Hi Leute,
ich möchte gern mein Mischventil (Heizkörperventil 24VDC) mit einem DO steuern. So, nun habe ich einen Passenden Baustein der mir die Vorlauftemperatur anhand einer gemittelten Raumtemperatur, Aussentemperatur und Solltemperatur mit der Kurver für eine Fußbodenheizung berechnet, danach habe ich dann einen PID Regler genommen, welcher mir ein REAL Signal raus gibt, das macht er auch ganz toll stufenlos, soweit wunderbar. Da es aber von Wago keine Klemme gibt, die mir 24VDC in 0-100% als stetigregler raus gibt, wie es bei einigen KNX Aktoren ja geht, habe ich dann hinter den PID einen PWM Modulator gesetzt, der mir aus einem 0-100% ein PWM Signal machen soll. Nun denn, das ding schwingt wie ein wahnsinniger....!!!
Der Fühler sitzt ca 1,5m Rohrleitung hinter der Mischstation, kann aber auch an die Station gesetzt werden, damit er die Temperaturänderungen vielleicht schneller registriert.
Allerdings scheint es mir, als würde die Zeit für die Periodendauer und die Mindesteinschaltdauer nicht ganz passen. Habe die tMinTURNonTime auf 3s und die tCycleDuration auf 15sec habs auch schon mit 30sec probiert. Gibt es vielleicht auch einen anderen Baustein, der das besser regelt, oder hat da jemand schon einmal erfahrungen gemacht??
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hi Leute,
ich möchte gern mein Mischventil (Heizkörperventil 24VDC) mit einem DO steuern. So, nun habe ich einen Passenden Baustein der mir die Vorlauftemperatur anhand einer gemittelten Raumtemperatur, Aussentemperatur und Solltemperatur mit der Kurver für eine Fußbodenheizung berechnet, danach habe ich dann einen PID Regler genommen, welcher mir ein REAL Signal raus gibt, das macht er auch ganz toll stufenlos, soweit wunderbar. Da es aber von Wago keine Klemme gibt, die mir 24VDC in 0-100% als stetigregler raus gibt, wie es bei einigen KNX Aktoren ja geht, habe ich dann hinter den PID einen PWM Modulator gesetzt, der mir aus einem 0-100% ein PWM Signal machen soll. Nun denn, das ding schwingt wie ein wahnsinniger....!!!
Der Fühler sitzt ca 1,5m Rohrleitung hinter der Mischstation, kann aber auch an die Station gesetzt werden, damit er die Temperaturänderungen vielleicht schneller registriert.
Allerdings scheint es mir, als würde die Zeit für die Periodendauer und die Mindesteinschaltdauer nicht ganz passen. Habe die tMinTURNonTime auf 3s und die tCycleDuration auf 15sec habs auch schon mit 30sec probiert. Gibt es vielleicht auch einen anderen Baustein, der das besser regelt, oder hat da jemand schon einmal erfahrungen gemacht??
HI
Vorab:
Welcher Controller ?
(Wago 7xx-xxx)
Welche Klemmen verwendest du?
Welche Bibliothek ?
Du kannst auch mal eine Skizze / Screen hier hereinstellen.
PID-Regler welcher (Name) Welche parameter hast du eingestellt ?
Welches Ventil hast du ?
Kennst du die Stellzeiten für 0% und 100% ?
(Z.b. 50% --> 1,5min ein 1,5min aus)