Codesys V3.5 SP17 P3 Statusanzeige

rhaeu
2022-04-08
2022-04-14
  • rhaeu - 2022-04-08

    Ich bekomme bei den Statusanzeigen oft drei Fragezeichen, habe jedoch dein Eindruck das
    die Variablen alle korrekt sind und die Bauteine aufgerufen werden.

     
  • wollvieh

    wollvieh - 2022-04-08

    Schalte mal die Ablaufkontrolle ein.

     
  • rhaeu - 2022-04-08

    Wenn es sich jetzt auch doof anhört. Wie schaltet man die ein ?

     
  • rhaeu - 2022-04-08

    Hab mich jetzt schlau gemacht.
    im ersten Schritt habe ich die GVL online angesehen siehe GVL_1
    abschließend im Main Task das Prg_PCL und habe die Ablaufkontrolle umgeschaltet siehe Prg_PCL
    danach die Ablaufkontrolle noch mal umgeschalte und habe dann keine Werte in der GVL gesehen
    siehe GVL_2. Es brauchte sehr lange aus dem Programm rauszugehen. In der Ablaufkontrolle hat es den Anschein das kein Baustein läuft. Was aber nicht real ist. Denn in der GVL_1 sieht man aktuelle Daten.

     
  • wollvieh

    wollvieh - 2022-04-08

    welche task zeiten hast Du denn eingestellt ?

     
  • rhaeu - 2022-04-08

    der Main Task ist bei 20ms, hatte ihn auch schon auf 100ms hochgestellt

     
  • wollvieh

    wollvieh - 2022-04-08

    Sollte passen. In einem anderen Forum hat sich ja herausgestellt, das Du mit FC's arbeitest, somit ist mir klar, das Du da zur Laufzeit nichts ausser ???? siehst.

     
  • rhaeu - 2022-04-08

    d.h. diese variablen kann man nicht verwenden ?

     
  • wollvieh

    wollvieh - 2022-04-08

    Kann man verwenden. Wenn man die Inhalte zur Laufzeit sehen möchte, muss man dann in der Funktion einen Haltepunkt setzen und kann sich dann durchtracen, dir SPS geht dann aber natürlich auf stopp.

     
  • rhaeu - 2022-04-09

    Ok jetzt weiss ich shcon wieder etwas mehr.
    Vielen Dank

     
  • ludecus

    ludecus - 2022-04-14

    Wenn du statt der Function einen Function_Block benutzt, kannst du die Variablen während der Laufzeit anschauen.

     