ich beschäftige mich zurzeit mit CoDeSys HMI. Ich möchte jetzt denn Aufruf einer Seite mit einem Passwort schützen. Wenn ich einen Knopf in meinem Hauptbildschirm drücke um auf eine andere Seite zukommen soll eine Passwort abfrage erscheinen.
Wie kann ich das realisieren? Geht das auch ohne UserLevel wechsel?
Mein zweites Problem ist das ich später nur einen Touchmonitor habe ohne Tastatur. Wie kann ich dann die Eingabe des Passworts lösen, kann ich z.B. eine Bildschirmtastatur aufrufen oder so was?
Danke
mde
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
an so was habe ich auch schon gedacht und ausprobiert. Dabei ist mein Problem das ich im Programm keinen Seitenwechsel machen kann. Ich kann das benutzen der CurrentVisu Variablen nicht einschalten, ich benutze eine Wago 750-842.
Gruß
mde
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
mde hat geschrieben:
Hallo,
ich beschäftige mich zurzeit mit CoDeSys HMI. Ich möchte jetzt denn Aufruf einer Seite mit einem Passwort schützen. Wenn ich einen Knopf in meinem Hauptbildschirm drücke um auf eine andere Seite zukommen soll eine Passwort abfrage erscheinen.
Wie kann ich das realisieren? Geht das auch ohne UserLevel wechsel?
Mein zweites Problem ist das ich später nur einen Touchmonitor habe ohne Tastatur. Wie kann ich dann die Eingabe des Passworts lösen, kann ich z.B. eine Bildschirmtastatur aufrufen oder so was?
Danke
mde
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwordabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwordabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwortabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo,
ich beschäftige mich zurzeit mit CoDeSys HMI. Ich möchte jetzt denn Aufruf einer Seite mit einem Passwort schützen. Wenn ich einen Knopf in meinem Hauptbildschirm drücke um auf eine andere Seite zukommen soll eine Passwort abfrage erscheinen.
Wie kann ich das realisieren? Geht das auch ohne UserLevel wechsel?
Mein zweites Problem ist das ich später nur einen Touchmonitor habe ohne Tastatur. Wie kann ich dann die Eingabe des Passworts lösen, kann ich z.B. eine Bildschirmtastatur aufrufen oder so was?
Danke
mde
Mahlzeit
Wenn du den userLevel nicht wechseln willst, musst du dir den Dialog wohl selbst erstellen.
Ich würde dazu eine Visu erstellen, diese auf die Seite mit dem 'Seite-Wechseln-Button' legen und nur bei Bedarf sichtbar schalten.
Also den Button drücken, Visu sichtbar machen, Passwortabfrage über ein Eingabefeld (kann in neueren Versionen auch mit ***) angezeigt werden.
Wenns Passwort stimmt-> Seite wechseln.
Bildschirmtastatur geht über die Konfiguration des Eingabefeldes.
Bei Kategorie Eingabe nicht Text auswählen, sondern Numpad oder Keypad.
Gruß
Erik
Hi,
an so was habe ich auch schon gedacht und ausprobiert. Dabei ist mein Problem das ich im Programm keinen Seitenwechsel machen kann. Ich kann das benutzen der CurrentVisu Variablen nicht einschalten, ich benutze eine Wago 750-842.
Gruß
mde
Moin
Das ist natürlich ungünstig....
Dann mach doch auf die Visu noch einen weiteren Button, der erst sichtbar wird nachdem die Passwortüberprüfung erfolgreich war.
Gruß
Erik
Hallo mde
schau Dir das mal hier an
http://wagobuero.dyndns.org
und Versuche mal die Systemuhrzeit zu ändern.
Wenn es Dir gefällt schicke ich Dir ein Sample wie ich das gemacht habe.
Mfg
Speicherzelle
Hallo Speicherzelle,
das gefällt mir schon ganz gut. Wenn du mir ein Beispiel schicken könntest wäre das super.
Danke.
mde
Hallöchen mde,
anbei ein Sample wie Du das machen kannst.
Falls Du noch Fragen hast, melde Dich einfach.
mfg
Speicherzelle
PW_Abfrage.zip [573.11 KiB]
Danke für das Beispiel hat alles geklappt und so reicht mir das voll aus.
Gruß
mde
Nah dann ist ja alles super
Viel Spaß damit noch
mfg
Speicherzelle
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwordabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwordabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
Huiuiui Lange her. Ich hab ein ähnliche Problem.
Wago 750-8212 Codesys V3 SP19
Ich möchte gerne die Buttons um in das Servicemenü nur anzeigen lassen, wenn zuvor eine Passwortabfrage erfolgreich war. Wie kann ich das mit der aktuellen Visu und PFC machen?
Du kannst das einfach mit den Rechten erstellen.
Der Button fürs Servicemenü wird nur sichtbar wenn User "Wartung" angemeldet ist.
Du kannst das einfach mit den Rechten erstellen.
Der Button fürs Servicemenü wird nur sichtbar wenn User "Wartung" angemeldet ist.