ich hatte ähnliche Probleme bei der Verwendung des OPC. Bei mir lag das an der Rechteverwaltung unter Windows XP. Die Symboldateien werden ja, wenn nicht anders eingestellt in einem Gateway-Ordner im Windows-Verzeichnis abgelegt. Der Zugriff auf dieses Verzeichnis ist allerdings für einen normalen User eingeschränkt.
Falls nicht schon geschehen, kannst du entweder mal versuchen das ganze als Admin auszuführen oder du kannst in der Registry den Parameter verändern, der vorgibt in welchem Verzeichnis die Gateway-Dateien gespeichert werden.
Viel Erfolg,
Lylith
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
warum lädst Du die Symboldatei nicht automatisch in die Steuerung?
Der OPC holt sie sich von da, wenn vorhanden.
Außerdem würde ich die Buffersize im OPC Config auf 0 setzen, dann wird nämlich die max. Kommunikationsbuffersize auch von der SPS gelesen.
Bei Dir sind 200 eingetragen, was arg wenig ist.
Gruß
Klaus
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Anonymous
-
2009-04-27
Originally created by: ch_ristian
Vielen Dank für eure Hilfe
die Admin-Rechte hatte ich bereits, die Symbol-Datei in die Steuerung schreiben war mir bisher nicht bekannt. Die Lösung des Problems war dann letztendlich ein Update des OPC-Servers.
Jetzt funkt die Kommunikation mit dem iltis-client.
Gruß Christian
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Originally created by: ch_ristian
Hallo
ich bekomme eine Fehlermeldung im Logfile des OPC-Server und komme nicht weiter.
"Logfile for OPC-Server V2.0
==========================================================================
Filter=0xffffffff
(21.04.2009, 09:45:14.359) Server 2.3.11.0 started
(21.04.2009, 09:45:14.359) UpdateRate[ms]=20, PublicGroups=0, SyncInit=1, LogEvents=1
(21.04.2009, 09:45:14.359) 1. Reconnect to <modbus_tcp_xc200></modbus_tcp_xc200>
(21.04.2009, 09:45:14.359) [Modbus_TCP_XC200]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
(21.04.2009, 09:45:14.375) Gateway Version: 2.3.7.0
(21.04.2009, 09:45:14.421) <modbus_tcp_xc200> Reconnect successful, ProjectName='Test'</modbus_tcp_xc200>
(21.04.2009, 09:45:14.421) Timeout[ms]=10000, BufferSize=200, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15(21.04.2009, 09:45:14.421) Motorola=0, NoLogin=0(21.04.2009, 09:45:14.468) ERROR: Loading symbols failed of <modbus_tcp_xc200>, GatewayError=0</modbus_tcp_xc200>(21.04.2009, 09:45:14.828) [Modbus_TCP_XC200]: ::DisconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
Die Symboldatei "Modbus_TCP_XC200.SDB" im Verzeichnis Gateway Files ist vorhanden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo ch_ristian,
ich hatte ähnliche Probleme bei der Verwendung des OPC. Bei mir lag das an der Rechteverwaltung unter Windows XP. Die Symboldateien werden ja, wenn nicht anders eingestellt in einem Gateway-Ordner im Windows-Verzeichnis abgelegt. Der Zugriff auf dieses Verzeichnis ist allerdings für einen normalen User eingeschränkt.
Falls nicht schon geschehen, kannst du entweder mal versuchen das ganze als Admin auszuführen oder du kannst in der Registry den Parameter verändern, der vorgibt in welchem Verzeichnis die Gateway-Dateien gespeichert werden.
Viel Erfolg,
Lylith
Hi ch_ristian,
warum lädst Du die Symboldatei nicht automatisch in die Steuerung?
Der OPC holt sie sich von da, wenn vorhanden.
Außerdem würde ich die Buffersize im OPC Config auf 0 setzen, dann wird nämlich die max. Kommunikationsbuffersize auch von der SPS gelesen.
Bei Dir sind 200 eingetragen, was arg wenig ist.
Gruß
Klaus
Originally created by: ch_ristian
Vielen Dank für eure Hilfe
die Admin-Rechte hatte ich bereits, die Symbol-Datei in die Steuerung schreiben war mir bisher nicht bekannt. Die Lösung des Problems war dann letztendlich ein Update des OPC-Servers.
Jetzt funkt die Kommunikation mit dem iltis-client.
Gruß Christian