<feed xml:lang="en" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>Recent posts to Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/" rel="alternate"/><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/feed.atom" rel="self"/><id>https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/</id><updated>2020-02-28T01:34:33.727000Z</updated><subtitle>Recent posts to Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</subtitle><entry><title>Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/?limit=25#5e82" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:33.727000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:33.727000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comf722a0d2849cb79991835ea715c24a0cfb9852ee</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
ja da hast du recht,&lt;br/&gt;
ist auch in Arbeit.&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/?limit=25#7cd1" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:28.385000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:28.385000Z</updated><author><name>Kampfwurst</name><uri>https://forge.codesys.com/u/kampfwurst/</uri></author><id>https://forge.codesys.come63604fc84c35c7eaa6e2e58dfb07324a3dde805</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Es wäre super wenn bei so einem Fehler die Runtime von Codesys zurückgezogen wird und nicht weiter ausgeliefert wird.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/?limit=25#be10" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:26.540000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:26.540000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.com52c6fb1cdd870d52ec3b6af170dde5061a62730b</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hi,&lt;br/&gt;
noch was... bitte installier auf dem PFC mal die 3.5.15.0 SPS Runtime ( CODEYS usw kann alles in 3.5.15.10 sein/bleiben)&lt;br/&gt;
Scheint ein Accident passiert zu sein.&lt;br/&gt;
Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/?limit=25#8b83" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:21.441000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:21.441000Z</updated><author><name>eschwellinger</name><uri>https://forge.codesys.com/u/eschwellinger/</uri></author><id>https://forge.codesys.comdd03c354439045e49eb0564251d55e9260ea9a93</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich würde FW13 von Wago zusammen mit 3.5SP15 oder 3.5Sp15Patch1 verwenden.&lt;br/&gt;
Das muss gehen!&lt;br/&gt;
Bei Wago die neue Firmware anfragen:&lt;br/&gt;
&lt;a class="" href="https://www.wago.com/de/search?text=Firmware+PFC200" rel="nofollow"&gt;https://www.wago.com/de/search?text=Firmware+PFC200&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
Dann auf die SD Karte schreiben, davon booten und dann übers WBM von SD ins Flash schreiben - dann SD entfernen und die Kiste bootet &lt;br/&gt;
mit FW -&amp;gt; CODESYS runtime deployen und loslegen damit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Grüße&lt;br/&gt;
Edwin&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img alt="IMG: COPYFW_TO_FLASH.png" rel="nofollow" src="https://forum-de.codesys.com//download/file.php?id=2326"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry><entry><title>Problem beim Starten der Codesys Runtime auf einer PFC200</title><link href="https://forge.codesys.com/forge/talk/Deutsch/thread/fd1d87303e/?limit=25#2e31" rel="alternate"/><published>2020-02-28T01:34:19.620000Z</published><updated>2020-02-28T01:34:19.620000Z</updated><author><name>sgersten</name><uri>https://forge.codesys.com/u/sgersten/</uri></author><id>https://forge.codesys.comac9b66cd38e93eada1c65b4acdb637991340e1cf</id><summary type="html">&lt;div class="markdown_content"&gt;&lt;p&gt;Hallo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ich  habe Probleme mit dem Start der Codesys Control Runtime (Version 3.5.15.10) auf einer PFC200 (750-8213 mit FW11)&lt;br/&gt;
Nach einem Neustart (auch Power-On) startet die Codesys Runtime nicht und muss manuell gestartet werden (entweder über den Frontschalter mit Reset/Run Sequenz, mit dem PFC200 Update-Tool vom PC oder über ssh und /etc/init.d/codesysctrl start/stop). Danach läuft die Applikation bisher problemlos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Irgendwelche Ideen, wie ich das lösen kann? Vielleicht eine bekannte FW Version von Wage, die mit der Codesys runtime zuverlässig startet? Bin für alle Hinweise dankbar.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Schöne Grüße,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;sgersten&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary></entry></feed>