Kann mir schnell einer sagen wie ich beim wago 750 841 das Programm in den flash speichere? den wenn ich mich einlogge und das programm teste wird es ja bei einem controller neustart wieder gelöscht!
mfg boris
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Bootprojekt erzeugen ist natürlich richtig, das ist aber nur freigeschaltet wenn du nicht nur die Demo-Targets von Wago installiert hast, sondern die Lizensierten. Erkannbar am DEMO im Zielsystemnamen.
Gruss
Erik
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
was mich noch interessieren würde!? weisst du wie man daten zw. 2 wago controllern austauschen kann? ich lese z.b. beim ein das signal eines dämmerungsschalters aus und möchte das dann an die anderen wagos schicken! geht das und wenn ja weisst du wie?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Zitat:
was mich noch interessieren würde!? weisst du wie man daten zw. 2 wago controllern austauschen kann? ich lese z.b. beim ein das signal eines dämmerungsschalters aus und möchte das dann an die anderen wagos schicken! geht das und wenn ja weisst du wie?
wieviel mal kann man den das eeprom überschreiben? mein programm startet nun nach einem reset nicht mehr! kann es sein das ich das eepromzuviel mal überschrieben habe? wennja kann man da etwas daran ändern oder nicht?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
wie oft eine EEPROM zelle überschrieben werden kann, hängt vom typ ab. hersteller geben hier äusserst unterschiedliche werte an (von einigen 100, bis 100.000 und mehr).
klingt mir eher nach einem software fehler... oder einem weiteren schalter, der gesetzt sein muss an deiner hardware.
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
ich habe eine 750 841 controller von wago und da steht in der betriebsanleitung (Der Schiebeschalter ist für eine Betätigungshäufigkeit nach EN61131T2 ausgelegt.)
was das bedeutet dteht aber nicht dabei
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Kann mir schnell einer sagen wie ich beim wago 750 841 das Programm in den flash speichere? den wenn ich mich einlogge und das programm teste wird es ja bei einem controller neustart wieder gelöscht!
mfg boris
"Online", "Bootprojekt erzeugen".
Hi
Bootprojekt erzeugen ist natürlich richtig, das ist aber nur freigeschaltet wenn du nicht nur die Demo-Targets von Wago installiert hast, sondern die Lizensierten. Erkannbar am DEMO im Zielsystemnamen.
Gruss
Erik
Hi
Geht doch mal auf meine Homepage.
w www.magnia.de w --> FAQs Wago --> Programm geht verloren/startet nicht.
Für Rück-Infos bin ich dankbar
es muss der schalter beim Controller nach oben geschaltet sein damit das programm gespeichert wird
Hi sborisgmxat
Danke für das Feedback.
War meine Homepage hilfreich,
b.z.w. hast du hierzu deine Information zu deinem Problem gefunden
ja sie war hilfreich danke!!
HI
Danke für das Positive Feedback.
Beim "nächten" Problem besuch doch mal erneut meine Homepage.
Solltest du etwas vermissen, währe ich auch für eine kurze Info dankbar.
was mich noch interessieren würde!? weisst du wie man daten zw. 2 wago controllern austauschen kann? ich lese z.b. beim ein das signal eines dämmerungsschalters aus und möchte das dann an die anderen wagos schicken! geht das und wenn ja weisst du wie?
Hi
Ja
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 000d_f.htm
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 002d_f.htm
Ist für einen 750-842 passt jedoch auch für einen 841 er
Musst nur möglicherweise das Target wechsel/ändern
wieviel mal kann man den das eeprom überschreiben? mein programm startet nun nach einem reset nicht mehr! kann es sein das ich das eepromzuviel mal überschrieben habe? wennja kann man da etwas daran ändern oder nicht?
praktisch möglich, jedoch sehr unwahrscheinlich.
wie oft eine EEPROM zelle überschrieben werden kann, hängt vom typ ab. hersteller geben hier äusserst unterschiedliche werte an (von einigen 100, bis 100.000 und mehr).
klingt mir eher nach einem software fehler... oder einem weiteren schalter, der gesetzt sein muss an deiner hardware.
ich habe eine 750 841 controller von wago und da steht in der betriebsanleitung (Der Schiebeschalter ist für eine Betätigungshäufigkeit nach EN61131T2 ausgelegt.)
was das bedeutet dteht aber nicht dabei