<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/</id><updated>2020-02-28T01:25:36.757000Z</updated><subtitle>Recent posts to EtherCat mit Redundanten PFC200</subtitle><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#73c8" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:36.757000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:36.757000Z</updated><author><name>i-campbell</name><uri>https://forge.codesys.com/u/i-campbell/</uri></author><id>https://forge.codesys.com150ae68e4e800ba964e4b31ab34d093a51554b98</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Ich habe gehört, dass Redundanz SL in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu store.codesys.com kommen wird.  Als Nebenbemerkung.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#d438" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:31.758000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:31.758000Z</updated><author><name>Chris.O</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chris-o/</uri></author><id>https://forge.codesys.comfe6d94a262bdc22d4862e94cd917d5b8bb2be85f</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ok, schade...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Phu, das mit den Anforderungen ist so ne Sache. Wir haben da viel Intern diskutiert und hatte da auch direkt mit einem Ihrer Mitarbeiter kontakt.&lt;br/&gt;
Am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere Redundanz selbst programmieren, da man sonst das Redundanztool komplett umbauen hätte müssen...längere Geschichte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Da gings z.B. darum, dass wir online-Change fähig sein müssen, ohne dass das zweite System kurz gestoppt werden muss, dass wir ständig Daten synchronisieren müssen =&amp;gt; haben nicht nur einen Hardware I/O-Strang, sondern pro Sytem einen =&amp;gt; somit könnten die Systeme ohne Synchronisierung von einander weg driften etc....)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hatte nur gedacht, dass das mit dem EtherCAT vielleicht losgelöst vom Redundanztool geht&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Chris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#eb15" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:29.968000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:29.968000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comb0d46289382e7586e4585656aa7bffa20f162b08</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
kannst du die uns mitteilen,&lt;br/&gt;
ohne wirds nicht gehen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#d672" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:28.209000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:28.209000Z</updated><author><name>Chris.O</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chris-o/</uri></author><id>https://forge.codesys.coma0357148e45a04d7daa5f2f753373a5ffd6b5a60</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ja die hab ich bekommen und auch zum laufen gebracht. &lt;br/&gt;
Leider kann ich das Paket nicht für mein Projekt benutzen, da es hier zu viele Abweichungen zu unserer (speziell unsere Abteilung) Anforderung gibt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D.h. außerhalb des Redundanztools kann ich den EtherCAT nicht über zwei PFC's fahren?! Schade &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Chris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#9e2d" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:23.246000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:23.246000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf7daba3751be743f40db910728feee9cc731a363</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo Chris,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;nein, dazu brauchst du schon das Redundanz Packet ( also die Komponenten fürs Runtime den PFC)&lt;br/&gt;
die gibt’s ja nicht offiziell als Release, dachte die hättest du schon mal für Testzwecke bekommen oder täusche ich mich da?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#ef8a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:21.473000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:21.473000Z</updated><author><name>Chris.O</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chris-o/</uri></author><id>https://forge.codesys.combf4609cc18c7a8a71f93042b5ca32cd3c8293cbb</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;danke für die Antwort.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wie könnte man das mit dem zweiten EtherCAT-Master realisieren?&lt;br/&gt;
Beide gleichzeitig laufen lassen geht ja leider nicht... hab mal versucht den EtherCAT-Master per Code an und abzuschalten.. das scheint irgendwie nicht zu funktionieren.&lt;br/&gt;
Auch auf das Reset-Signal reagiert er nicht. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Generell müsste ich ja die beiden PFC's abstimmen, welcher gerade der EtherCAT-Master ist und den zweiten abschalten. Bei Fehler vom ersten PFC muss dann der zweite eingeschaltet werden. Wie könnte man das machen?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Chris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#951a" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:16.431000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:16.431000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com54795ad9e7e0c2525d0aea70b028d816465e2099</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;ja den Ring schließen ist Ethercatredundanz.. deine andere Frage, ja sollte eigentlich gehen.&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>EtherCat mit Redundanten PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/f00f4a956e/?limit=25#c773" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:25:14.640000Z</published><updated>2020-02-28T01:25:14.640000Z</updated><author><name>Chris.O</name><uri>https://forge.codesys.com/u/chris-o/</uri></author><id>https://forge.codesys.com15a9c624f0af8677750a04fcd3c02605f5914b19</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich hätte da mal eine Frage zum EtherCAT zusammen mit einem bzw. zwei PFC200.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ich habe einen EtherCAT Koppler EK1100 mit ein paar IO's. Über einen PFC200 greife ich die Daten ab. Funktioniert auch gut.&lt;br/&gt;
Ist es nun möglich, falls mein PFC200 ausfällt, dass ein zweiter der vorher z.B. im Standby läuft dann die Rolle des EtherCAT-Masters übernimmt?&lt;br/&gt;
Das ganze am besten ohne "lücke" zwischendurch...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Die Redundanz, die man beim EtherCAT-Master anhaken kann, ist ja nur für eine zweite Leitung gedacht oder? Falls eine Leitung unterbrochen wird, dass die zweite einspringt?!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gruß Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>