eib zeitverhalten

hugo
2007-07-28
2007-07-31
  • hugo - 2007-07-28

    taster über eib klemme abfragen

    ich möchte taster über eib abfragen und dabei doppelclicks und dreifachclicks auswerten welche auflösung bekomme ich über die eib klemme von wago?

    ich möchte nach möglichkeit noch tastendrücke im bereich 20ms erkennen können.

     
  • Freddy - 2007-07-31

    Hallo Hugo,

    unabhängig von der WAGO KNX-Klemme 753-646 ist diese Art der Tasterauswertung meiner Meinung nach nicht anwendbar. Allein für die Übertragungszeit eines KNX-Telegramms muss mit Zeiten von 30 - 40 ms gerechnet werden.

    Bezüglich der WAGO Klemme muss berücksichtigt werden, dass die Geschwindigkeit von der Zykluszeit der SPS-Applikation abhängt. Bei normalen Zykluszeiten ist die o.g. Übertragungszeit aber problemlos zu erreichen. Ein weiterer Faktor ist auch die serielle Datenübertragung über den WAGO Klemmenbus. Sollten mehrere Telegramme gleichzeitig eintreffen oder abgeschickt werden, dann erfolgt die Abarbeitung seriell. Dies hat dann natürlich auch Einfluß auf die Reaktionszeiten.

    Als Lösung könnte ich mir die Doppelklick Tasterauswertung in der WAGO SPS-Steuerung vorstellen, indem die Signale digitaler Eingangsklemmen abgefragt werden. Je nach Tasterauswertung initiiert die WAGO Klemme dann das entsprechende Telegramm.

    Generell ist zu sagen, dass der KNX/EIB Bus kein Hochgeschwindigkeitssystem ist. Für Aufgaben der Gebäudeautomation ist die Performance im Normalfall aber ausreichend.

    Gruß

    Freddy

     

Log in to post a comment.