Hallo Hugo;
wie kann der Baustein FT_PID als Regler arbeiten wenn er nur ein IN_Eingang hat ?
Der Baustein CRTL_PID hat einen Eingang SUP und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint? Es ist nicht in der Doku. erklärt.
LG
Guy
Hallo
wie kann der Baustein FT_PID als Regler
arbeiten wenn er nur ein IN_Eingang hat ?
Lade dir doch mal das Handbuch der Version 3.03 herunter.
Seite 370 wird die Beschaltung/Anschaltung erklärt.
Der CTRL berechnet die Regelabweichung (Inklusive Noisefilter).
Diese Differenz wird dem PID zugeführt.
Der Baustein CRTL_PID hat einen Eingang SUP
Rauschunterdrückung (Noise-Filter)
und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint? Es ist nicht in der Doku. erklärt.
und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint?
Es ist nicht in der Doku. erklärt.
DIFF = SET - ACT (Regelabweichung)
Ist u.a. auf Seite 357 erklärt.
FT_PID wird benutzt um sich selber reglebausteine aufzubauen
ft_pid liefertt dabei nur die transfer funktion eines pid gliedes.
einen kompletten regler der die pid transferfunktion auch verwendet findest du in ctrl_pidwl
Log in to post a comment.
Hallo Hugo;
wie kann der Baustein FT_PID als Regler arbeiten wenn er nur ein IN_Eingang hat ?
Der Baustein CRTL_PID hat einen Eingang SUP und einen Ausgang DIFF was ist damit gemeint? Es ist nicht in der Doku. erklärt.
LG
Guy
Hallo
Lade dir doch mal das Handbuch der Version 3.03 herunter.
Seite 370 wird die Beschaltung/Anschaltung erklärt.
Der CTRL berechnet die Regelabweichung (Inklusive Noisefilter).
Diese Differenz wird dem PID zugeführt.
Rauschunterdrückung (Noise-Filter)
DIFF = SET - ACT (Regelabweichung)
Ist u.a. auf Seite 357 erklärt.
FT_PID wird benutzt um sich selber reglebausteine aufzubauen
ft_pid liefertt dabei nur die transfer funktion eines pid gliedes.
einen kompletten regler der die pid transferfunktion auch verwendet findest du in ctrl_pidwl