<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/</id><updated>2020-02-28T14:58:57.332000Z</updated><subtitle>Recent posts to Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</subtitle><entry><title>Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/?limit=25#3ba6" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:58:57.332000Z</published><updated>2020-02-28T14:58:57.332000Z</updated><author><name>johannl</name><uri>https://forge.codesys.com/u/johannl/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf4eec8ea7bc5b7319baa3f3152674a0950eabd1a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Rolf,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;es funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Johann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/?limit=25#7a7d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:58:49.941000Z</published><updated>2020-02-28T14:58:49.941000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.com5421d3b799ea22cc3cfba2e98862eaae61e1137f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Johann,&lt;br/&gt;
schön dass es für positive Werte funktioniert. Funktioniert auch für negative Werte, auch mit INT; INT_TO_WORD kann man auch weglassen.&lt;br/&gt;
Hab's mal getestet :&lt;/p&gt;
&lt;div class="codehilite"&gt;&lt;pre&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;PROGRAM&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;PLC_PRG&lt;/span&gt;
&lt;span class="n"&gt;VAR&lt;/span&gt;
&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Vorgabe&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="nb"&gt;INT&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Byte0&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;BYTE&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;Byte1&lt;/span&gt;&lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt; &lt;span class="err"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;BYTE&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;;&lt;/span&gt;
&lt;span class="n"&gt;END_VAR&lt;/span&gt;
&lt;span class="n"&gt;Byte0&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;ExtractByte_W&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;Vorgabe&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="mi"&gt;0&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;);&lt;/span&gt;
&lt;span class="n"&gt;Byte1&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;span class="o"&gt;=&lt;/span&gt; &lt;span class="n"&gt;ExtractByte_W&lt;/span&gt; &lt;span class="p"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class="n"&gt;Vorgabe&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="mi"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="p"&gt;);&lt;/span&gt;
&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;


&lt;p&gt;Das Vorzeichenbit für negative Werte steckt hier als Bit7 in Byte1.&lt;br/&gt;
Kannst Du im Simulationsmodus überprüfen, gib einfach der  einen positiven oder negativen Wert. Das Zweierkomplement entsteht automatisch. Kannnst Du sehen, wenn Du 1 oder -1 vorgibst. &lt;br/&gt;
Die gestern von mir vorgeschlagene Konvertierung INT_TO_WORD macht nichts anderes, als der Variablen ein anderes Format zu geben, am Wert selbst ändert sich dabei nichts. ExtractByte_W akzeptiert aber auch INT als Eingabe, da INT und WORD wertkompatibel zueinander sind.&lt;br/&gt;
Wie gesagt, habe ich im Simulationsmodus getestet. Sollte auf einer realen Steuerung also genau so gehen.&lt;br/&gt;
Gruss Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/?limit=25#140a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:58:47.156000Z</published><updated>2020-02-28T14:58:47.156000Z</updated><author><name>johannl</name><uri>https://forge.codesys.com/u/johannl/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma1eee64322f17bb6f13500056e465303f8669e64</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Rolf,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort!&lt;br/&gt;
Die Funktion erfüllt ihren Zweck bei positiven Zahlen sehr gut.&lt;br/&gt;
Mit den negativen hab ich allerdings noch ein Problem:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mein Slave erwartet seine Sollposition im Bereich von etwa -4000 bis 4000 Inkrementen in 16Bit 2er-Komplement Darstellung. &lt;br/&gt;
Meine Steuerung errechnet diese Sollposition aus ihren Eingangsdaten. Da hier negative Werte auftreten hab ich als Variablentyp INT statt WORD gewählt.&lt;br/&gt;
Für die Übertragung meines negativen Werts als 2er-Komplement muss ich doch alle Bits des positiven Werts invertieren und 1 addieren, oder geht dies auch einfacher?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Johann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/?limit=25#9041" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:58:39.037000Z</published><updated>2020-02-28T14:58:39.037000Z</updated><author><name>Rolf-Geisler</name><uri>https://forge.codesys.com/u/rolf-geisler/</uri></author><id>https://forge.codesys.com88b941bba3eede8900b6d37962d48da850b9674a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Johann,&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="http://www.geisler-controls.de" rel="nofollow"&gt;http://www.geisler-controls.de&lt;/a&gt; im Downloadbereich nach der Bibliothek BinUtils (steht unter der GNU, kannst Du auch beruflich verwenden). Darin gibt es die Funktionen ExtractByte_W zum Auslesen eines einzelnen Bytes aus einer WORD-Variablen bzw. ExtractByte_DW (dito für DWORDs). Die Ergebnisse kannst Du in das Array eintragen, welches der Sendebaustein erwartet.&lt;br/&gt;
Negative Werte gehen auch, da das Vorzeichenbit im höheren Byte steckt. Es kommt beim Auspacken automatisch mit.&lt;br/&gt;
Gruss Rolf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Konvertierung dez in hex für CAN-Nachricht</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/ee6d13c79a/?limit=25#3c79" rel="alternate"/><published>2020-02-28T14:58:36.106000Z</published><updated>2020-02-28T14:58:36.106000Z</updated><author><name>johannl</name><uri>https://forge.codesys.com/u/johannl/</uri></author><id>https://forge.codesys.com3d8191f9b7504d3aa62db2780de99e1ba4fa551a</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo zusammen,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich baue gerade einen CAN-Bus mit einer ifm-Steuerung auf, welche mit CoDeSys programmiert wird.&lt;br/&gt;
Die Steuerung soll über den Baustein CAN1_TRANSMIT einem Slave einen inkrementellen Positionswert (Bsp dez1000) senden.&lt;br/&gt;
Der Eingang "Data" des Funktionsblocks möchte einen Array of Byte mit zwei Einträgen. In diesem Fall 16#03 und 16#E8.&lt;br/&gt;
Kann mir jemand sagen wie ich am elegantesten aus meinen dezimalen 1000 einen Array mit den entsprechenden hex-Einträgen bekomme?&lt;br/&gt;
Im zweiten Schritt sollen auch negative Dezimalzahlen als 16bit 2er Komplement gesendet werden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Johann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>