<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/</id><updated>2020-02-28T10:57:21.220000Z</updated><subtitle>Recent posts to Regulierung auf 14 bis 22 °C</subtitle><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#fbef" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:57:21.220000Z</published><updated>2020-02-28T10:57:21.220000Z</updated><author><name>mailmir</name><uri>https://forge.codesys.com/u/mailmir/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma61b224e5790bf7e4640ce47eaf548276d043600</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;SORRY, war ein paar Tage ausser Haus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DANKE für die Rückmeldungen. In meinem Falle wird es mit einer 750-849&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;realisiert. Ich habe mir hierfür auch schon einen eigenen Reglerblock programmiert, mit insgesammt 4 PID-Reglern, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;PID_SW für die Sollwertschiebung, PID_HZ zum heizen, PID_UML für die Umluft und PID_KL für die kühlung. Die drei letzten Regler haben entsprechend der Isttemperatur eine freigabe oder auch nicht, also in der Art wie Blizy es vorgeschlagen hat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Interessant währe noch der Name des Wagoreglers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DANKE schon mal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#7238" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:57:14.093000Z</published><updated>2020-02-28T10:57:14.093000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com251204687e08a756b2385df38d20a75e4750d80f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Welche Hardware  ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bei einer Wago  --&amp;gt; HLK-Bibliothek.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da ist genau dieser Baustein drinnen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Den Namen weiss ich momentan nicht.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Ich bin mehr für OSCAT, ist auch portabler      )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#9571" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:57:11.517000Z</published><updated>2020-02-28T10:57:11.517000Z</updated><author><name>Blitzy</name><uri>https://forge.codesys.com/u/blitzy/</uri></author><id>https://forge.codesys.com06bd5d1248ccc62ed53096bbefe3de0e24353aec</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zitat:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Wie wäre es mit nem klassischen Dreipunktregler mit entsprechender Hysterese?&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Der Dreipunktregler mit Hysterese hat den Nachteil, dass Du nicht fuers Heizen und Kuehlen unterschiedliche Parameter waehlen kannst.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#6880" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:57:08.980000Z</published><updated>2020-02-28T10:57:08.980000Z</updated><author><name>Matze001</name><uri>https://forge.codesys.com/u/matze001/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8133d4d474c276bb32ac6212f26605794a627f55</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Wie wäre es mit nem klassischen Dreipunktregler mit entsprechender Hysterese?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MfG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Marcel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#7db0" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:57:01.582000Z</published><updated>2020-02-28T10:57:01.582000Z</updated><author><name>Blitzy</name><uri>https://forge.codesys.com/u/blitzy/</uri></author><id>https://forge.codesys.comd454826e1de0d16e672a7eb880a5bf661dc645e0</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Du bastelst Dir zwei Regler, einen fuers Kuehlen, einen fuers Heizen. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn die Temperatur unter 14 Grad ist, beginnt der Heizregler zu arbeiten und oeffnet umso mehr, je kaelter es wird.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn die Temperatur ueber 14 Grad ist, ist die Ausgabe des Heizreglers 0. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wenn die Temperatur ueber 22 Grad ist und die Ausgabe des Heizreglers 0 ist, aktivierst Du den Kuehlregler. Je waermer es wird, desto mehr oeffnet der seinen Ausgang. Unter 22 Grad ist der Ausgang natuerlich 0. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alles klar?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#25ac" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:56:59.024000Z</published><updated>2020-02-28T10:56:59.024000Z</updated><author><name>mailmir</name><uri>https://forge.codesys.com/u/mailmir/</uri></author><id>https://forge.codesys.com71ab37c90648424beab806d0f203d442190a6def</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;es handelt sich um technische räume für die möglichst wenig Energie "verscwendet" werden soll. Die Raumtemperatur darf zwischen 14 und 22°C betragen, darüber soll gekühlt unf darunter geheizt werden. In dem Bereich zwischen den beiden Temperaturen soll aber weder gekühlt noch geheizt werden, also wenn es langsam unter 14 °C geht dann soll erst die Umluft und dann ein Heizregister angefordert werden. Über 22 °C soll erst mehr Aussenluft angefordert werden (wenn diese kühler ist) und danach die Kältemaschinen.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#3fca" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:56:51.926000Z</published><updated>2020-02-28T10:56:51.926000Z</updated><author><name>gravieren</name><uri>https://forge.codesys.com/u/gravieren/</uri></author><id>https://forge.codesys.com8b8f2e21774eb2f7cef95db353a6cebb12e14960</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;mailmir hat geschrieben:&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
Irgendwie fehlt mir da jedoch ein Lösungsansatz &lt;em&gt;schnief&lt;/em&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Irgendwie recht dürftige Angaben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aber grundsätzlich:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;kleiner als 14  --&amp;gt; Heizen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;grösser als 22 --&amp;gt; Kühlen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oder habe ich die Frage falsch verstanden  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Regulierung auf 14 bis 22 °C</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e24b7fec16/?limit=25#04e8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T10:56:49.420000Z</published><updated>2020-02-28T10:56:49.420000Z</updated><author><name>mailmir</name><uri>https://forge.codesys.com/u/mailmir/</uri></author><id>https://forge.codesys.com126bf425147a0bef4ca6c6a2983798cfc8b31c48</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich muss einen Raum auf eine Temperatur zwischen 14 und 22°C regulieren, wobei in dem bereich zwischen 14 und 22 °C weder die Luftkühlung noch die Lufterhitzung aktiviert werden soll, also der Sollwert ist nicht fest auf zB. 18°C sondern auf 14-22°C. Irgendwie fehlt mir da jedoch ein Lösungsansatz &lt;em&gt;schnief&lt;/em&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sicher hat einer eine kleine Idee für mich, oder hat so eine Regulierung schon realisiert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DANKE schon mal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>