ich hab ein programm geschrieben und als Profibus benutze ein Wago 750-333. Die Konfiguration zwischen wagoklemmen und Codesys ist perfekt, aber meine Eingänge in Codesys werden nicht aktualisiert.
Woran kann es liegen?
mfg
If you would like to refer to this comment somewhere else in this project, copy and paste the following link:
Hallo ,
ich hab ein programm geschrieben und als Profibus benutze ein Wago 750-333. Die Konfiguration zwischen wagoklemmen und Codesys ist perfekt, aber meine Eingänge in Codesys werden nicht aktualisiert.
Woran kann es liegen?
mfg
Hallo
Hast Du auch ein Programm geschrieben das die Ein-Ausgänge anspricht.
Ein-Ausgänge die nicht benutzt werden, werden auch nicht aktualiesiert!
mfG Jochen