FT_PID und CRTL_PID

2009-01-31
2009-02-01
  • guynougouapi - 2009-01-31

    Hallo Hugo;

    wie kann der Baustein FT_PID als Regler arbeiten wenn er nur ein IN_Eingang hat ?

    Der Baustein CRTL_PID hat einen Eingang SUP und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint? Es ist nicht in der Doku. erklärt.

    LG

    Guy

     
  • gravieren - 2009-01-31

    Hallo

    wie kann der Baustein FT_PID als Regler

    arbeiten wenn er nur ein IN_Eingang hat ?

    Lade dir doch mal das Handbuch der Version 3.03 herunter.

    Seite 370 wird die Beschaltung/Anschaltung erklärt.

    Der CTRL berechnet die Regelabweichung (Inklusive Noisefilter).

    Diese Differenz wird dem PID zugeführt.

    Der Baustein CRTL_PID hat einen Eingang SUP

    Rauschunterdrückung (Noise-Filter)

    und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint?

    Es ist nicht in der Doku. erklärt.

    DIFF = SET - ACT (Regelabweichung)

    Ist u.a. auf Seite 357 erklärt.

     
  • hugo - 2009-02-01

    FT_PID wird benutzt um sich selber reglebausteine aufzubauen

    ft_pid liefertt dabei nur die transfer funktion eines pid gliedes.

    einen kompletten regler der die pid transferfunktion auch verwendet findest du in ctrl_pidwl

     