<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/</id><updated>2020-02-28T02:18:53.787000Z</updated><subtitle>Recent posts to Modbus TCP</subtitle><entry><title>Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/?limit=25#abef" rel="alternate"/><published>2020-02-28T02:18:53.787000Z</published><updated>2020-02-28T02:18:53.787000Z</updated><author><name>Bastler83</name><uri>https://forge.codesys.com/u/bastler83/</uri></author><id>https://forge.codesys.com02aa82321095ce0a5ec801d6d13adfdc2d44b155</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;TipTop! So passt es! &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/?limit=25#0d4c" rel="alternate"/><published>2020-02-28T02:18:51.898000Z</published><updated>2020-02-28T02:18:51.898000Z</updated><author><name>KlS</name><uri>https://forge.codesys.com/u/kls/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma79b2e2b08038dbcbf1fd26aafe5b5a53c8ac1f5</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jau. Siehe da. In der neuen Version (SP11 Patch 1)  iss es wieder wie vorher.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;bis dann&lt;br/&gt;
Klaus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/?limit=25#16a7" rel="alternate"/><published>2020-02-28T02:18:46.601000Z</published><updated>2020-02-28T02:18:46.601000Z</updated><author><name>Bastler83</name><uri>https://forge.codesys.com/u/bastler83/</uri></author><id>https://forge.codesys.com94452060a8cc3fe89b397ed35b8331ee19e6f88e</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Wäre was für das nächste Update....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruss&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/?limit=25#ee69" rel="alternate"/><published>2020-02-28T02:18:44.434000Z</published><updated>2020-02-28T02:18:44.434000Z</updated><author><name>KlS</name><uri>https://forge.codesys.com/u/kls/</uri></author><id>https://forge.codesys.combdc1f93edc1a05f781b3c3b87d11a37a7213e2a2</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;hatte das gleiche Problem bei SP11.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Früher war der Channel immer ein ARRAY&lt;span&gt;[0..xx]&lt;/span&gt; OF WORD.&lt;br/&gt;
Hab dann einfach mal an den TCP-Slave einen COM-Port-Slave gehängt.&lt;br/&gt;
Bei dem konnte ich die Channel so anlegen wie früher und die Kommunikation zum TCP-Slave läuft.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;???&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß auch an Edwin&lt;br/&gt;
Klaus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Modbus TCP</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/e4333317e9/?limit=25#b2ea" rel="alternate"/><published>2020-02-28T02:18:39.200000Z</published><updated>2020-02-28T02:18:39.200000Z</updated><author><name>Bastler83</name><uri>https://forge.codesys.com/u/bastler83/</uri></author><id>https://forge.codesys.comfb0a672bdc998c410d5dd5c20085c5e7ab991fd3</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Habe ein Versuch mit Modbus TCP am laufen.&lt;br/&gt;
Mit WinV3 als Slave und Raspi als Master.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hat jemand es schon fertiggebracht so, mit &lt;strong&gt;mehreren&lt;/strong&gt; Variablen zu kommunizieren?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gute Anleitung für ein Word unter:&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.pixtend.de/files/manuals/APP-PX-560_CODESYS_ModbusTCP_DE.pdf" rel="nofollow"&gt;http://www.pixtend.de/files/manuals/APP ... TCP_DE.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dies funktioniert. Aber begrenzt auf ein Word.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Variablen vom Master kann ich mit einem Testprogramm  ( &lt;a class="" href="https://www.codeproject.com/Articles/16260/Modbus-TCP-class" rel="nofollow"&gt;https://www.codeproject.com/Articles/16 ... -TCP-class&lt;/a&gt;) lesen und schreiben.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe es zuerst versucht mit dem Raspi als Master von einer AB MicroLogix1400 Variablen zu Lesen. Leider ging auch hier immer nur die erste Variable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Was ich noch nicht ganz so kapieri ist, wieso die ID immer auf 255 bzw. 16#FF ist. Die hab ich aber auch zu Versuchszwecken abgeändert. Vielleicht hat jemand zwei funktionierende Projekte mit mehreren Variablen..... ---&amp;gt; Hab ich auch herausgefunden. Die ID muss dringend übereinstimmen mit dem Slave-Gerät!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hat sich erledigt. Für das nächste Word muss ein neuer Kanal erstellt werden mit READ-Offset 16#0001. usw.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>