinter" den Schritt legt, sondern durch AS-Flags steuert. D.h. in diesen Flags rechts neben den Schritt gibt man zunächst den so genannten Qualifier ein, der die Abarbeitung definiert (z.B. N für Non-Stored, S für Stored/Set, R für Reset etc.) und daneben dann die Aktion, die nach Erfüllung der entsprechenden Qualifier-Bedingung ausgeführt werden soll. Diese Aktion ist für sich dann ein Tochterbaustein der Schrittkette, und kann auch mehrfach aufgerufen werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Weiteres dazu findet man in der Online-Hilfe unter "Qualifier", "AS"/"IEC-Schritt".&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Innerhalb eines Steps in einer Schrittkette (AS) regulieren</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ceab0b8923/?limit=25#1473" rel="alternate"/><published>2020-02-28T13:55:50.212000Z</published><updated>2020-02-28T13:55:50.212000Z</updated><author><name>eggi</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eggi/</uri></author><id>https://forge.codesys.comc8384e28770b440313433cc77b5c1b3b617535f0</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo zusammen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich habe eine Frage zu einer Schrittkette in AS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe einen Step der bleibt für min. 10Min aktiv.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kann ich während dieser Zeit eine regulierung ausführen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn möglich mit CFC.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Geht das oder muss ich dafür einen andern Task bemühen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;System Wago 750-841&lt;/p&gt;