Warum können bei CAN-Bus die Adressen (%IX0 oder %QB10) nicht frei vergeben werden? Es werden alle vom ersten I/O bis zum letzten durch gezählt egal wieviel Buskoppler o.ä. dazwischen sind.
Wenn ich eine Erweiterung am ersten Buskoppler habe verschieben sich alle dahinterliegenden Adressen.
Und eine SEQ-Datei kann ich auch nicht verwenden da die Konstrukteure oder S7-Programmierer immer reserve lassen.
Bei Profibus klappt das einwandfrei. woran liegt das?
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Warum können bei CAN-Bus die Adressen (%IX0 oder %QB10) nicht frei vergeben werden? Es werden alle vom ersten I/O bis zum letzten durch gezählt egal wieviel Buskoppler o.ä. dazwischen sind.
Wenn ich eine Erweiterung am ersten Buskoppler habe verschieben sich alle dahinterliegenden Adressen.
Und eine SEQ-Datei kann ich auch nicht verwenden da die Konstrukteure oder S7-Programmierer immer reserve lassen.
Bei Profibus klappt das einwandfrei. woran liegt das?
Moin
Wenn du in der obersten Ebene der Steuerungskonfiguration das Häckchen bei 'Adressen automatisch' weg machst, dann geht das.
Wenn das Kästchen ausgegraut ist, dann musst du dich an deinen Hersteller wenden. Das liegt dann an der *.cfg Datei.
Gruß
Erik