Frage zu Firmware-Update WAGO 750-841

Pitsch52
2007-02-24
2007-05-23
  • Pitsch52 - 2007-02-24

    Hallo Leute

    In welcher Stellung muss sich der Betriebsarten-Schalter während eines Firmware-Updates befinden? Muss ich den in die untere Stellung bringen? Oder ist die Schalterstellung überhaupt egal, während dieses Vorgangs?

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • gravieren - 2007-02-24

    Hi

    Zitat:
    In welcher Stellung muss sich der Betriebsarten-Schalter während eines Firmware-Updates befinden? Muss ich den in die untere Stellung bringen? Oder ist die Schalterstellung überhaupt egal, während dieses Vorgangs?

    Dürfte eigentlich egal sein.

    Bei mir stand er immer in Mittelstellung.

     
  • Pitsch52 - 2007-02-24

    Hallo

    Danke für die Antwort!

    Ich habe den Schalter in der oberen Stellung belassen. Das Update auf Firmware Version 11 lief Fehlerfrei durch und funktioniert auch tiptop!

    Nur muss man daran denken, nach dem Update, die Intranet-Setings wieder zu konfigurieren. Das war nämlich alles weg.

    Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

     
  • gravieren - 2007-02-24

    Hi

    Zitat:
    Nur muss man daran denken, nach dem Update, die Intranet-Setings wieder zu konfigurieren. Das war nämlich alles weg.

    Nur wenn man das Update von einer Version < 11 macht.

    (Es gab diverse Beta-Versionen der Version 11 )

    Thema:

    Firmwareupdate über Internet.

    Ist ab der Version 11 möglich.

    Programm kann per ftp gesichert werden.

    Updaten.

    PLC-Prog z.b. Per ftp wieder zurückspielen.

    PLC-Programm kann somit OHNE Programiersoftware gesichert/aufgespielt werden.

     
  • treckerfreak - 2007-05-22

    Hi,

    kann mir jemand sagen, wie ich den update mache? Wo bekomme ich die neue und die alte her?

    MfG

    Markus

     
  • Anonymous - 2007-05-22

    Originally created by: U.N.

    Hi treckerfreak,

    bei wago gibt es ein SW : Wago I/O update.

    einfach mal nachfragen

     
  • treckerfreak - 2007-05-22

    Kannst du mir einen weiteren Tip geben, evtl. das Programm zusenden. Meine Steuerung streikt set zwei Tagen. Möchte gerne versuchen, ob nach einem update alles wieder OK ist.

    Mein Problem ist, dass ich nach einem Modbus test meine Ausgänge nichtmehr ansprechen kann.

    Gruß

    Markus

     
  • Oberchefe - 2007-05-22

    Zitat:
    Mein Problem ist, dass ich nach einem Modbus test meine Ausgänge nichtmehr ansprechen kann.

    Da hilft die neue Firmware nichts, eine Firmware ist nicht was kaputtgeht. Programm neu reinladen, evtl. Filesystem formatieren.[/code]

     
  • Uwe - 2007-05-23

    Hallo treckerfreak,

    wenn man nach die Ausgänge aus der SPS nicht mehr ansprechen kann,

    dann liegt das meistens an einer fehlerhaften Steuerungskonfiguration.

    Im CoDeSys auf der Registerkarte "Ressourcen" gibt es im Baum

    einen Eintrag "Steuerungskonfiguration".

    Dort findest du einen Eintrag

    "Hardware configuration" und darunter den Eintrag

    .......|

    .......|----"K-Bus[FIX]" hierunter müssen die tatsächlich gesteckten Module eingetragen werden

    ..................|

    ..................| ---- Modul 1

    ..................| ---- Modul 2

    ..................| ---- ......

    1. Möglichkeit -> die Anzahl der Module passt nicht zu den tatsächlich gesteckten

    2. Möglichkeit -> wenn man dort ein Modul markiert dann findet man rechts die

                          Registerkarte "Modulparameter".
      
                          Dort gibt es den Eintrag "PAAssignment".
      
                          Dieser Eintrag legt fest wem das Modul gehört
      
                          (z.B. dem Feldbus (Modbus) oder der PLC )
      
                          Es darf nur einer Ausgänge schreiben entweder der Feldbus oder die SPS.
      
                          Dieser Eintrag sollte bei dir auf "PLC" stehen.
      

    Wenn man aus der SPS die Ausgänge nicht mehr ansprechen kann dann würde ich als

    erstes diese Konfiguration überprüfen.

     