  • schusti - 2012-10-10

    Ich setze erstmals die DALI Klemme von WAGO ein und habe Probleme bei der Erstinbetriebnahme. Die Hardware besteht aus einem 750-849 Controller und zwei 753-646 KNX-TP1-Klemmen. Darauf folge die DALI Klemme. Spannungsversorgung und DALI-Bus sind angeschlossen und bereit. Ich komme mit dem WAGO DALI Configurator nicht Online. Jedesmal bricht die Kommunikation mit Fehler ab.
    Kann mir irgend jemand einen Tipp geben?

     
  • schusti - 2012-10-16

    Zur Info:

    Die Lösung war unterm Strich ganz einfach. Der Controller hatte einfach eine zu alte Firmware, um die neue DALI Klemme verarbeiten zu können. Also bei WAGO die neue Firmware besorgt und schon war alles schön.

     

Log in to post a comment.