Ich habe für mein Haus (Lichtgruppen, Dachfenster etc) einen Wago 750-841 Ethernet-Controller eingesetzt.
Das Programm (PLC_PRG) läuft einwandfrei und absolut stabil. Auch wenn ich mit dem CoDeSys auf den Controller zugreife geht alles einwandfrei.
Jetzt möchte ich aber mit dem CoDeSys eine Visualisierung erstellen.
Ich habe die Visualisierung gezeichnet und auch die Schaltflächen erstellt. Das ganze anschliessend auf den Web-Server auf dem 750-841 System geladen und via Ethernet aufgerufen. Das Java wird beim aufrufen der Datei "webvisu.htm" automatisch gestartet. Soweit so gut, jetzt beginnen aber die Probleme:
Solange ich keine Variablen in den Schaltflächen aufrufe funktioniert das ganze im InternetExplorer ganz gut, sobald ich aber bei einer Taste ein Variable einfüge, bleibt das Bild auf dem InternetExplorer hängen (Schaltfläche bleibt gedrückt, obwohl Maus schon lange weg ist)
Auch bleibt z.B. beim Aufrufen eines Binären Ausganges (via Binären Merker) der Augang auf "high"-Lewel obwohl die Tastfläche auf der Visualisierung längst nicht mehr aktiviert ist.
Vieleicht hat hier jemand einen Tip wo ich was falsch mache?
Meine Configuration: Wago 750-841 mit Firmware ...09, Codesys 2.3.5.5, InternetExplorer 6.0.2800, Java 1.5.05 von Sun-http, Win2K SP4
Gibt es irgendwo Leute die diese Probleme so bereits mal gelöst haben?
Viele Grüsse und vielen Dank
Andi Braun
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-13
Originally created by: Gast
Hallo Andi
Wir hatten das Problem vor längerer Zeit auch einmal und konnten uns dies nicht erklären. Ich glaube der Grund damals lag an der falschen Firmware. Ich weiss allerdings jetzt auch nicht mehr, ob Version ..09 die Richtige ist.
Ruf doch rasch den Wago-Support in der Schweiz an - die können dir sicher gleich weiterhelfen.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-14
Originally created by: Gast
Moin Andi,
bei unser 750-841 lag es an der Sun Java-Runtime, versuche mal die Microsoft Java Umgebung.
Auch gibt es von WAGO nur eine Freigabe für die Codesys Version 2.3.5.3
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-15
Originally created by: Gast
Hallo
Anonymous hat geschrieben:
Moin Andi,
bei unser 750-841 lag es an der Sun Java-Runtime, versuche mal die Microsoft Java Umgebung.
Auch gibt es von WAGO nur eine Freigabe für die Codesys Version 2.3.5.3
Siehe Link: http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00000d.pdf
Du schaffst das schon...
Bis jetzt habe ich keine wirkliche Lösung gefunden. Anscheinend kommt nächstens eine neue Firmware die das Problem lösen soll???
Was ich festgestellt habe das man im neuen Java (1.5.0_06-b05) von Sun für Mozilla und Netscape ein zusätzliches Häckchen machen muss, standartmässig ist es deaktiviert nachher kann man die Visualisierung auch mit dem Mozilla anschauen.
Sobald ich etwas neues weiss, melde ich mich.
Gruss Andi
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2005-12-17
Originally created by: Andy :-)
Hallo Andi,
ich hatte auch ein ähnliches Problem.
Gerade bei grösseren Projekten...
Ich habe einfach die Task von freilaufend auch einen festen Zeitwert (z.B. 20ms) gesetzt.
(vorher die Zykluszeit auslesen und den festen Zeitwert mit ordendlich "Reserve" einstellen - allerdings nur eine Lösung bei Aufgaben, die nicht zeitkritisch sind ) )
grüüse - Andy
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Guten Tag
Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Ich habe für mein Haus (Lichtgruppen, Dachfenster etc) einen Wago 750-841 Ethernet-Controller eingesetzt.
Das Programm (PLC_PRG) läuft einwandfrei und absolut stabil. Auch wenn ich mit dem CoDeSys auf den Controller zugreife geht alles einwandfrei.
Jetzt möchte ich aber mit dem CoDeSys eine Visualisierung erstellen.
Ich habe die Visualisierung gezeichnet und auch die Schaltflächen erstellt. Das ganze anschliessend auf den Web-Server auf dem 750-841 System geladen und via Ethernet aufgerufen. Das Java wird beim aufrufen der Datei "webvisu.htm" automatisch gestartet. Soweit so gut, jetzt beginnen aber die Probleme:
Solange ich keine Variablen in den Schaltflächen aufrufe funktioniert das ganze im InternetExplorer ganz gut, sobald ich aber bei einer Taste ein Variable einfüge, bleibt das Bild auf dem InternetExplorer hängen (Schaltfläche bleibt gedrückt, obwohl Maus schon lange weg ist)
Auch bleibt z.B. beim Aufrufen eines Binären Ausganges (via Binären Merker) der Augang auf "high"-Lewel obwohl die Tastfläche auf der Visualisierung längst nicht mehr aktiviert ist.
Vieleicht hat hier jemand einen Tip wo ich was falsch mache?
Meine Configuration: Wago 750-841 mit Firmware ...09, Codesys 2.3.5.5, InternetExplorer 6.0.2800, Java 1.5.05 von Sun-http, Win2K SP4
Gibt es irgendwo Leute die diese Probleme so bereits mal gelöst haben?
Viele Grüsse und vielen Dank
Andi Braun
Originally created by: Gast
Hallo Andi
Wir hatten das Problem vor längerer Zeit auch einmal und konnten uns dies nicht erklären. Ich glaube der Grund damals lag an der falschen Firmware. Ich weiss allerdings jetzt auch nicht mehr, ob Version ..09 die Richtige ist.
Ruf doch rasch den Wago-Support in der Schweiz an - die können dir sicher gleich weiterhelfen.
Originally created by: Gast
Moin Andi,
bei unser 750-841 lag es an der Sun Java-Runtime, versuche mal die Microsoft Java Umgebung.
Auch gibt es von WAGO nur eine Freigabe für die Codesys Version 2.3.5.3
Siehe Link:
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00000d.pdf
Du schaffst das schon...
Originally created by: Gast
Hallo
Bis jetzt habe ich keine wirkliche Lösung gefunden. Anscheinend kommt nächstens eine neue Firmware die das Problem lösen soll???
Was ich festgestellt habe das man im neuen Java (1.5.0_06-b05) von Sun für Mozilla und Netscape ein zusätzliches Häckchen machen muss, standartmässig ist es deaktiviert nachher kann man die Visualisierung auch mit dem Mozilla anschauen.
Sobald ich etwas neues weiss, melde ich mich.
Gruss Andi
Originally created by: Andy :-)
Hallo Andi,
ich hatte auch ein ähnliches Problem.
Gerade bei grösseren Projekten...
Ich habe einfach die Task von freilaufend auch einen festen Zeitwert (z.B. 20ms) gesetzt.
(vorher die Zykluszeit auslesen und den festen Zeitwert mit ordendlich "Reserve" einstellen - allerdings nur eine Lösung bei Aufgaben, die nicht zeitkritisch sind ) )
grüüse - Andy