<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Wie macht man einen AS-Abbruch im Fehlerfall ?</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/</id><updated>2020-02-28T16:32:32.413000Z</updated><subtitle>Recent posts to Wie macht man einen AS-Abbruch im Fehlerfall ?</subtitle><entry><title>Wie macht man einen AS-Abbruch im Fehlerfall ?</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/?limit=25#73b8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:32:32.413000Z</published><updated>2020-02-28T16:32:32.413000Z</updated><author><name>Chräshe</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chraeshe/</uri></author><id>https://forge.codesys.com4d03ad3169a3131c6cb58ab545b46f83df635bb1</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Dieter, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich benutze zwar kein AS, das Prinzip ist aber das gleiche:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es gibt einen Ablauf für die reguläre Funktion und es gibt einen Ablauf für die Grundstellungsfahrt. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gibt es einen Grund warum der reguläre Ablauf nicht zu Ende gefahren werden kann, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;so hat man die Möglichkeit mit der Grundstellungsfahrt wieder alles in die Ausgangsposition zu bringen. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In deinem Fall bräuchtest du 2 AS- Ketten. Die Steuerung der Grundstellungsfahrt muss vorrangig dem regulären Ablauf sein. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nach erfolgreicher Grundstellungsfahrt wird der reguläre Ablauf zurückgesetzt. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Das rücksetzen funktioniert mit dem AS- Flag „SFCReset“ deklariert als Input der AS-Kette…   -&amp;gt; siehe Bild&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wird das von außen gesetzt, werden die Schritte abgebrochen und mit den Werten von INIT vorbelegt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chräshe&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: AS" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=266"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Wie macht man einen AS-Abbruch im Fehlerfall ?</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/?limit=25#f3bf" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:32:24.338000Z</published><updated>2020-02-28T16:32:24.338000Z</updated><author><name>Anonymous</name><uri>https://forge.codesys.com/u/*anonymous/</uri></author><id>https://forge.codesys.com7a29910605f27960b6e5331ba0448999b38e07f3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Originally created by:&lt;/em&gt; L.B.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hi, schau mal in der Hilfe unter AS- flags nach. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Lars&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Wie macht man einen AS-Abbruch im Fehlerfall ?</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/dd18364397/?limit=25#be4e" rel="alternate"/><published>2020-02-28T16:32:21.340000Z</published><updated>2020-02-28T16:32:21.340000Z</updated><author><name>dietere</name><uri>https://forge.codesys.com/u/dietere/</uri></author><id>https://forge.codesys.com1249e5d8b3c97501dd36e08478320ed2921a09d5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;habe ein Programm mit Codesys in AS mit vielen Transitionen wo auf Endschalter gewartet wird.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn jetzt ein Fehler passiert (Notstop, Schutzschalter, ...), und das Programm befindet sich mittendrin, weil z.B. auf einen Endschalter gewartet wird, wie kommt man dann aus der Nummer wieder raus ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Und zwar ohne in jeder Transition alle Fehlerflags mit abzufragen !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie macht ihr das ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüsse,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dieter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>