Welcome to our new forum
All users of the legacy CODESYS Forums, please create a new account at account.codesys.com. But make sure to use the same E-Mail address as in the old Forum. Then your posts will be matched. Close

750-833 -> Profibus -> S7

Anonymous
2008-05-23
2008-05-26
  • Anonymous - 2008-05-23

    Originally created by: /Matthias/

    Hallo Jungs,

    ich bin absoluter Neuling in Sachen CoDeSys und Automation mit WAGO und komme bei folgendem Projekt nicht weiter.

    Als Slave setze ich den Wago 750-833, 8DI, 8DO, 4AI und ein serielles Interface ein. Nun möchte ich in der Wago gewisse Daten einlesen, verarbeiten und der Master-SPS zur Verfügung stellen.

    Mein erstes Problem ist nun, dass ich mit dem Wago Controller scheinbar keine Ausgänge mehr direkt setzen kann. Wenn ich ohne Feldbus arbeite, werden die Ausgänge wie gehabt gesetzt.

    €dit: Es liegt wohl daran, dass der Master vorrangig setzt und dann die vom Wago Controller gesetzten Ausgänge wieder rücksetzt. Aber wie kann man das Problem lösen?

    Ein anderes Problem ist, wie ich die Daten(die später vom Master eingelesen werden sollen) am besten a) auf dem Slave hinterlege und b) auf dem Master einlese? Die "normalen" Ein- und Ausgänge lassen sich ja wunderbar einlesen.

    Ich hoffe ihr habt vielleicht Ansätze für mich.

    Gruß M

     
  • EFA-Gepard - 2008-05-26

    Hallo Matthias,

    Lösung zum ersten Problem ist ganz einfach : Du musst in der Hardware-Konfiguration auf der Siemens-Seite den Controller auswählen, der keinen (!!) Prozeßdatenkanal hat. Dadurch kann die WAGO wieder über alle Ein- und Ausgänge herrschen.

    http://forum.3s-software.com/viewtopic.php?p=5290#5290 , da habe ich sowas beschrieben. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.

    Ansonsten nochmal melden.

     
  • Anonymous - 2008-05-26

    Originally created by: /Matthias/

    Ich habe das Problem mit dem Überschreiben der Ausgänge durch den Master dahingehend gelöst, dass ich die DO-Karten in der Siemens HW Konfig als "PFC" deklariert habe. Jetzt kann ich die zwar nicht mehr direkt vom Master setzen, aber mein Controller kann wieder einwandfrei arbeiten.

     

Log in to post a comment.